Bonjour tout d'abord je suis très content d'avoir trouvé votre petit site !! J'ai 20 ans et niveau bricolage.. ahah. J'ai une fuite sur mon chauffe-eau électrique, vous savez il y un filet d'eau qui coule depuis hier soir qui est relié à une sorte de siffon et qui est évacué. Je n'arrive pas a charger de photos... Le levier vert "ON-OFF" est positionné sur ON, et ensuite la molette "VIDANGE-ANTI POLLUTION" est positionnée sur ANTI-POLLUTION. Pouvez vous nous aider moi et ma copine svp T\'es sûr ? Encore merci ! Cool

allez l'om
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
17/01/2017 à 12h47
17/01/2017 à 12h47
coucou

on va aider la copine surtout Clin d\'oeil

c'est le groupe de sécurité

1. commencer par fermer l'arrivée d'eau qui se trouve sur le groupe de sécurité
si la fuite continue, il y a des débris de calcaire au niveau de la soupape de sécurité

si la fuite s'arrête, c'est que vous avez trop de pression à l'entrée du chauffe eau
dans ce cas, il faut réduire la pression à 3 bars au niveau du réducteur de pression

si vous n'avez pas de réducteur de pression, il est fortement conseillé d'en installer un

2. si ce sont des débris de calcaire, il faut actionner plusieurs fois de suite l'ouverture de la purge pour essayer d'éliminer l'éventuel dépôt calcaire

si cela fuit toujours, c'est que le groupe de sécurité est mort ou que le chauffe eau est plein de calcaire

dites nous quoi et on avisera d'une nouvelle réponse pour vous aidez

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par gonzo91

avatar - gonzo91
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/01/2017 à 12h59
17/01/2017 à 12h59
Merci de votre réponse !! Yeux au ciel J'ai fermer l'arrivée d'eau sur le bouton "OFF", la fuite c'est nettement atténuée, Miam-miam ! et c'est juste un goutte à goutte maintenant. Ca tourne pas rond là-dedans Je n'ai pas de réducteur de pression.

allez l'om
ou créer un compte pour participer

Par gonzo91

avatar - gonzo91
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/01/2017 à 13h25
17/01/2017 à 13h25
voici une photo si cela peut vous éclairer un peu plus ! Suis là incognito

Images jointes :

IMG_1391.JPG

allez l'om
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
17/01/2017 à 20h41
17/01/2017 à 20h41
Salut,
Il faut remplacer le groupe de sécurité. Le clapet est obstrué par le tartre et n'est donc plus étanche hors périodes de chauffe.
Prendre un modèle anti-calcaire inox pour empêcher les dépôts de calcaire sur le siège. La différence de prix est négligeable..!