Bonjour à tous, Hier, j'ai changé le groupe sécurité de mon chauffe-eau parce qu'il fuyait. J'ai tout rebranché, et nickel plus de fuite. Par contre ce matin, pas d'eau chaude. Des solutions ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
22/10/2017 à 15h08
22/10/2017 à 15h08
Salut,
"Pas d'eau chaude" ça veut dire quoi au juste..? L'eau coule mais n'est pas chaude ou l'eau ne coule pas..?
Dans le premier cas il faut vérifier la partie électrique côté tableau.
Dans le deuxième vérifier que la vanne située sur le groupe de sécurité est en position ouverte.
Et enfin nous expliquer ta méthode de remplacement du groupe, à savoir si tu as vidangé le ballon ou pas..!

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par cp86

avatar - cp86
Petite nouvelle
Message(s) : 8
22/10/2017 à 16h25
22/10/2017 à 16h25
L'eau coule mais n'est pas chaude. J'ai remplacé le groupe de sécurité sans vidanger le chauffe-eau. Côté tableau électrique tout est ok. La vanne est bien ouverte sur le groupe de sécurité.
ou créer un compte pour participer

Par freedany

avatar - freedany
Promoteur
Message(s) : 4511
22/10/2017 à 16h44
22/10/2017 à 16h44
salut:
il fallait le vidangé Oui
il faut couper le courant ( l'interrupteur ou il y a le dessin du ballon ) avant de vidangé ensuite ouvrir les robinets


si l'envie de travailler te prend , assied toi et attend que ça passe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
22/10/2017 à 16h47
22/10/2017 à 16h47
bonjour,
mettre en marche forcé et verifier si bien 220v entre phase et terre ,phase et neutre
(fred pas obligé de vidanger pour remplacer un groupe de secu......)

a+
ou créer un compte pour participer

Par freedany

avatar - freedany
Promoteur
Message(s) : 4511
22/10/2017 à 16h56
22/10/2017 à 16h56
re:

comme je suis pas plombier j'ai préférai faire comme ça










si l'envie de travailler te prend , assied toi et attend que ça passe
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
22/10/2017 à 17h49
22/10/2017 à 17h49
freedany a écrit :

re:

comme je suis pas plombier j'ai préférai faire comme ça...


Salut,
Dans ce cas il vaut mieux ne pas donner de mauvaises indications... Comme écrit plus avant il n'est pas nécessaire de vider le ballon. La procédure a été proposée maintes fois sur ce forum.
On ne vidange pas un chauffe-eau en ouvrant simplement les robinets de puisage. Il y a un clapet anti-retour sur le groupe que l'empêche !! Ca tourne pas rond là-dedans
Pour vidanger un cumulus il faut forcer l'ouverture de la soupape et conserver un robinet d'eau chaude ouvert. Malgré tout il restera toujours quelques litres d'eau au fond du ballon mais elle ne coulera plus par le groupe.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cp86

avatar - cp86
Petite nouvelle
Message(s) : 8
22/10/2017 à 18h11
22/10/2017 à 18h11
Bonjour, Je l'ai mis en marche forcée, mais je n'entends rien. Je n'ai pas l'appareil nécessaire à vérifier si le courant passe bien
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
22/10/2017 à 22h14
22/10/2017 à 22h14
freedany a écrit :

salut:
il fallait le vidangé Oui
il faut couper le courant ( l'interrupteur ou il y a le dessin du ballon ) avant de vidangé ensuite ouvrir les robinets


bonjour
je t ai citer uniquement pour que tu m explique le pourquoi ont dois vidanges le ballon pour changer le groupe de sécurité merci

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
23/10/2017 à 07h29
23/10/2017 à 07h29
Coucou

Comme Brico30 le dit

vérifier que la vanne d'eau du groupe est bien ouverte

question idiote. Avez vous retiré les bouchons de protection du groupe avant d'installer celui ci

vérifiez que la purge d'air est bien faite en ouvrant un robinet d'eau chaude

Si vous n'avez pas touché à l'électricité il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas

Vous n'avez pas projeté d'eau sur les borniers lors du remplacement du groupe

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
23/10/2017 à 15h44
23/10/2017 à 15h44
cp86 a écrit :

Je l'ai mis en marche forcée, mais je n'entends rien.
Je n'ai pas l'appareil nécessaire à vérifier si le courant passe bien



Bonjour,

Pas besoin d'appareil. Si l'eau est froide, vanne d'entrée ouverte ou non; cela doit chauffer.

Donc mise en marche forcée, puis aller voir au compteur s'il tourne plus vite (si c'est un linky pareil, mais en numérique).

Le pb de ne pas vidanger le chauffe eau, c'est qu'en retirant le groupe, le calcaire (s'il y en a) peut bouger; se serrer autour de la résistance; qui ne chauffe quasi plus l'eau.