Bonjour à tous,

je suis en pavillon à étages (cave, rdc, 1er étage) avec 12 radiateurs (alu, fonte, acier), la chaudière se trouve à la cave.
Le problème est le suivant : un radiateur du RDC est chaud en haut et froid en bas.

VOici ce que j'ai déjà fait :
- purge de tous les radiateurs de l'installation
- pression à 2 bars
- tête thermostatique semble ok (tige bouge)
- té de réglage ouvert à fond sur ce radiateur
- tentative d'équilibrage de l'installation avec les té de réglages
- circulateur à vitesse 3
- le radiateur en panne est bien à niveau

Pour info, en fermant tous les radiateurs sauf celui en panne ouvert à fond, il est un peu plus chaud en bas mais pas de manière normale.

Avez-vous des pistes pour résoudre mon problème ?

En vous remerciant par avance de vos réponses.

Bien cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
27/11/2013 à 09h27
27/11/2013 à 09h27
coucou

vous faites bien la purge avec la chaudière à l'arrêt ?

vous commencez bien par l'appareil le plus proche et vous allez en vous éloignant jusqu'au dernier ?

vous attendez bien que l'eau s'écoule à jet continu ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/11/2013 à 19h55
27/11/2013 à 19h55
Bonsoir,

merci de votre retour.

Oui la purge a bien été effectué Chaudière à l'arrêt, en commençant du plus près au plus éloigné de la chaudière.

Un seul radiateur présentait de l'air et j'ai bien laissé l'eau s'écouler à jet continu pour tous.

Puis j'ai refais l'appoint d'eau, mais le problème reste inchangé.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
27/11/2013 à 20h20
27/11/2013 à 20h20
bonjour,
et bien un beau mélange de métaux et boues en perspective..............,
votre probleme vient de l equilibrage de l installation,
ouvrez le té de reglage et resserrer de 2 tours,ça devrait corriger le probleme, effet l eau chaude ne fait que passer ,en bridant son passage on force la repartition de la chaleur

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/11/2013 à 22h54
27/11/2013 à 22h54
bonsoir,

il est vrai que pour moi c'était que l'eau chaude n'arrivait pas à arriver, et c'est pour cela que j'avais positionné la vitesse à 3 au lieu de 1.

J'ai fermé 2 tours, et rien n'a changé sur ce radiateur :-( même plutôt un peu plus froid

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
28/11/2013 à 06h46
28/11/2013 à 06h46
Bonjour
Un essai a t'il était fait robinet thermostatique au maxi ou même enlevé
J'en ai un qui fait ça quand la température demandé et presque atteinte, et si j'ouvre le robinet thermostatique à font il chauffe bien partout.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
28/11/2013 à 19h35
28/11/2013 à 19h35
Bonjour.
Pourquoi mettre 2 bars sur une installation comme la votre ? mon installation est comme la votre et avec 1,2 bar à froid tout chauffe bien ,maintenant l'histoire de la boue ,peut être ? c'est a la mode .
A+. Clin d\'oeil

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
02/12/2013 à 20h21
02/12/2013 à 20h21
Bonsoir,

il reste effectivement que la boue.
Du coup je me pose une question : est-ce utile de déposer uniquement ce radiateur et de le nettoyer ou vaut mieux désembouer toute l'installation avec machine ? ou encore simplement vidanger et rincer toute l'installation ?

D'ailleurs, avec une machine, je ne vois pas comment la brancher en série sur mon installation ?!?! Je pense pouvoir la brancher en parallèle sur un radiateur (côté robinet et l'autre côté Té de réglage).
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
02/12/2013 à 20h26
02/12/2013 à 20h26
bonsoir,
vaut mieux désembouer toute l'installation = Je plussoie vigoureusement !

Je pense pouvoir la brancher en parallèle sur un radiateur = Tututut !

en faisant comme ça vous allez faire remonter la boue dans la chaudiere,echangeur et corps de chauffe......mieux vaut passer par depart et retour chaudiere,
a+
ou créer un compte pour participer

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
02/12/2013 à 20h41
02/12/2013 à 20h41
je comprends par contre je ne sais pas du tout comment brancher sur le départ et retour chaudière Non
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
05/12/2013 à 11h54
05/12/2013 à 11h54
Voici les dernières news : je pense que mon problème n'est pas lié à des boues dans le circuit. En effet, voici ce que j'ai fait :
- arrêt chaudière, et fermeture de tous les radiateurs (té réglage et robinet) sauf celui en panne
- mise en marche de la chaudière avec vitesse au max quelques minutes
- arrêt de la chaudière
- purge du circuit : donc normalement seul l'eau dans les tuyaux et dans le radiadateur malade s'évacue
et là l'eau était CLAIRE, pas de trace de boues

Dommage car du coup j'ai évacué en même temps mon produit Sentinel X100 (qui visiblement fonctionne plutôt bien :-))

Il reste pour moi une seule cause possible ; la tête thermostatique défectueuse. Est-ce possible ?

Merci de vos retours.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/12/2013 à 15h34
05/12/2013 à 15h34
Re.
Avez vous regardez en enlevant la tête du robinet th si le petit piston navigue bien ? ,pour cela prendre une pince multiprise et le faire naviguer ,si c'est dur ,avec un marteau donner un petit coup sec sur le corps du robinet et mettre un petit peut d'huile dessus le piston ,même de l'huile de cuisine .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
06/12/2013 à 12h06
06/12/2013 à 12h06
oui la tige navigue bien...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
07/12/2013 à 17h16
07/12/2013 à 17h16
Re.
Est ce que la tige une fois enfoncée revient bien d'elle même sans qu'on la tire avec la pince ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par tatayet92

avatar - tatayet92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
12/12/2013 à 13h00
12/12/2013 à 13h00
Oui je confirme
la tige revient bien toute seule sans tirer dessus avec une pince.

ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
12/12/2013 à 16h09
12/12/2013 à 16h09
Re.
Le té de réglage est bien ouvert en grand ?malgré que tout les autre radiateur soit fermé il ne chauffe pas ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 407