Bricoleur du Dimanche

2ème détente ?

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
13/02/2011 à 10h47
13/02/2011 à 10h47
Bonjour,
Je suis en train de réaliser le circuit d'alimentation en butane de ma plaque de cuisson. J'ai installé dans mon garage un détendeur-inverseur permettant d'assurer l'alimentation en gaz via 2 bouteilles.
Il est noté sur la notice de montage qu'un détendeur deuxième détente doit être installé en amont de la plaque de cuisson.
Qu'en est-il? Cet équipement est il obligatoire? Bref, quelles sont les règles en la matire? Merci d'avance!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/02/2011 à 10h59
13/02/2011 à 10h59
Bonjour
Oui obligatoire, arrêt intérieur obligatoire!
Normalement si ma mèmoire ne me fait pas défaut ce robinet est un Robinet à Obturateur Automatique Intégré R.O.A.I.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
13/02/2011 à 11h24
13/02/2011 à 11h24
Bonjour.
Exact c'est bien cela ,les3c19 a raison.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
13/02/2011 à 11h28
13/02/2011 à 11h28
Bonjour
Pour une plaque de cuisson butane , il faut un robinet
détendeur 28mb 1,3kg !
Le ROAI est pour le gaz naturel les 3c19 !
Cordialement JMM

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
13/02/2011 à 11h52
13/02/2011 à 11h52
SLT.

Le kit détendeur-inverseur à pour but de détendre la pression de la bouteil de butane de 13 bars à 1,5 bar pour pouvoir alimenter une installation pour plusieurs appareils et de réaliser cette installation en cuivre de diamètre 10/12 sans avoir une perte de pression aux appareils puisque ils sont raccordés sur des détendeurs 2em. détente qui diminues de 1,5 bar à 28 ml.bar (pression d'utilisation des appareils butane) .

Maintenant si ce n'est que pour alimenter une plaque de cuisson sans à avoir à alimenter un chauffe eau gaz en plus tu peut metre un détendeur simple directement sur la bouteil
qui détend de 13 bars à 28ml.bars et faire l'instalation en cuivre si plus de 2 metres entre la bouteil et la plaque plus un robinet d'arrêt but/pro. en 20/150 et un flexible but. jusque la plaque , ainsi qu'une lyre de raccordement entre le détendeur sur la bouteil et l'instalation cuivre.

Attention ! Attention le butane craint le gel si il est dans le garage
en hiver il risque de ne pas se détendre si il n'est pas mis hors gel.

Le propane lui ne craint pas le gel mais il est en 13 bars et 37ml.bars et la bouteil doit etre installé en extérieur .

ou créer un compte pour participer

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
13/02/2011 à 12h49
13/02/2011 à 12h49
Je vous remercie pour toutes ces précisions!
ou créer un compte pour participer