Bonjour,

L'ancien propriétaire de ma maison avait, semble t'il, raccordé lui-même le tuyau PEHD qui alimente la maison au réseau public.

Il n'a utilisé aucun fourreaux et noyé le tuyau, à plusieurs endroits, directement dans le béton. Dans la salle de bain, il est carrément passé à travers le mur extérieur et le tuyau est noyé dans 60 cm de béton. Le hic, c'est que pour le passer derrière les cloisons, il l'avait contraint. C'est lorsque j'ai retiré les anciens rails à placo que j'ai découvert que le tuyau est esquinté au niveau de sa sortie du mur car contraint sur le tranchant d'une arête en béton.

De plus, dehors, une partie du tuyau n'est qu'à quelques cms sous terre... J'ai bien peur qu'il ai déjà vécu des coups de gelée...

Bref, pour ma rénovation, j'aimerais le changer. Le hic, c'est qu'en ouvrant le coffret de raccordement, je suis tombé sur un os... Je m'attendais à une trappe de visite dans laquelle je puisse passer les mains pour travailler, au lieu de ça, j'ai un tout petit coffret ou je n'ai accès à rien...

Comment faire pour accéder au tuyau ?

Merci.

Images jointes :

IMG_6805.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
22/12/2014 à 07h02
22/12/2014 à 07h02
salut
il faut casser le béton.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 09h01
22/12/2014 à 09h01
Bonjour.
C'est la première fois que je vois un regard de compteur si petit et si près de la surface (quelle protection contre le gel ?) !
Je plussoie vigoureusement ! avec Les3C19 : casser uniquement du côté départ car l'autre côté c'est ton distributeur d'eau.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 09h08
22/12/2014 à 09h08
Arf, c'est bien ce que je craignais ! J'ai espéré une astuce secrète de plombier pour démonter le coffret de l'intérieur...

Bon, je crois que c'est mort pour intervenir directement depuis le coffret (je risque d'y faire plus de mal que de bien). Ou alors autant faire intervenir le distributeur d'eau et tout changer...

Le mieux serait peut-être de décaisser le tuyau PEHD depuis la maison, jusqu'à retrouver une section bien enterrée, de le couper d'y poser un manchon/raccord et de repartir sur un tuyau neuf (et gainé celui-ci) pour aller dans la maison.


GrainDsel. Moi aussi j'ai été surpris, je n'y avais pas fait plus attention que ça jusqu'ici. Apparemment, c'est normal, ce sont les "nouveaux" modèles. Sur le compteur il y a 2 plaques de polystyrène extrudé d'environ 10 cm en tout + le couvercle extérieur jointé.
C'est p'têt tout mimi vu comme ça, mais c'est une vraie cata pour intervenir dessus. Je n'arrive même pas à purger le système...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 09h35
22/12/2014 à 09h35
Suite...
Ton idée de manchonner le plus près possible de ce regard me paraît un moyen terme raisonnable. Par exemple un installant un regard pour ce raccordement, à ras de la dalle béton où est installé le regard de comptage.
Une astuce : ce regard peut être petit (30x30) s'il est en diagonale par rapport au tuyau : l'autre diagonale te laisse la place pour mettre les mains (montage, démontage, purge).
Autre astuce (je viens de le faire pour moi) : vérifier la prise de terre (électricité). Si elle est insuffisante, ton travail en tranchée sera le bon moment pour dérouler un cuivre nu 25mm2.
Et soyons fous : cette alimentation de ton portail avec portier vidéo, c'est aussi la bonne opportunité Clin d\'oeil !
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 09h47
22/12/2014 à 09h47
Et bien justement, c'est aussi au portier/moteur de portail que je pensais.


Je suppose que le raccord au regard actuel doit de toute façon être noyé dans le béton (l'ancien proprio aime beaucoup le béton), donc je n'ai pas réellement d'autres choix que de laisser tel quel ou de pleurer au fournisseur d'eau pour qu'il intervienne à mes (grand) frais.
Mais étant donné que je ne peux que suspecter un éventuel problème sans aucune preuve factuelle, je vais croiser les doigts pour qu'il y ai au moins ça de bon...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 11h12
22/12/2014 à 11h12
Bonjour

Ce sont effectivement des regards compact isotherme (anti gel) pour compteur d'eau. Les canalisations d'arrivées et de départ appelées "cannes" en remonté coté amont et redescente coté aval sont en pehd rigide électrosoudé chacune au niveau de leur raccordement à 0,80m de profondeur. Profondeur minimum à respecter pour être comme on le sais hors gel. Si le pehd en distribution en direction de l'habitation ne respecte pas cette profondeur d'enfouissement et si par ailleurs il est endommagé, il y aura tôt ou tard des problèmes!...

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 11h45
22/12/2014 à 11h45
Petit complément d'info si je puis me permettre! En principe il n'y a pas obligation de gainer du pehd enterré puisqu'on est tenu au moment du remblai de ne pas réutiliser les terres d'extraction souvent caillouteuses au risque de blesser et d'endommager le tube, on remblai normalement et notamment autour du tuyau au sable genre tout venant ou le cas échéant au sablon moins recommandé. Par contre il est vivement conseillé de placer le tube sous fourreau en particulier dans les parties ou l'on ne souhaitera pas la démoltion ultérieur des revêtements de sol du type (béton, dallage, carrelage, etc...)

@+
ou créer un compte pour participer

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 12h16
22/12/2014 à 12h16
Et bien là, on est pas aux normes !

Déjà, le tuyau traverse le mur extérieur par un trou qui a été fait pour le passer ainsi que le 100 d'évacuation; puis le trou à été bétonné. (quand je dis un trou, je parle d'un TROU de 50cm de haut sur 30 de large).

Ensuite parce qu'à l'extérieur, le tuyau sort à quelques cm sous terre. L'ancien proprio, dans sa bienveillance l'avait entouré de laine de roche (imaginez l'état de la laine actuellement) et il avait fait un plâtre en béton; le tout recouvert de 2/3 cm de terre.

Bon, nous n'habitons pas encore la maison; j'ai donc coupé l'eau avant le compteur (côté fournisseur) et débranché le tuyau dans la maison, robinet ouvert pour évacuer la pression. Le hic, c'est que je n'arrive pas à le purger dans le regard avec les 2 petites molettes noires, donc si il gèle...

Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ? Ce sont des bouchons à dévisser ou autre ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 14h02
22/12/2014 à 14h02
Re,

Purger non! mais vidanger oui, car on purge au point haut et on vidange au point bas. Compte tenu qu'ici coté compteur on est quasiment au point haut, il faudra vidanger (vider l'installation) au point bas en cave coté maison ou le tuyau doit normalement arriver et en dévisant aussi effectivement l'un des bouchons après compteur pour faire appel d'air. Maintenant si le tuyau présente un profil "tarabiscoté" sur son parcours, la vidange ne sera pas correctement effectué. Dans l'impossibilité de pouvoir la faire complètement, ce qui compte surtout c'est que la pression dans la partie du tuyau en question soit pour le moins " dégonflé" ça évitera la pire en cas de gros gel ce qui ne semble pas encore envisagé par la météo.

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 14h25
22/12/2014 à 14h25
Suite...
Quelle distance y a-t'il entre le point gauche de ton regard et la limite du béton ?
Merci à Andher de la connaissance qu'il nous apporte Top ! Top ! Top !.
A noter que le risque de gel est plus important si le tuyau est plein d'eau sans pression : la pression décale la congélation de l'eau.
Mon idée est de localiser l'endroit où la purge d'eau (ou vidange) sera possible, en même temps que le nouveau raccordement. Mais la remarque d'Andher nous titille : quelle est la différence d'altitude entre la traversée du mur et le regard : plus haut, moins haut ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 14h26
22/12/2014 à 14h26
Oulà, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.

Le point bas de mon installation doit être le compteur hors-gel (soit -80cm).
La maison n'a pas de cave, le terrain n'a aucune pente et le PEHD arrive au niveau du sol dans la maison. J'ai donc purgé à l'intérieur de la maison. Je n'ai pas encore mis à jour tout le PEHD mais je suppose qu'il vient à plat (donc à -80cm) du regard hors gel jusqu'à proximité du soubassement de la maison, d'où il remonte (toujours à l'extérieur) et où il traverse le mur au raz du sol pour entrer.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 14h45
22/12/2014 à 14h45
Suite...
Merci pour ton aide Top !
Donc il faudra effectuer ce raccord avec vidange quelque part sur la portion enterrée. Lorsque tu auras "mis à jour tout le PEHD" tu seras en état de décider le meilleur emplacement.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 18h29
22/12/2014 à 18h29
Comment ça "quelque part sur la portion enterrée" ?

Une fois le tuyau complètement déterré, il faudra que je pose un regard (1m de fond !?), traversé par le tuyau avec une vidange en son milieu ?



ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/12/2014 à 18h54
22/12/2014 à 18h54
Re,

Dans l'immédiat, pas utile de se focaliser sur le problème de vidange du tuyau car de toute façon on ne connais pas exactement le profil en long de celui-ci! Ni la longueur entre le regard et la maison?

Vous parliez surtout au début de changer le tuyau ce qui n'est peut être pas nécessaire notamment s'il ne fuit pas. Connaissez vous même approximativement son âge? Si c'est un pehd à bande bleue il n'est pas être très ancien. Pour vérifier l'absence ou non de fuite, il suffit de le mettre en pression et de surveiller la molette de sensibilité située au milieux du cadran du compteur c'est elle qui démarre de suite au moindre passage d'eau. Quoiqu'il en soit, Une est chose est sûr, il sera souhaitable tôt ou tard de mettre le tuyau à profondeur réglementaire, soit 080 pour être hors gel, sauf si dans votre région il ne gèle pas ou très peu.
ou créer un compte pour participer

Par El Ramon

avatar - El Ramon
Ouvrier
Message(s) : 131
22/12/2014 à 21h28
22/12/2014 à 21h28
Voilà, vous avez tout compris !

En fait, je souhaitais le changer car il est abîmé au niveau de sa traversée du mur (puisque noyé dans le béton et "forcé") et que vu sa longueur (environ 6m du mur au compteur); je pensais qu'il valait mieux tout reprendre depuis le compteur.

Mais effectivement, si poser un raccord peut se faire, autant l'envisager sérieusement.

Compte tenu du nombre incalculable des malfaçons sur tout (élec, plomberie, isolation...), j'avoue que je suis devenu plus que méfiant...