Bonjour,

dans ma suite des travaux de plomberie, je tente d'éradiquer un tuyau en plomb en sortie de mon compteur.
(photo jointe)

J'ai préparé le tuyau qui va bien en remplacement (le plomb fait 50 cm... et c'est le dernier survivant de la maison)

Par contre en sortie de compteur je pensais pouvoir dévisser la pièce en losange après avoir séparé les 2 morceaux, mais je n'y arrive pas, est-normal ? (le compteur a été changé il y a peu, et cette pièce a été vissée me semble-t-il, sans soudure juste une pâte).

Questions :
- est-ce que je suis sensé pour dévisser ? (et donc pas assez fort...)
- est-ce que je peux trouver une raccord à souder/visser sur du cuivre pour me racrocher à ce système ?

Merci d'avance
Cyrille
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 16h20

Photo

Et voilà la photo...

Images jointes:

Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 17h08

RE : Raccord au niveau du compteur

Bonjour:
-tu chauffe la pièce en losange,pas le compteur,tu bloque ce dernier,tu dévisses ta pièce et ça devrait sortir.pour le raccordement ça doit être en 3/4.
-la pièce s'appelle une bride,à plus.
le 24/04/2009 à 17h46

RE : Raccord au niveau du compteur

OK...
je n'avais donc pas révé qu'il y avait moyen de dévisser...

Par contre je chauffe comment ?
- séche cheveux
- décapeur thermique
- lampe à souder

Merci...
le 24/04/2009 à 17h54

RE : Raccord au niveau du compteur

-tu chauffe à la lampe à souder,tu peux envoyer une photo de l'ensemble dévissé vu de face,pour éviter une bétise.
-à plus.
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 19h46

remplacement tuyauterie

SLT. Pour démonté la bride procéder comme ce:

-couper l'eau et casser la pression a un robinet et le refermer
-démonter les 2 boulons de flasque de bride pour découpler
l'ensemble.
- reculer la flasque mobile sur le compteur et bien bloquer le
compteur sur le coté droit avec une grosse clé a molette
-chauffer a la lampe a souder la partie fileté de la bride fixe
vissée sur le compteur mais pas trop chauffer le compteur
une fois le raccord asser chaud et qu'il bouge avec une
bonne pince multiprise, le dévissé ( puis refroidir
imédiatement le compteur en rouvrant la vanne d'arret du
compteur quelques instants .
- redémaré le montage avec un clapet antit polution a partir
du compteur ( clapet antit retour ) car la je n'en vois pas.
le 24/04/2009 à 19h54

RE : Raccord au niveau du compteur

Oui effectivement il est prévu un clapet anti pollution en sortie du compteur dans la future version Sourire


Par contre j'ai quand même une question, pourquoi je dois chauffer ? Quand le plombier a installé la bride sur le compteur il a mis une sorte de colle c'est çà ?

le 24/04/2009 à 20h13

raccord compteur

salut le faite de chauffer dilate la bride et s'est plus facile a demonter .
Liens commerciaux
le 24/04/2009 à 20h49

remplacement tuyauterie

La bride fixe circulaire si elle a etait monté au loctite 55
sera efectivement dure a démonté sans la chauffée.

et vaut mieux ne pas faire d'éforts sur le montage de droite pour ne pas créés une fuite sur les raccords sous cellée
le 24/04/2009 à 21h55

RE : Raccord au niveau du compteur

Bonsoir:
-le fait de chauffer va ramollir la colle ou la pâte à joint si c'est de la filasse,tu verras que ce seras plus facile a dévisser,mais n'oublie pas de bloquer ton compteur quand tu vas dévisser.
-à plus.
le 25/04/2009 à 15h13

RE : Raccord au niveau du compteur

OK merci à tous...
Je mets tout çà en pratique dès que j'ai le temps...
(il me faut quelques heures devant moi et çà sera peut-être le week-end prochainb, pas avant...)

Cyrille
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

jm21m , labobine

Visiteurs non identifiés : 162
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >