le 30/05/2011 à 15h13

odeurs canalisations

bonjour,
nous avons du récemment faire déplacer notre chauffe eau du grenier à la salle de bains (comprenant 1 baignoire, 2 vasques, 1 WC, 1 machine à laver).
pour faire de la place au chauffe eau, nous avons du enlever les anciens meubles de salle de bains et les vasques.
les canalisations d'évacuation des 2 vasques ont donc été coupées et fermées par un bouchon pendant 3 semaines.
nous avons réinstallé de nouvelles vasques il y a 4 jours.
une odeur épouvantable remonte des canalisations d'évacuation des vasques (mais pas de la baignoire, qui elle n' a pas été fermée pendant les travaux).
je précise que l'ancien emplacement du chauffe eau était muni d'un tuyau d'échappement des odeurs, mais que le plombier n'a pas pu en mettre un dans le nouvel emplacement.
je me ruine en destop, mais l'odeur persiste.
et par les chaleurs actuelles, c'est dur, dur.
pourriez vous me donner quelques conseils pour y remédier ? merci.
Liens commerciaux
le 30/05/2011 à 16h36

odeurs canalisations

bonjour,

N'auriez-vous pas oublier de placer un syphon ou ce dernier serait-il désamorcé ?

A+
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 30/05/2011 à 18h15

desarmorcé ?

Non, non, il y a bien un syphon sur chaque évacuation de vasque.
Désarmorcé ? Qu'est ce que ça veut dire ?
J'ai vérifié, il y a bien de l'eau dans la partie basse.
le 30/05/2011 à 18h36

Odeurs.

Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! avec biloulou pour ce qui est du problème des siphons vasques et MaL car si vous n'avez pas de ventilation il est fort possible qu' un de ceux si ce désamorce vérifier aussi celui de la MaL ;sinon il existe des siphons pour vasque qui sont équipe d'anti vide ,ce qui évite ce soucis .peut être à voir.
A+.
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
le 30/05/2011 à 19h27

anti vide

j'ai vérifié tous les syphons.
ils contiennent bien tous de l'eau.
c'est quoi exactement un syphon qui se désamorce ? un syphon qui ne retient plus l'eau ?
les syphons étant neufs, c'est un peu dommage de les changer.
existe t il une pièce anti vide que je pourrais y adapter ?
merci.
Liens commerciaux
le 30/05/2011 à 19h32

soupape anti vide

je viens de trouver des soupapes anti vide sur le net.
ce qui m'étonne quand même, c'est qu'avant le déplacement du chauffe eau, nous n'avons jamais subi ce type de désagréments.
le 30/05/2011 à 19h38

glouglou

Et je n'ai pas non plus ce bruit de glouglou caractéristique du syphon qui fonctionne mal.
Désolée pour ce triple post, mais je n'ai pas trouvé la fonction éditer.
le 30/05/2011 à 21h33

Siphon.

Re.
Ce n'est pas le siphon qui fonctionne mal mais c'est la quantité d'eau qui en m'évacuant créait un appel d'air donc par ce phénomène vide le siphon ,c'est pour quoi vous pouvez mettre un siphon anti vide ou un clapet anti vide au bout de la vidange de vos vasques si vous avez a l'extrémité de la vidange un bouchon de dégorgement ,il faut mettre un raccord spéciale a visser a la place du bouchon puis un coude a 87°30 puis si possible morceau de tube et enfin un anti vide ,si pas la place de mettre du tube mettre directement l'anti vide dans le coude .
A+.
Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
Liens commerciaux
le 30/05/2011 à 23h36

siphon

j'aimerais une dernière précision concernant le siphon.
un siphon est composé d'une partie haute et d'une partie basse, entre les 2 est greffé le tuyau d'évacuation.
le siphon doit il être entièrement plein ?
quand je le dévisse, il y a de l'eau dans la partie basse uniquement.

quant au bouchon de dégorgement, je ne me souviens plus s'il y en a un, tout est coffré.
il va falloir que je démonte tout.

la vidange des vasques est reliée à celle des wc.
donc, quand je tire la chasse d'eau, est il possible qu'il se crée un appel d'air qui viderait mes siphons ?
mais celà n'expliquerait toujours pas pourquoi ça ne s'était jamais produit avant.
le 31/05/2011 à 07h37

odeurs,

citation
La vidange des vasques est reliée à celle des wc, donc quand je tire la chasse d'eau, est il possible qu'il se crée un appel d'air qui viderait mes siphons ?


Bonjour,

Oui, d'autant que pour un WC, il y a une importante dépression qui s'exerce compte tenu de la quantité d'eau qui se déverse instantanément. Les nouveaux siphons doivent probablement être plus sensibles aux phénomènes d'aspiration que les anciens dont la garde d'eau était probablement plus importante. Comme déjà précisé ci-dessus, il faut poser un clapet aérateur appelé effectivement aussi anti-vide ou encore anti-siphonique mais ne pas le poser trop bas ci-possible au moins à la hauteur des siphons voire mieux! légèrement au dessus, ainsi en cas de défectuosité de la membrane du clapet de l'eau ne pourra pas accidentellement s'en échapper. Quand à la baignoire elle doit vraisemblablement être raccordé à la chute indépendamment des vasques et sont siphon doit être moins sensible au désamorçage par aspiration!

@+

citation
j'aimerais une dernière précision concernant le siphon.
un siphon est composé d'une partie haute et d'une partie basse, entre les 2 est greffé le tuyau d'évacuation.
le siphon doit il être entièrement plein ?
quand je le dévisse, il y a de l'eau dans la partie basse uniquement.


Pour répondre à ce détail qui m'a échappé, oui un siphon doit être entièrement plein, il serait bon dans la mesure de vos possibilités de faire une photo de l'ensemble du montage de l'évacuation de ces vasques, afin d'avoir une idée plus précise de la situation.
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 31/05/2011 à 09h38

siphon

merci pour ces explications très claires.
effectivement, l'évacuation de la baignoire suit un autre circuit pour rejoindre celle des WC, et surtout, son siphon n'a pas été changé.
je n'avais pas songé que les nouveaux siphons ont sans doute un garde d'eau moins importante.
pour la photo, étant donné que tout est coffré, pour la partie située derrière les WC, c'est un peu compliqué.
mais le schéma d'évacuation est on ne peut plus classique, 2 siphons reliés à un tuyau d'évacuation (en pente bien sûr) qui lui est relié à l’évacuation des WC.
voici les photos que j'ai pu prendre :







Images jointes:

le 31/05/2011 à 09h41

photo siphon 2

voici les photos que j'ai pu prendre

Images jointes:

le 31/05/2011 à 10h33

siphon

Merci pour les photos, effectivement, les siphons sont tout à fait normaux, le garde d'eau se situe bien dans la partie basse, si le problème de remonté d'odeur persiste et que la cause est le désamorçage de tout ou partie des siphons, il est possible et facile de poser des anti-vide tels que présentés sur la photo ci-jointe.

Images jointes:

Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 31/05/2011 à 10h37

Siphon

Autre photo plus claire.

Images jointes:

Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
le 31/05/2011 à 11h09

anti vide

Merci beaucoup pour votre aide. Top !
le 31/05/2011 à 17h43

Un siphon fon fon, les petites marionnettes !...

J'ai oublié une petite précision complémentaire, la troisième photo correspond au siphon cloche d'évacuation du ballon, dans l'hypothèse ou la soupape du groupe de sécurité ne s'écoulerait que très rarement, il serait possible dans ce cas que ce siphon soit relativement sec et par là aussi les odeurs peuvent remonter, il suffit de faire couler un peu d'eau de temps en temps pour le ré-emplir en actionnant la soupape mais pas trop fort pour ne pas créer de débordement ou le remplir à l'aide d'un gobelet, mais en principe ça ne fait pas de mal de l''actionner au moins une fois par mois.

@+
Prendre à coeur les affaires d'autrui, ne veut pas dire y mettre son nez.
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

chris_wafer , efred , ofeli18

Visiteurs non identifiés : 226
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >