fuite cumulus

Bonjour, le groupe de sécurité de mon cumulus (qui a 10 ans) fuyait depuis quelques jours, j'ai donc décidé de le changer. Je l'ai remplacer par un neuf, quasi identique mais il fuit également... A votre avis est ce le nouveau groupe de sécurité qui est mis en cause ou le problème viendrait il d'ailleurs ? Merci pour vos lumières. Sourire
Liens commerciaux
le 30/06/2008 à 19h20

RE : fuite cumulus

bonsoir le gr fuit de la soupape normal en chauffe qu'il lache de l'eau pas normal quand il chauffe pas as tu une forte pression chez toi ? ou tu as ton detendeur hs ou la ville a augmenter la pression du reseau sans prevenir les usagers verifies dabord si tu as un detendeur sur le ce ou apres le compteur et que la fuite est pas en chauffe du ce
Liens commerciaux
le 30/06/2008 à 21h43

RE : fuite cumulus

Bonsoir plomb et merci de ma répondre.
Le groupe de sécurité fuit au goutte à goutte rapide, qu'il soit en chauffe ou pas. J'ai téléphoné à la compagnie des eaux pour savoir s'il n'y avait pas un problème de pression. La personne que j'ai eu m'a dit que non, mais que je pouvais rappeler demain pour en savoir plus.
Il y a un régulateur de pression juste après mon compteur d'eau. C'est un tube en laiton apparemment, avec deux visses de réglage apparentes...
A la maison je n'ai pas remarqué d'augmentation de pression. Voilà voilà.
le 30/06/2008 à 22h53

RE : fuite cumulus

tu ouvres 2 robinets d'eau froide en grand tu laisses couler et tu regardes le groupe coule t'il toujours ? ce en elec a l'arret bien sur
le 30/06/2008 à 23h43

RE : fuite cumulus

Je viens de faire le test. Le groupe fuit toujours, même quand les deux robinets d'eau froide sont ouverts. Et je viens de constater un truc, c'est que même en fermant la vanne d'arrivée d'eau au cumulus, il fuit encore...
Liens commerciaux
le 01/07/2008 à 15h45

RE : fuite cumulus

si ça fuit même quand l'arrivée générale d'eau froide est coupée, ce n'est pas un pb de surpression.
soit la vanne du groupe est bloquée en position ouverte, soit le clapet est coincé par bloc de calcaire. Il faudrait peut être vidanger pour détartrer.

le 01/07/2008 à 21h20

RE : fuite cumulus

Effectivement. Petit bloc de calcaire coincé ! > Nettoyage du groupe de sécurité, remise en eau, et voilà à peu près 5 h00 que ça roule sans fuite. Je ne veux pas me réjouir trop vite, mais ça sent bon la bonne solution. Merci plomb et plombier31.
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

kriske , wilfriedloul , manganao

Visiteurs non identifiés : 225
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >