Bonjour à tous, Je me présente jeremy je suis du 02 Je viens d'acheter une maison qui est chauffée au fioul avec dès radiateur en fonte Mon souci c'est que jai un radiateur à l'étage qui ne chauffe pas..... le robinet est assez ancien, et il ne tourne que de 2 cm à peine que ce soit dans le sens fermeture ou ouverture, ainsi qu'une légère fuite qui va Avec.... Étant novice en plomberie j'aimerais dès conseil pour résoudre ce problème. Je joint une photo de ce fameux robinet En remerciant d'avance!

Images jointes :

IMG_0456.JPG

Jeremy
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/02/2017 à 21h00
20/02/2017 à 21h00
bonjour,
en 1er ,purgez votre radiateur,comme il est le dernier en haut ,il est possible qu'il soit plein d'air,
en 2 remplacer cette tète au plus vite ,eviter les corps et tete thermostatiques ,a cause de l inertie de le fonte.....
a+
ou créer un compte pour participer

Par Jeremd02

avatar - Jeremd02
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/02/2017 à 21h38
20/02/2017 à 21h38
Merci pour votre conseil, je l'ai bien purger et seul de l'eau sort pas d'air, comment connaître le diamètre du robinet et d'après vous c'est du mâle ou femelle?

Jeremy
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
20/02/2017 à 22h13
20/02/2017 à 22h13
re,
vu la grosseur,je dirais robinet equerre 20/27
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
20/02/2017 à 23h19
20/02/2017 à 23h19
bonsoir

pour les deux centimètres je ne comprends pas

pour la fuite il faut enlever le volant noire et resserrer

le presse étoupe pour changer le robinet

il faut vidanger

acheter un robinet qui sera mâle et femelle

effectivement en 20/éè

mais ce n'est pas evdent pour la partie dans le radiateur


et cette partie est bien souvent avec des ergots intérieurs

pour faire démarrer ce radiateur voyez en fermant les autres
ou créer un compte pour participer

Par Jeremd02

avatar - Jeremd02
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/02/2017 à 23h56
20/02/2017 à 23h56
Quand je parler de deux centimétre je voulais dire que pour fermer ou ouvrir le robinet il faut normalement faire plusieurs tours hors la il ne bouge pratiquement pas, ensuite pour le vidanger habituellement il y a une vis en bas du radiateur met la il n'y a rien du tout sur ce radiateur comme les autres d'ailleurs

Jeremy
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
21/02/2017 à 00h08
21/02/2017 à 00h08
bonsoir

si ce radiateur n'a pas de purgeur

soit il se purge avec un radiateur qui est dans une autre pièce juste a cote

ou bien un radiateur a l'étage juste au dessus

s 'il le robinet ne bouge pas il n'a peut être pas été ouvert ou ferme

depuis plusieurs années mais il peu être quand meme ouvert

essayez quand meme en fermant les autres radiateurs
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Jeremd02

avatar - Jeremd02
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/02/2017 à 00h16
21/02/2017 à 00h16
Et j'avais oublier il y a un vase d'expansion juste à coter

Jeremy
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
21/02/2017 à 00h24
21/02/2017 à 00h24
bonsoir

oui donc l'air s'évacue par le trop plein du vase et ensuite il y a un trop plein qui s'évacue

soit sur le toit ou dans une colonne d'eau

maintenant peut être que vous n'avez pas assez

d'eau dans l'installation et que votre vase est vide

il faut donc remettre de l'eau dans le circuit du chauffage

en ouvrant par le robinet qui se trouve pres de la chaudière

doucement si la chaudière est chaude et jusque cela coule par le trop plein

que je vous ai signale
ou créer un compte pour participer

Par Jeremd02

avatar - Jeremd02
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/02/2017 à 16h53
22/02/2017 à 16h53
Mon problème et résolu grâce à votre aide! Merci beaucoup

Jeremy
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
22/02/2017 à 20h43
22/02/2017 à 20h43
mitigeur a écrit :

bonsoir

oui donc l'air s'évacue par le trop plein du vase et ensuite il y a un trop plein qui s'évacue

soit sur le toit ou dans une colonne d'eau


salut
tu parle d'un vase d’expansion ouvert, à l'air libre avec une installation actuelle donc avec circulateur
y a pas une grosse erreur dans tes dires
le vase doit être fermé et avec purgeur automatique.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
22/02/2017 à 23h33
22/02/2017 à 23h33
bonsoir

et pourquoi vase ferme et purgeur automatique

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/02/2017 à 05h43
23/02/2017 à 05h43
mitigeur a écrit :

bonsoir

et pourquoi vase ferme et purgeur automatique


salut
ben tu es chauffagiste ou quoi??

Quand les installations ont été modernisées par le remplacement des chaudières et ou le mode de combustion, sans modification des canalisations et des radiateurs, les vases ouverts ont été modifiés, l'orifice du trop plein fermé et obligatoirement mise en place d'un purgeur auto.

Y a des décennies que l'on ne peut plus mettre des vases ouverts, que les anciens ouverts ont été modifiés et je te laisse deviner pourquoi et pour fermer le vase et la mise d'un purgeur

Tu ne doit pas non plus connaitre quel était le fonctionnement de la circulation de l'eau avec les vases ouverts
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
23/02/2017 à 23h19
23/02/2017 à 23h19
bonsoir

pour ma parts une certaine époque il n'y avait pas de chauffage en circuit ferme

avec soupape et flexcon chauffage fioul ou gaz et cela fonctionnait très bien


maintenant en mettant un purgeur automatique et en fermant le trop plein

le vase ne sert a rien simplement a faire péter celui ci ou les radiateurs

il est bien entendu que lorsque les vases en circuit fermes sont arrives

et que nous changions une chaudière nous démontions carrément le vase

et mettions un purgeur
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/02/2017 à 05h29
24/02/2017 à 05h29
mitigeur a écrit :

bonsoir

oui donc l'air s'évacue par le trop plein du vase et ensuite il y a un trop plein qui s'évacue

soit sur le toit ou dans une colonne d'eau



c'est bien ces dires en contradiction totale qui posent problème, tn ne crois pas ??


mitigeur a écrit :


il est bien entendu que lorsque les vases en circuit fermes sont arrives

et que nous changions une chaudière nous démontions carrément le vase

et mettions un purgeur


tous les vases ouverts non pas étaient supprimés mais simplement fermés par l'ajout d'un purgeur , cela ne servait à rien de les enlever.

ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
24/02/2017 à 23h16
24/02/2017 à 23h16
bonsoir

c'est quoi ces dires en contradiction totale qui posent problème je voudrais savoir