Bonjour,

J'aimerais qu'on m'explique la signification des inscriptions lisibles sur le circulateur de ma chaudière :
UPS 20 50 130
P/N 5951519
PC 1006
In(A) 0.15 / 0.24 / 0.34
P1(w) 35 / 55 /80

Merci pour vos interventions éclairées !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/04/2011 à 07h48
12/04/2011 à 07h48
Bonjour

UPS 20 50 130 = débit pour chaque vitesse
P/N 5951519
PC 1006
In(A) 0.15 / 0.24 / 0.34 = intensité (ampères) absorbée pour chaque vitesse
P1(w) 35 / 55 /80 = consommation en watts pour chaque vitesse
ou créer un compte pour participer
avatar - Bricodudim
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
15/04/2011 à 09h48
15/04/2011 à 09h48
Bonjour,
Merci pour ces infos. Comment savoir si ce circulateur suffirait à alimenter des radiateurs supplémentaires dans un agrandissement ?
Je ne parviens pas à trouver l'abaque lui correspondant afin de pouvoir dimensionner les diamètres du circuit de chauffage ajouté. C'est un Frisquet \ Grundfos dont les infos sont introuvables sur le site des fabricants.
Y a t il un moyen de définir ces diamètres de tube sans ces infos ?
Merci !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/04/2011 à 11h54
15/04/2011 à 11h54
Bonjour
je crois quand même que sans se poser cette question c'est de repartir avec la même section des tuyaux existants! Pour moi c'est la meilleure solution et le circulateur existant est suffisant, sauf si extension est de plusieurs niveaux (étages) en plus et de plus de 15 radiateurs supplémentaires mais là seul un bureau d'étude spécialisé pourra en dire plus.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par biloulou

avatar - biloulou
Promoteur
Message(s) : 5789
15/04/2011 à 17h19
15/04/2011 à 17h19
Bonjour,

Télécharges le fichier PDF ICI tu auras tous les renseignements utiles après avoir fait un peu de lecture.

Pour trouver le fichier, dans le bandeau bleu cliques sur "Documentation" >> "Download" >> "Les solutions pour l'habitat" >> "Grundfos-productcatalogus FR lores.pdf "


A+




Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
15/04/2011 à 21h20
15/04/2011 à 21h20
Bonsoir Bricodudim,

Réponse à ta première question : "J'aimerais qu'on m'explique la signification des inscriptions lisibles sur le circulateur de ma chaudière" :

UPS 20-50 130 ????

Significations :
UP = Circulateur.
S = 3 vitesses.
20 = Diamètre nominal (20 mm).
50 = Hauteur manométrique totale (en mCE : mètre colonne d'eau).
130 = Entraxe de 130 mm.
@+
ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
15/04/2011 à 22h19
15/04/2011 à 22h19
Re-bonsoir Bricodudim,

Réponse à ta deuxième question : "Comment savoir si ce circulateur suffirait à alimenter des radiateurs supplémentaires dans un agrandissement ?" :

Ce circulateur peut alimenter de 3 à 15 radiateurs, surface de chauffe de 50 à 250 m2, débit de 0,5 à 3 m3/h (renseignement très général pouvant convenir à 90% des cas).

Mais tout dépend de :
1°) L'isolation de ta maison = (Taille des radiateurs !!!!, gros et puissants si peu d'isolation Oui Oui , petits et peu puissants si bien isolée Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans ). Plus les radiateurs sont gros, plus ils sont puissants et plus le débit est important.
2°) Le réseau existant du chauffage = les diamètres doivent être adaptés au débit que tu veux faire passer dedans !!!!
3°) L'équipement des radiateurs = Des robinetteries thermostatiques sur tes radiateurs c'est super pour régler la température pièce par pièce mais un robinet thermostatique crée beaucoup de pertes de charge (ce qui freine la circulation de l'eau).

Bon :
Pas d'affolement !!!! rien n'est compliqué, il faut juste que tu nous donnes un max d'infos sur ton installation existante et sur celle que tu projettes de faire Oui Oui (schémas, croquis, etc).
On te donneras ensuite les démarches à suivre sans problèmes Top ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire .
Bon courage.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Bricodudim
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
19/04/2011 à 01h10
19/04/2011 à 01h10
Bonjour,
Tout d'abord pardon pour ces réponses tardives, mais je n'ai parfois pas le temps (déplacements...) de me connecter. Ensuite, merci beaucoup pour vos interventions fort utiles.J'en ai déjà appris beaucoup et je ne m'attendais pas à autant de sollicitude...Me voilà rassuré quant aux perfs de mon circulateur.J'avais commencé à me lancer dans les fastidieux calculs de perte de charge, votre aide ne sera pas de trop. Il m'a donc fallu faire un crobard, qui je l'éspère sera assez clair.
Chtites précisions : le nouveau circuit part de la nourrice (tronçons A & a) qui alimente déjà les 7 radiateurs existants.
- les tronçons J1,j1;J,j;I,i;H,h sont déjà posés (en 16X14 cuivre)
- de même pour G1,g1;G,g mais en 14X12
- Les radiateurs concernés par ces tronçons ont des rob. thermostatiques
- les tronçons G1,g1 et D1,d1 ont une partie verticale qui n'est pas représentée sur le croquis (partie qui remonte du vide sanitaire) d'où leur dimension et les cintrages spécifiés
pardon pour l'échelle un peu tordue d'ailleurs.
Merci encore

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
20/04/2011 à 22h58
20/04/2011 à 22h58
Bonsoir Bricodudim,

Désolé mais moi aussi j'ai pas mal de TAF en ce moment malgré mes quinze jours de vacances !!!! Explose de rire .

Alimentations des radiateurs R1,R2 et R3 :

1°) Alim radiateur R1 :
Constat :
- Puissance : 750 Watts.
Réponse :
- Débit : 32,25 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 0,6 mmCe/m).

2°) Alim radiateur R2 :
Constat :
- Puissance : 1140 Watts.
Réponse :
- Débit : 49,02 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 1,5 mmCe/m).

3°) Alim radiateur R3 :
Constat :
- Puissance : 1700 Watts.
Réponse :
- Débit : 73,10 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 3 mmCe/m). Si diamètre 14x16 (pdc = 1,5 mmCe/m).

NOTA :
Si tu as déjà réalisé les alimentations des radiateurs R1,R2 et R3, c'est pas grave il faut juste que le diamètre soit au minimum 12x14, si c'est plus grand ça marche aussi (c'est juste du luxe). Oui Oui

Maintenant les tronçons :

1°) Tronçon E et e :
Constat :
- Puissance : 2840 Watts.
Réponse :
- Débit : 122,12 l/h.
- diamètre à prévoir : 14x16 (pdc = 4 mmCe/m).

2°) Tronçon BC et bc :
Constat :
- Puissance : 3590 Watts.
Réponse :
- Débit : 154,37 l/h.
- diamètre à prévoir : soit du 14x16 (pdc = 7 mmCe/m) ou du 16x18 (pdc = 3,5 mmCe/m).

Infos supplémentaires :
Attention ! Installer sur le retour des radiateurs des tés ou des coudes de réglage, ça permet d'équilibrer l'installation Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans , c'est à dire régler le débit de chaque radiateur !!!!

Bon courage pour tes travaux Top ! .

@+ Bricodudim.
ou créer un compte pour participer
avatar - Bricodudim
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
28/04/2011 à 13h07
28/04/2011 à 13h07
Bonjour le forum des bricolos, et merci Patoche 10 pour le calcul des PDC de ma future installation. Comment as tu fait ? Avec un tableur ou autre ? En tant que novice ignare Boulet mais curieux Je plussoie vigoureusement !, je me pose une question à propos des tés de réglage que tu me conseilles d'ajouter, ceux qui sont à la sortie des radiateurs ne permettent-ils pas de faire celà ?
Merci encore, les dits travaux ne sont pas prévus dans l'immédiat (disons juin) donc d'ici là, attendez-vous à d'autres questions dans ce topic !
A bientôt pour de nouvelles soudures...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PATOCHE10

avatar - PATOCHE10
Contremaître
Message(s) : 269
29/04/2011 à 00h09
29/04/2011 à 00h09
Première, je suis technicien supérieur en génie thermique : Donc pas besoin de tableur ou autre !!!! Ca tourne pas rond là-dedans : tout dans la tronche Explose de rire .

Deuxièmement, j'ai + de 25 ans d'expérience dans le domaine du chauffage, de la climatisation et de la plomberie Oui.

Troisièmement, je suis prof en lycée pro, et je vulgarise beaucoup mon language trop technique !!!! .

Les tés de réglage que je te conseille sont ceux que tu poses sur les radiateurs !!!! (ils permettent de régler le débit de tes radiateurs = équilibrage).

A ton service Bricodudim, mais les cours recommencent et je ne vais pas être trop dispo, mais bon, j'essaierai quand même !!!! Top ! .
@+