Groupe de sécurité qui fuit !

Par Ertios

avatar - Ertios
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/10/2012 à 19h57
30/10/2012 à 19h57
Bonsoir à tous!! Je vous écrit un peu désespéré. Mon groupe de sécurité évacue trop d'eau (ça va du goutte à goutte rapide au filé fin). Étant locataire j'ai mis au courant mon proprio qui la changé par un tout jolie, tout beau en inox et tout, mais voila, rebelote.... Rien n'est arrangé. Je me suis décidé de trouver le problème tout seul mais je suis un électrotechnicien et non un plombier donc mes connaissances sont limités! Savez-vous d’où cela peut venir ?? Je me suis un peu renseigné, l'on ma dit que ma pression été trop élevée, mais j'ai un réducteur de pression et effectivement quand je réduit la pression, le groupe de sécurité de fuit plus autant. Par contre..., je me retrouve avec une pression médiocre en sortie de robinet Triste Malheureusement je n'ai pas de manomètre sur le réducteur de pression (ça coute un peu et je ne suis que locataire) et qui plus et, il se trouve vers le compteur d'eau donc si j'ai peu de pression au robinet, je devrai en avoir peu aussi au tuyau d'arrivé d'eau froide de mon chauffe-eau ??? Si je reste sur cette logique, ce n'est donc pas mon réducteur de pression qui est la cause de mon souci ? Personnellement j'espère me tromper.... Merci pour votre aide au plaisir que cette discutions aide aussi d'autre personnes! Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
30/10/2012 à 20h51
30/10/2012 à 20h51
Salut Ertios,
L'info qu'il nous manque c'est de savoir à quel moment tu observes l'écoulement ..?
Si ça se passe pendant la période de chauffe du ballon, rien d'anormal à condition qu'il n'y ait aucun puisage d'eau chaude pendant ce temps là.
Explication :
L'eau dilate en chauffant, ce qui amène la soupape du groupe de sécurité à s'ouvrir légèrement mais elle se referme quand la pression n'est plus assez forte, c'est à dire après la séquence de chauffe, et après avoir perdu quelques décilitres.
Il est vrai que c'est de l'eau perdue mais si la solution pour l'éviter passe par l'installation d'un vase d'expansion sanitaire, celui-ci ne sera amorti qu'après sept ou huit ans de "fuites.."
Le jeu n'en vaut pas la chandelle généralement car la vessie de ce vase risque d'être HS avant la date d'amortissement.. Ca tourne pas rond là-dedans

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
30/10/2012 à 21h29
30/10/2012 à 21h29
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! Avec l'explication de Brico30 ,mais en manipulant le levier de vidange du groupe si il y a une petite crasse dessous elle peut partir et tout redeviendrait normal mais ce n'est peut être que la dilatation du à la chauffe.
A+. Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Ertios

avatar - Ertios
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/10/2012 à 21h44
30/10/2012 à 21h44
Le groupe de sécurité fuit qu'il soit en chauffe ou pas. Après je ne bénéficie pas des heures creuses, j'ai toujours un compteur mécanique, mon ballon est branché sur un contacteur qui est donc en marche forcée continuellement, sinon... pas d'eau chaude. =/ Cela peut avoir un lien ? Pour le calcaire, oui j'en ai beaucoup dans ma région, mon groupe est neuf de samedi et il c'est mis à fuir à peu près 30 minutes après avoir été installé. J'ai effectué plusieurs purges brève et autre manipulations afin de savoir si c'était la cause et je n'ai que très rarement du calcaire, ce n'est pas plus gros qu'une tête dépingle.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
30/10/2012 à 21h57
30/10/2012 à 21h57
bonjour

une tête d'épingle suffit pour empêcher la fermeture du clapet

un manomètre ne coûte pas la peau des fesses, même pour un locataire, question de vivre tranquille


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
31/10/2012 à 22h08
31/10/2012 à 22h08
salut dit nous ton eaux chaude n est elle pas bouillante par hasard

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Ertios

avatar - Ertios
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/11/2012 à 12h42
01/11/2012 à 12h42
Non, mon eau n'est pas bouillante! Elle est plutôt bien réglé même. Je pense que je vais acheter un manometre pour être sur.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Yom1110

avatar - Yom1110
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
01/11/2012 à 16h13
01/11/2012 à 16h13
Bonjour!

Perso je vois deux possibilitees:
- le thermostat du ballon deconne, l eau monte trop en T' et la pression declenche le groupe ( peu probable vue que tu ne trouve pas l'eau anormalement chaude..)
- groupe de secu defaillant (1er prix?) tout simplement..
Ou comme dit plus haut lors du changement groupe du calcaire est passer dans le clapet ( plus probable et deja vue sur un ballon de moin de 2ans)

As tu trouver?

Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
ou créer un compte pour participer
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
01/11/2012 à 19h29
01/11/2012 à 19h29
Bonsoir

Si entartrage du ballon, tu devrais avoir des paillettes dans tes brises jets de tes robinets , démontes les et dis nous si il y en avait, renseigne toi auprès du propriétaire pour savoir, si il y a eu déjà un détartrage de fais et depuis combien de temps , l'age du chauffe eau.

A+