Mitigeur automatique programmable ?.

Par nicousky

avatar - nicousky
Petit nouveau
Message(s) : 1
15/03/2015 à 19h51
15/03/2015 à 19h51
Bonjour, je viens d'élaborer un système dans le but de faire des économies d'énergie. J'habite dans le Sud de la France et j'ai fait passer un tuyau en serpentin sur le toit de ma maison. J'ai raccordé ce tuyau à l'arrivée d'au de mon ballon de telle sorte === arrivée d'eau froide === serpentin === ballon ===> Le but étant que le ballon d'eau chaude n'ai pas a chauffer puisque l'eau qu'il reçoit en été l'est déjà. Cependant, les été peuvent être TRES chaud ici et l'eau peut donc arriver à plus de 60° dans le ballon (ce qui peut être dangereux par rapport à la vapeur etc= Je cherche donc un système, un boitier que sais-je.. qui détecterai lorsque l'eau venant du toit est supérieur aux 65° réglementaires et ferait arriver de l'eau froide afin qu'elle entre dans le ballon a bonne température. Les bricoleurs ont une solution pour moi ? un grand merci par avance. Je plussoie vigoureusement !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
16/03/2015 à 07h17
16/03/2015 à 07h17
bonjour
et un simple mitigeur thermostatique spécial sortie ballon ne ferait il pas l'affaire?
voir schémas d'installation en pièce jointe
il en coûte 80 €uros environ
attention au gel l'hiver

Images jointes :

installation-limiteur-thermostatique-reglable-securmix.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
16/03/2015 à 07h29
16/03/2015 à 07h29
bonjour,
@ les3c19,j y avais pensé mais il recherche plus un système electronique plus pouvoir regler son mitigeage (ça ce dit ça T\'es sûr ? )
quand l eau arrive du toit chaude;+ d'eau froide
-------------------------------------froide - d'eau froide
a+
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
16/03/2015 à 08h34
16/03/2015 à 08h34
Bonjour titi116,
Le mitigeur thermostatique me semble bien répondre à ce cahier des charges.
S'il le règle pour que l'eau pénétrant dans le chauffe-eau ne dépasse pas 60°C, tant que son eau chauffée par le soleil ne dépasse pas 60°C, elle entrera seule dans le chauffe-eau, dès qu'elle dépassera 60°C, le mitigeur fera son boulot pour maintenir l'eau à l'entrée du chauffe-eau à 60°C.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
16/03/2015 à 10h55
16/03/2015 à 10h55
re,
ça j avais bien compris Je plussoie vigoureusement !
je pense que nicousky veut recuperer au maximum des calories quand il fait chaud et moins chaud,or avec le limiteur de température,ça ne depassera pas 60° (ou moins suivant reglage)en entrée d'eau en pleine chaleur mais sera trop froide (donc pas de recuperation d'eau chaude )lorsque les t° extérieures seront moins clémentes,ce qu'il semble vouloir c'est un mitigeur qui s'adapte suivant la temperature eau chaude exterieur via un regulateur electronique ou autre............enfin c'est comme ça que je comprends sa question
a+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
16/03/2015 à 11h29
16/03/2015 à 11h29
salut titi
je ne lis pas comme toi
nicousky a écrit :

Je cherche donc un système, un boitier que sais-je.. qui détecterai lorsque l'eau venant du toit est supérieur aux 65° réglementaires et ferait arriver de l'eau froide afin qu'elle entre dans le ballon a bonne température.


l'été quand il ne fait pas chaud ou manque de soleil, l'eau dans les tuyaux sur le toit sera toujours plus chaude que l'eau de ville (16°)
en plus de ça il peut ajouter une électrovanne contrôlé par un thermostat extérieur qui fermerait la circulation de l'eau du toit en dessous d'une certaine température extérieure.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
16/03/2015 à 13h33
16/03/2015 à 13h33
" qui détecterai lorsque l'eau venant du toit est supérieur aux 65° ........"
un mitigeur ne détecte rien, il fournit une T° a condition que l eau froide et l eau chaude arrive a une T° constante(c'est le cas partiellement avec un cumulus ,chaudiere a accumulation,voir certaines a micro accumulation),
la dans son cas,la T° sera plus que aleatoire,
maintenant il est vrai que si il veut une eau inferieur a 60° c'est la meilleure solution

"je viens d'élaborer un système dans le but de faire des économies d'énergie..."
donc son but est de ne pas chauffer l eau

"Le but étant que le ballon d'eau chaude n'ai pas a chauffer puisque l'eau qu'il reçoit en été l'est déjà."
re

"Je cherche donc un système, un boitier que sais-je.. qui détecterai lorsque l'eau venant du toit est supérieur aux 65° réglementaires et ferait arriver de l'eau froide afin qu'elle entre dans le ballon a bonne température."
le mitigeur c'est du mecanique ,pas electro

hé ho ,il serait bon que le posteur se manifeste et confirme ce qui lui semble le mieux Grand sourire

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
06/07/2015 à 18h52
06/07/2015 à 18h52
bonjour a tous
j arrive peut être un peut tard
pour mettre en entrée ec sur ef du ballon il faut a la place du groupe de sécurité une soupape a 7 bars car un groupe est pas prévu pour ec après le th du bec fera la coupure elec il y a aucun risque avec la vapeur car la soupape crachera avant voir schéma de ballon en serie sur le net

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
06/07/2015 à 19h18
06/07/2015 à 19h18
salut plomb,
tu déterres a fond ....mdr,
aucunes nouvelles du posteur depuis ,comme quoi ça ne devait pas etre important,
a+
ou créer un compte pour participer

Par plomb

avatar - plomb
Chef de chantier
Message(s) : 968
17/12/2015 à 20h00
17/12/2015 à 20h00
titi ca aprendre la plomberie mdr

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses