bonjour,
oui j etais depuis longtemps au courant,
c'est le même étiquetage que sur électroménager.........
le problème ne vient pas de l appareil mais du non réglage par l installateur de l appareil et de la non adaptation chaudiere /recepteur (radiateur);je m explique
cas 1)
mr X vient de changer de chaudière (une condense ) des travaux d'isolation ont été effectués, après calculs (la déjà faudrait que les installateurs calculent les déperditions pour adapter la bonne chaudière.....) , il apparait qu'il faut 7kw de puissance en chauffage (sur le sanitaire vous serez toujours au maxi de puissance de la chaudière),
encore faudra-t-il que l installateur sache régler la puissance ,mais rassurer vous certains le savent
cas 2)
mr Y vient de changer de chaudière (une condense de toute façon depuis le 1er septembre les grossiste ne vendent plus de chaudiere classique ni basse t°) mais son habitation ne s'i prete pas (isolation moyenne) , faudrait regler la puissance pas loin du maxi pour combattre les déperditions
cas 3)
mr T vient de changer de chaudière (une condense ) mais isolation est bonne mais les radiateurs sont sous dimensionnés, donc 2 solutions ,soit ils changer ses radiateurs par des basse t° ,soit on augmente la puissance chaudiere (rejoint le cas n°2)
en conclusion ,
vous voici avec la même chaudière avec des configuration différente qui va passer de A au C ,la on va incriminer la chaudiere et non l'intallation ni le logement;comme d'habitude ,une belle fumisterie
a+