Bricoleur du Dimanche

Problème réducteur de pression sur ballon ECS - page 2

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 19h23
22/05/2016 à 19h23
Bonjour,
Novice en plomberie, je suis en train d'installer un vase d'expansion sur mon ballon d'eau chaude.
J'ai vidangé le ballon, et ai installé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon dans le but de régler la pression d'eau en fonction de la pression du vase d'expansion.
Seulement au moment de remplir le ballon, rien ne se passe, l'eau ne passe pas le réducteur, et si j'enlève ce dernier, le ballon se remplit bien.
Ne connaissant pas la pression du réseau dans mon logement, serait-il possible qu'elle soit inférieure à 3 bars ce qui ferait que le réducteur ne fonctionne pas du tout en dessous de cette pression et me bloque l'eau(sur la notice du réducteur : "installation à partir 3 bars")? ou le réducteur est-il H.S.(neuf)?
Si c'est dû au fait qu'il n'y ai pas assez de pression à l'entrée du réducteur, dois-je mettre mon manomètre 8/13 sur un simple porte manomètre(si cela existe) afin de contrôler la pression d'eau et d'adapter la pression du vase d'expansion en conséquences(comment faire si la pression d'eau augmente, la nuit par exemple)?

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
22/05/2016 à 22h05
22/05/2016 à 22h05
Ok merci beaucoup j'ai bien compris. Donc si la pression de l'eau est inférieure à 3 bars le réducteur ne servira à rien, ce qui semble être le cas chez moi.
Il faudrait que je trouve une vanne avec une prise 8/13 pour manomètre afin d'utiliser le manomètre que j'ai acheté, et pour contrôler la pression de l'eau comme sur cette vidéo : tuto vase expansion
Je règle ensuite la pression dans le vase en conséquences.
Si tu peux me le confirmer stp?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
23/05/2016 à 04h38
ou créer un compte pour participer

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
23/05/2016 à 10h27
23/05/2016 à 10h27
Bonjour,
j'arrive comme un cheveu dans la soupe, mais j'ai une question:

Le vase d'expansion, prévu pour absorber les effets de la dilatation due à la chauffe de l'eau, ne devrait-il pas être monté sur le départ d'eau chaude ??
Quand au réducteur de pression, il est préférable de le monter en début d'installation, ce qui permet de protéger tout le matériel. De plus, même si la pression du circuit est inférieure à 3bar, l'eau doit passer du fait de sa conception. Ne serait-il pas branché à l'envers ??

Voili voilou les petites questions que je me pose suite à la lecture du sujet.....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
23/05/2016 à 12h08
23/05/2016 à 12h08
@bizar
bonjour,
le vase se monte toujours coté EF la membrane se deteriore mais moins que sur l eau chaude du a la dilatation, de plus sur l eau chaude ça servirait de 2eme capacité et non de vase d'expansion
a l interieur du reducteur se trouve un ressort et un clapet qui limite la pression a ce qu'on veut (ici pour les environ de 3bar )mais encore faut-il que la pression existante exerce la pression sur ce clapet et laisse passer l eau.....)
maintenant le montage a l envers et possible mais vu les schema fourni ,ça serait bon
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
23/05/2016 à 19h25
23/05/2016 à 19h25
salut pour rappel une soupape de sécurité laisse passer l eaux a mini 6 bar les trois bar c est pour l installation de chauffage donc puisque tu nous dit que ton ballon et tarer a trois bar ????+
maintenant ton réducteur est réglable donc si tu n as pas de pression c est qui il est trop fermer ou monter a l envers
maintenant normalement avec le vase même si ile le groupe laisse passer le trop de pression c est le vase qui va recevoir en premier l eaux mais cela arrive rarement que la soupape laisse passer la pression quand il y as un vase
dit nous quelle couleur ton vase merci

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/05/2016 à 22h39
23/05/2016 à 22h39
Re salut!
Merci pour toutes vos réponses,
Bon ça avance, apparemment le mano du réducteur était trop vissé ou je ne sais pas car en enlevant le mano et en dévissant/revissant une vis dans le conduit du manomètre sur le réducteur, j'ai vu un "clapet" se libérer et en soufflant à l'entrée du réducteur, l'air passait enfin!.
J'ai donc essayer le montage suivant :.
J'ai mis le réducteur sur l'arrivée d'eau froide, ensuite j'ai mis une vanne(avec purge) avec le manomètre dessus pour tester(merci à titi116 pour l'info), avant le groupe de sécurité. Et voilà cela fonctionne bien, en vissant/dévissant la vis de réglage du réducteur, je peux partir de 0 bars et monter à 5 bars environ!!
Il me reste à brancher le vase(couleur blanche), j'ai tout isolé avec des vannes, je finirais demain.
Maintenant si je comprend bien d'après la notice, si mon vase est gonflé à 2,5 bars, la pression sur mon mano doit être légèrement supérieure, si vous pouvez me le confirmer...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yzo88

avatar - yzo88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
23/05/2016 à 22h41
23/05/2016 à 22h41
ps :eureka, mon vase est taré à 2,5 bars.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
24/05/2016 à 09h59
24/05/2016 à 09h59
re,
impec si ça fonctionne,
2.5 pour le vase c'est ok
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
24/05/2016 à 20h49
24/05/2016 à 20h49
salut heureux pour toi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 64