le 04/05/2012 à 19h27

Installation d’une bonde sous lavabo

J'ai récupéré une bonde sans notice et je n'arrive pas à la monter sans qu'elle ne fuit (essentiellement au dessus de l'arrivée du trop plein).
J'ai une petite photo avec les éléments.
Quelqu'un est bon en puzzle?
Merci

lien pour image plus grande http://www.casimages.com/img.php?i=120504073621185042.jpg
Liens commerciaux
le 04/05/2012 à 21h13

Installation d’une bonde sous lavabo

Salut Toni,
Montage dans l'ordre en commençant par le haut :
(Les chiffres sont ceux que tu nous proposes).
1 - Partie supérieure de la bonde,
6 - Joint mou à placer sous le cône entre bonde et vasque,
4 - Joint plat à mettre sous la vasque à cause de l'élément trop-plein à interposer,
2 - Trop-plein,
5 - Joint épaulé,
3 - Partie inférieure de la bonde à visser sans le joint blanc bombé que l'on voit actuellement posé dessus. Ce joint est utilisé comme sur l'image s'il n'y a pas de système trop-plein,
7 - Siphon à monter avec un joint plat dans l'écrou.

Je pense que ça doit le faire...! Tout fier
J'ai gagné quoi au fait...? Rigole

@+ Clin d\'oeil
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
Liens commerciaux
le 05/05/2012 à 02h52

Installation d’une bonde sous lavabo

Rapide, efficace, précis...
je tente le puzzle demain et je te paierai bien une bière
Merci brico30
le 05/05/2012 à 10h52

Installation d’une bonde sous lavabo

Parfait!! l'étanchéité est bonne.
Par contre je rencontre un second souci, avec le trop plein inséré entre les 2 parties de la bonde, la tirette n'atteint pas la base du bouchon et ne permet donc pas de le relever.
Y a t'il une astuce ou dois-je acheter un nouveau bouchon (plus long) ou une autre tirette?
Merci
le 05/05/2012 à 13h40

Installation d’une bonde sous lavabo

Toni56 a écrit: :
Parfait!! l'étanchéité est bonne.
Par contre je rencontre un second souci, avec le trop plein inséré entre les 2 parties de la bonde, la tirette n'atteint pas la base du bouchon et ne permet donc pas de le relever.
Y a t'il une astuce ou dois-je acheter un nouveau bouchon (plus long) ou une autre tirette?
Merci

Re,
Remplacer le bouchon ne changera rien au problème..! Il faut d'abord t'assurer que la vis de réglage sur ce bouchon est à la bonne longueur, sinon il faudra simplement remplacer ou rallonger la tirette qui a probablement été recoupée précédemment... Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu bricoles un peu tu dois pouvoir te dépanner en accolant un morceau de tige quelconque, d'un diamètre égal, et le serrer sur la tirette verticale d'origine avec deux colliers serflex.
C'est un peu "pansement sur jambe de bois" mais ça peut dépanner !! Cool

@+ Clin d\'oeil
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
Liens commerciaux
le 05/05/2012 à 16h25

Installation d’une bonde sous lavabo

Bonjour.
Suivez les conseils de Brico30 ,mais pour voir si c'est la vis de la bonde qui est trop courte ,manoeuvrez la bonde en actionnant la bonde avec la tirette qui sort de la partie inférieur de la bonde 3 si cela fonctionne c'est la tirette qui descend qui est trop courte ,on en trouve des plus longues ,pour l'autre cas changer la vis par une plus longue.
A+.
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
le 05/05/2012 à 19h17

Installation d’une bonde sous lavabo

"Il faut d'abord t'assurer que la vis de réglage sur ce bouchon est à la bonne longueur"
De quoi il parle?... une vis de quoi? Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
Voici en substance ma réaction quand j'ai lu ton message Brico30.

Il va sans dire que j'ai trouvé cette fameuse "vis de réglage", que mon "dernier problème" est résolu et que j'ai hésité à répondre tellement je me trouvais stupide... Boulet

grâce à toi Brico30, me voici donc le héros de ma femme qui me prend pour un bricoleur Roi

Merci

Ps: merci mimi03 pour ta participation.
le 05/05/2012 à 20h29

Installation d’une bonde sous lavabo

Re,
Je suis pour la paix des ménages ce qui me conduit à te laisser la paternité de cette intervention sans précédent... pour toi !! Tout fier Rigole Rigole
J'espère que cette "aventure" te donnera le goût du bricolage qui, très souvent, fait appel au bon sens et à l'observation, avant la mise en pratique...!

A bientôt sur BDD !
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
Liens commerciaux
le 01/11/2012 à 00h40

Installation d’une bonde sous lavabo

Bonjour, j'ai un problème similaire.
Mon bouchon ne remonte pas quand j’actionne le mécanisme : ni par le haut, ni directement pas derrière le robinet.
J'en suis donc arrivé à la conclusion que la tirette du bouchon était trop courte et c'est là que j'ai découvert ce forum très utile Je plussoie vigoureusement !
Cette tirette est constituée d'une tige filetée mais pas de trace de vis.. Confus
Elle a peut être disparue depuis bien longtemps (je reprends un vieux dossier en main) pensez vous qu'il soit possible de racheter une vis qui corresponde au filetage de ma tirette? Ou dois-je essayer autrement : ex de brico30 avec une tige de même diamètre serrée avec des colliers serflex ou autres idées?

Merci beaucoup
le 01/11/2012 à 05h56

Installation d’une bonde sous lavabo

Salut Tibo,
La grande majorité des tirettes de vidage sont conçues de la même manière. Regarde cette vidéo à partir de l'étape 3 qui explique comment faire le montage.
S'il faut apporter un réglage à la hauteur du clapet c'est possible grâce à la vis montée en bout. Parfois ça ressemble à un pied réglable.
Si tu ne trouves pas poste une photo du clapet et de la tirette sous le lavabo, on t'en dira plus.

@+ Clin d\'oeil
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
le 01/11/2012 à 12h07

Installation d’une bonde sous lavabo

Merci, je me suis mépris sur les termes à employer Mouais...
Mon problème ne vient pas de la tirette. tout ce qui est derrière le lavabo est bien réglé.
Même quand j'actionne le mécanisme par la tige à l'arrière, le bouchon ne remonte pas. Je n'ai pas accès au lavabo aujourd'hui, je ferai une photo qui vaudra mieux qu'un long discours. Car la tige filletée c'est celle du clapet de vidage (et pas de la tirette désolé) mais je n'ai rien à régler dessus.
A bientôt
le 01/11/2012 à 17h40

Installation d’une bonde sous lavabo

Re;
Un petit plus ,il y a aussi le clapet qui vient sur la bonde qui lui aussi possède un réglage .
A+. Cool
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Confort dans la salle de bain
Bien aménagée, la salle de bain peut devenir un véritable lieu de bien-être. Il est donc important de ne pas la négliger.
Lire le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Bien se chauffer avec le fioul
Le chauffage au fioul domestique équipe plus de 4 millions de foyers en France
Publi-rédactionnel.
Le sondage de la semaine
Comment voyez-vous cette rentrée 2014 ?
  • Chargée, pleins de projets en tête
  • Nostalgique, les vacances me manquent déjà
  • Pleine d'espoirs, de nouveaux défis sont en vue
  • Restrictive, la crise commence à se faire sentir
Publicité
Membres en ligne
Membres :

GrainDsel , corgato , Puzzle

Visiteurs non identifiés : 279
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r