Eau tiède et groupe de sécurité coule

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/05/2016 à 08h12
31/05/2016 à 08h12
Bonjour J'ai besoin de votre aide étant débutant en plomberie Sourire J'ai un ballon d'eau chaude électrique de deux ans. En me levant hier je n'ai pas eu d'eau chaude mais de l'eau tiède. N'ayant pas le temps dz regardé j'ai mis mon ballon en marche forcé pour voir si en rentrant j'avais de l'eau chaude et rien y fait. J'ai regardé sous le ballon et le groupe de sécurité coule d'un filet assez régulier j'ai essayé de tourner plusieurs fois la vanne en vain. Que puis je faire ? Merci pour votre aide Allan
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
31/05/2016 à 10h09
31/05/2016 à 10h09
bonjour Allan.joc
le groupe de sécurité fonctionne comme une soupape de voiture, mais si du calcaire vient se coincer entre 2 il laisse passer l'eau en continue. Du coup l'eau n'a pas le temps de chauffer à cause de l'afflue d'arrivée d'eau froide.
Fait le encore tourner, ça devrait s'arrêter. si ce n'est pas le cas c'est que le siège et fendu alors il faut changer le groupe de sécurité, ça arrive aussi(sur groupe 1er prix), prends un nouveau avec siège renforcé anti-corrosion (il est garanti 5ans)
**tu peux évaluer la perte d'eau en faisant un relevé compteur sur 1 heure afin de mesurer l'importance de la fuite et valider mon diagnostique avant de faire ces manoeuvres car elle doit etre importante
merci d'avance pour un retour d'infos ca peut aider

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1523
31/05/2016 à 10h19
31/05/2016 à 10h19
bonjour,
Bon ! le filet d'eau sous le groupe prouve qu'il est encrassé par le calcaire ou il est abîmé.
L'absence de température est du au fait qu'il n'y a pas de chauffe, il peut y avoir plusieurs raisons :
- l'horloge (si il y a) est en panne, mais en chauffe forcée, vous auriez de l'eau chaude après quelques heures.
- il y a un câble coupé ou détaché dans le boîtier électrique sous le cumulus ou au tableau.
- La résistance est coupée.
- Le thermostat est soit déclenché ou il est mort.
Il faudrait ouvrir la cache sous le ballon en faisant attention, il y a peut- être du jus, tester le câblage en marche forcée pour voir la tension, couper le courant, regarder le thermostat et la résistance pour voir leur état.
cordialement
PS : dites nous sl la résistance est stéatite ou immergée

c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/05/2016 à 21h16
31/05/2016 à 21h16
Merci pour vos réponses. J'en sais un peu plus grâce à mon voisin. En effet, celui-ci a le même problème que moi depuis dimanche (comme moi) et un autre voisin également. D'après un ami qui connaît un peu la plomberie, il se pourrait que le début d'eau ai pu changer et qu'il y ait trop de pression dans le ballon. De plus, des travaux ont lieux pas loin de mon domicile d'où cette suspicion Je vais tenter d'appeler mon prestataire d'eau pour en savoir plus. De votre côté, cela vous semble t-il probable ? Merci. Allan
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
31/05/2016 à 22h11
31/05/2016 à 22h11
Alors ca validerait mon analyse et pas besoin de changer le groupe. Est ce tu as pu mesurer la perte avec le relevé compteur pendant 1heure?

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
01/06/2016 à 06h20
01/06/2016 à 06h20
coucou

si la pression d'arrivée d'eau dépasse 6 bars, le groupe de sécurité perd

voyez si vous avez un réducteur de pression installé après le compteur, sinon mettez en un, et le problème sera résolu

il faut prendre le mano qui va avec et tarer celui ci sur 3 bars


ps : si de l'eau froide entre en permanence il ne faut pas s'étonner que l'eau soit tiède, le groupe n'arrivant pas a compenser la perte en température

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/06/2016 à 09h11
01/06/2016 à 09h11
Hier pour bien testé mon ballon d'eau chaude j'ai coupé l'arrivée d'eau et laisser chauffer mon ballon cette nuit. Résultat j'ai de l'eau bien chaude ouf ! Ce matin j'ai rallumé la vanne et j'ai toujours cette coulure que j'ai mesuré : 2,4L / heure J'ai un peu de mal à comprendre que du jour au lendemain la pression d'arrivée puisse changer sans que l'on soit prévenu c'est tout de même bizarre. Et pour info, je ne pense pas avoir de réducteur de pression. Merci. Allan
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
01/06/2016 à 12h03
01/06/2016 à 12h03
Bonjour
du jour au lendemain la pression d'arrivée puisse changer sans que l'on soit prévenu c'est tout de même bizarre
Soit, c'est la pression "de la ville" qui a changé, soit c'est votre groupe qui est fatigué.
Seul un manomètre peut donner la réponse. Il serait bon d'en installer un, éventuellement couplé à un détendeur s'il n'y en a pas.
Pour mémoire, le groupe de sécurité est prévu pour évacuer l'eau qui se dilate en se chauffant, Par exemple, en passant de 20° à 60°, les 200 litres d'eau d'un chauffe-eau augmentent de 2.4 litres (environ). Si ces 2.4 litres ne sont pas évacués par la soupape du groupe, la pression dans le ballon risque de dépasser sa résistance.

C+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
01/06/2016 à 12h46
01/06/2016 à 12h46
Confusioux a écrit :

Si ces 2.4 litres ne sont pas évacués par la soupape du groupe, la pression dans le ballon risque de dépasser sa résistance.

C+



Coucou

suite

Attention ! et alors il y a risque de déchirure du ballon avec toutes les conséquences qui s'en suivent

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/06/2016 à 13h37
01/06/2016 à 13h37
Encore merci pour votre aide Sourire Soit, c'est la pression "de la ville" qui a changé, soit c'est votre groupe qui est fatigué. Seul un manomètre peut donner la réponse. Il serait bon d'en installer un, éventuellement Je pense plutôt à la pression de la ville parce que mon voisin a également ce problème. Concrètement il faut que j'achète un réducteur de pression ou je peux 'jouer" avec la vanne de sécurité pour faire quelque chose ? Merci. Allan
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
01/06/2016 à 14h49
01/06/2016 à 14h49
Bonjour
La pression de déclenchement du groupe de sécurité est fixe, en général 7 bars.

Il faut donc installer un réducteur de pression réglable équipé d'un manomètre qui permet de contrôler ce réglage.

C+
ou créer un compte pour participer

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/06/2016 à 18h28
01/06/2016 à 18h28
J'ai à mon arrivée d'eau une vanne qui permet de fermr / d'ouvrir et de baisser le débit d'eau. Pensez-vous que je puisse me débrouiller avec ça ? Je n'ai pas envie de me lancer dans le changement de cette vanne étant un "bricoleur du dimanche" Sourire
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
01/06/2016 à 18h34
01/06/2016 à 18h34
coucou

changer le débit ne change pas la pression

c'est quoi comme tuyau à la sortie du compteur ?

ce n'est pas un travail très difficile et nous sommes là pour vous aidez

à la rigueur ayez recours à un plombier



Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Allan.joc

avatar - Allan.joc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/06/2016 à 18h43
01/06/2016 à 18h43
Merci Kriske je ne savais pas Sourire Voici en photo mon installation d'arrivée d'eau. Comme je ne suis pas sûr d'avoir le bon vocabulaire. Et appeler un plombier va me coûter un peu cher je pense Triste

Images jointes :

IMG_20160601_184141.jpg
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
01/06/2016 à 18h46
01/06/2016 à 18h46
coucou

c'est la tuyauterie partant du compteur qu'il faut prendre en photo


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
01/06/2016 à 19h13
01/06/2016 à 19h13
re Allan.joc
le tuyeau noir en PEHD c'est probablement celui qui vient directement du compteur? à confirmer?. alors (si c'est le cas) tu peux mettre le limiteur de pression là. Mais il faudrait savoir que plusieurs voisins ont le même PB? je pense qu'il faut valider cette info.comme il y a eu des travaux il il y peut être eu de la boue ou sable dans le réseau ce qui perturbe le GS. sinon tu risques de revenir au point de départ et devoir changer le Groupe de Sécurité!
Est ce que ton eau était trouble?

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé