25/06/2016 à 10h25
25/06/2016 à 10h25
Bonjour, Je vous explique le problème : Semaine dernière les plombs (le général) ont commencé à sauter régulièrement toute les nuits. J'ai pensé avoir identifié le fusible qui faisait sauter (on l'appellera F1). Les coupures intervenant toujours en début de nuit et l'ensemble des équipements de toute la maison fonctionnant même lorsque se fusible était désengagé, j'ai pensé au cumulus même si chaque matin l'eau était chaude et que le cumulus était écrit sur le fusible d'à côté (on l'appelera F2). Du coup cette nuit j'ai décidé de laissé armé F1 et désarmé F2 et les plombs n'ont pas sauté. Le Hic c'est qu'il n'y a plus d'eau chaude => La première conclusion pensant que c'est F1 qui fait sauter semble donc fausse. Ce matin j'ai ouvert le capot du cumulus et ai raccordé la ligne à une prise sur laquelle j'ai branché un équipement (machine à café) : Ok tout fonctionne et ca ne saute pas avec F1 et F2 enclenchés. Je raccorde au cumulus, réarme et ca saute pas. Je passe le relais de "auto" à "journée" et la F2 saute immédiatement. => Premier bilan : pouvons nous dire que c'est bien un problème de cumulus et pas de ligne EDF ? En détail, Le groupe de sécurité sur l'eau froide (je crois que ca s'appelle comme ca) semble tout corrodé (cf photo), j'ai donc gratté un peu et maintenant j'ai un filet d'eau continu qui s'écoule par le bas dans un tuyau cuivre non fixé (cf photo evacuation) alors qu'avant ca ne semblait pas le faire ... J'ai lu ici et là que ca pouvait être la résistance qui aurait cramée ou une histoire de dilatation de fourreau qui laisserai passer l'eau et provoquerait un court circuit au contact avec le métal, ce qui aurait expliqué que l'eau ait le temps de chauffer avant que le fourreau dilate suffisamment pour faire sauter.. Je n'y connais rien en plomberie donc je ne sais pas dire ce qu'il en est précisément. Qu'en pensez vous ? Y a t il des tests à faire pour identifier le pb et donc trouver la solution ? Merci d'avance pour votre aide, l'achat d'un cumulus n'étant pas donné, je voudrais vraiment pouvoir faire autrement si possible ... Cordialement Nicolas

Images jointes :

Groupe.jpg Evacuation.jpg InstallationElec.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 17h43
25/06/2016 à 17h43
salut
en regardant la 3 ieme photo je pense que ton thermostat est réglé au maximum donc diminue d abord cela tu le positionne un peut + que la moitié de course et revient nous dire quoi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
25/06/2016 à 18h01
25/06/2016 à 18h01
bbonjour,
si ça saute,ça vient du cumulus;
calcaire emprisonne la resistance et fait sauter;
-suivant age du cumulus;si "jeune"
prevoir joint de cloche,
une anode

si trop vieux ,remplacement

a+
ou créer un compte pour participer

Par Nicorouen

avatar - Nicorouen
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/06/2016 à 20h20
25/06/2016 à 20h20
Merci pour vos reponses. @ eureka :je confirme que le thermostat est au max. Des demain je baisse a mi puissance et vs fait un retour. @ titi116 : si c est le calcaire, est envisageable de vidanger, demonter et nettoyer pour que ca remarche ou l anode est forcement a changer ? Je pense que le cumulus a entre 5 et 10 ans. Le remplacement est il a privilegier ? Cdlt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
25/06/2016 à 21h26
25/06/2016 à 21h26
coucou

je pense qu'un nettoyage détartrage ne peut pas faire de tort, cela prend juste un peu de temps et si le problème n'est pas résolu, il est encore temps de remplacer

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
26/06/2016 à 04h42
26/06/2016 à 04h42
re,
détartrage envisageable, prévoir anode et joint de bride
a+
ou créer un compte pour participer

Par Nicorouen

avatar - Nicorouen
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/06/2016 à 12h15
26/06/2016 à 12h15
Bonjour, En rentrant ce matin, le différentiel avait de nouveau sauté (03h00). j'ai tenté de modifier le réglage du thermostat mais même au minimum, ça a saute. Ce matin j'ai réussi à mettre le tableau dans la config en photo (tout fusible OK, contacteur en auto) et ça ne saute pas mais si je passe le contacteur sur "jour", ça saute. Question 1 :
  • Quel test pour isoler un défaut du contacteur ?
  • Combien de temps mettrais l'eau d'un cumulus de 200L à se refroidir si on en consomme presque pas (pas de douche) ?
  • Quelles sont les étapes précises pour vidanger le cumulus (200 L) ? Car je voudrais pas aggraver le pb en faisant une connerie ...
Merci d'avance. cordialement

Images jointes :

Tableau.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
26/06/2016 à 19h56
26/06/2016 à 19h56
salut
je crois bien que c est ton contacteur jour nuit qui est malade
branche le ch eaux en direct sans passer par le contacteur 24h et tu nous dit quoi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Nicorouen

avatar - Nicorouen
Petit nouveau
Message(s) : 5
26/06/2016 à 20h47
26/06/2016 à 20h47
Eureka, Qu'est ce qui te ferait penser que c'est le contacteur ? Je viens d'ouvrir le tableau et je vois qu'il y a 3 fils (verts) qui viennent se câbler sur le bas du contacteur et 3 qui en ressortent du haut (rouge bleu et gris). Les rouge et bleu semblent aller se câbler sur le bas du fusible qui indique le cumulus et le gris part je ne sais où.... En pratique comment faire pour brancher le cumulus en direct ? ce qui est étrange c'est que les 3 fils de mon cumulus sont vert, vert et noir et non 3 verts. N'y a t il pas un branchement intermédiaire que je ne vois pas .... Cdlt

Images jointes :

Contacteur.jpg
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
26/06/2016 à 21h51
26/06/2016 à 21h51
salut ce qui me fait penser cela c est que chez un pote en Alsace c est cela qui avait foirer.
maintenant suis pas elec mais je devrait le faire je débranche le ballon et je prend une rallonge que je mets sur le circuit machine a laver le linge c est un fusible de mini 16 ampère doc il teindras la route sinon va sur le site électrique
pour avoir les explication de spécialistes a+

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nicorouen

avatar - Nicorouen
Petit nouveau
Message(s) : 5
10/07/2016 à 10h20
10/07/2016 à 10h20
Bonjour à tous, J'ai testé le chauffe eau sur une autre ligne et cela a bien fait disjoncter l'installation donc le contacteur était hors de cause. J'ai ensuite vidangé puis détartré (et il y en avait grand besoin) mais l'anode était complètement corrodée. Dans le doute et afin de repartir sur du propre on a changé le cumulus et rebranché cela hier. Depuis plus de coupure et de l'eau chaude dans le logement. Merci à vous pour vos réponses Bien cordialement