Bricoleur du Dimanche

Remplacement acier noir par cuivre

Par Cyberlulu

avatar - Cyberlulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/08/2017 à 12h37
02/08/2017 à 12h37
Bonjour, J'ai une vielle installation pour mon circuit de chauffage qui est principalement en acier noir. Quelques ajouts avaient déjà été faits en cuivre. J'ai actuellement une fuite dans ma cave sur une section de tuyau acier noir horizontale suite à de la rouille... Cette section se trouve bloquée entre deux conduites qui montent vers l'étage pour les radiateurs. Je compte changer cette section mais en mettant du cuivre (raison de coût principalement et pourquoi pas à terme finir de changer le reste en cas de nouveaux problèmes) Pensez-vous que cela est viable pour l'installation ? Mes tuyaux acier noir sont de diamètre extérieur 34. Est-ce que je peux passer en diamètre 27 pour le cuivre avec bien sûr des raccords laiton entre les deux ? Merci d'avance pour vos avis et conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
04/08/2017 à 21h34
04/08/2017 à 21h34
Bonjour.
Pour moi oui car pour le fer c'est du 26 intérieur 34 ext ,et pour le cuivre c'est 26 int 28 ex donc c'est bon le diamètre intérieur étant le même .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03