Écoulement constant au niveau du groupe de sécurité-> trop de pression ?

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
23/05/2017 à 23h37
23/05/2017 à 23h37
Bonjour, J'ai un problème de "pression" de mon cumulus avec un filet d'eau en continu au niveau du groupe de sécurité. Après avoir changé 3 fois le groupe de sécurité, avoir posé un réducteur de pression et finalement avoir acheté un nouveau cumulus, celui-ci coule encore au niveau du groupe de sécurité avec un petit bruit (genre sifflement) comme si il y avait encore un problème de pression.... et qui s'arrête lorsque j'ouvre un robinet et qui recommence dans la minute qui suit. Pour info, quand le cumulus est en fonction chauffe, il y a un filet d'eau (ce qui est normal, je pense) mais même lorsque celui-ci n'est pas en chauffe, il y a quand même des gouttes qui coulent en permanence. Entre temps, j'ai également essayé de baisser le thermostat du cumulus (l'ancien) et aucun changement malheureusement.... Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la cause de cette fuite permanente parce que là j'ai plus de solutions :-( Merci par avance pour votre aide!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
24/05/2017 à 00h12
24/05/2017 à 00h12
bonsoir

le réducteur est il place a l'arrivée d'eau froide de suite apres

le compteur de plus avez vous vérifie la pression avec un manomètre
ou créer un compte pour participer

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
24/05/2017 à 08h23
24/05/2017 à 08h23
Bonjour, oui un plombier est bien passé et a vérifié la pression. le réducteur de pression est placé avant le groupe de sécurité, il y en avait déjà un autre réducteur de pression avant un peu plus loin du groupe de sécurité mais celui-ci n'a plus l'air de fonctionner
ou créer un compte pour participer

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
24/05/2017 à 08h24
24/05/2017 à 08h24
le compteur d'eau est à l'extérieur pardon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/05/2017 à 08h42
24/05/2017 à 08h42
coucou

le plombier a vérifié la pression c'est bien

et combien de pression a t'il mis ou laissé

un cumulus ne doit pas dépasser 3-3,5 bars

a combien monte le vôtre


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
24/05/2017 à 10h04
24/05/2017 à 10h04
Bonjour,

J'ai eut le même pb; avec les même "solutions".

En réalité, chez moi la pression monte vraiment haut (8/9 bars au moins) par intermittence. Donc on peut faire une mesure et ne pas voir grand chose d'anormal

Il n'y a qu'en mettant un "vrai" réducteur de pression et un "vrai" groupe de sécu que ça fonctionne normalement.

Je les avais changé avant mais pour des produits moins chers, ça n'a pas fonctionné longtemps Mouais...
A priori le réducteur pas suffisamment performant à fait que le groupe sécu neuf est H.S. J'avais changé le groupe sécu en 1er

Donc la question rouge : qu'a mis le plombier comme appareils ?
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
24/05/2017 à 11h17
24/05/2017 à 11h17
salut pour la dernière fois de ma part voici :
mettez le réducteur avec manomètre directement après le compteur et ce entre deux vanne d arrêts ouvrir ll arriver compteur doucement régler a 4 bar maximum et ensuite ouvrir la vanne en amont .
et si vous voulez êtres tranquille avec votre ballon eaux chaude poser un vase de expansion sanitaire al entré de eaux froide allez sur le net et vous verrez le montage correcte. Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
24/05/2017 à 23h09
24/05/2017 à 23h09
Bonsoir, Il l'a laissé à 3 bars.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
24/05/2017 à 23h38
24/05/2017 à 23h38
bonsoir

mettre le reducteur a l'entre de la tuyauterie dans le pavillon apres

le robinet de jardin si celui ci existe
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
25/05/2017 à 06h58
25/05/2017 à 06h58
Marie H a écrit :

Bonsoir,
Il l'a laissé à 3 bars.



Coucou

A 3 bars vous ne devriez plus rencontrer de soucis

Exact, le réducteur devrait préférentiellement être posé au départ

Changer de plombier, car il y a un problème de de côté là aussi

3 bars tout robinets fermés ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
28/05/2017 à 16h57
28/05/2017 à 16h57
Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses !! en ce qui concerne la pression quand le plombier est passé je n'étais pas présente mais il l'a fait avec un ami à moi et ça avait l'air bon. on a baissé la pression au niveau du réducteur de pression et ça coule-goutte toujours. ça coule même si j'éteins le cumulus au compteur électrique. Franchement si quelqu'un sait d'où ça peut venir je suis preneuse.... merci
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/05/2017 à 18h00
28/05/2017 à 18h00
coucou

et lorsque vous fermez l'arrivée d'eau froide est ce que cela coule encore ?

prenez une photo du manomètre placé sur le réducteur et postez sur le forum

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Marie H

avatar - Marie H
Petite nouvelle
Message(s) : 6
28/05/2017 à 18h42
28/05/2017 à 18h42
Oui tout à fait lorsque je coupe l'arrivée d'eau il n'y a plus de fuite De plus je n'ai pas de manomètre sur le réducteur de pression :-( donc je ne peux pas poster de photo....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/05/2017 à 20h28
28/05/2017 à 20h28
coucou

ceci est la preuve qu'il y a trop de pression

il faut installer un manomètre et régler la pression et tout ira bien

il faut aussi vous renseignez auprès de la compagnie des eaux sur la pression qu'ils donnent, il arrive dans certaines communes d'avoir une pression très élevée, ce qui donne des à coups qui peuvent dérègler le manomètre

dans ce cas, il faut vous procurer un manomètre plus sophistiqué avec de la glycérine dans le cadran qui amortit les chocs (c'est plus cher mais c'est mieux

encore une fois, un seul réducteur en début de ligne suffit

il y a quand même de drôles de plombiers, ce cas nous est rapporté assez régulièrement,et c'est pourtant simple a résoudre