Bricoleur du Dimanche

Siphon chauffe-eau qui déborde

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/08/2017 à 13h30
04/08/2017 à 13h30
Bonjour, Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce caisson et dégouline sur les murs. Le plombier a installé des clapets équilibreurs de pression d'abord sous l'évier puis au niveau du chauffe-eau mais ça n'a rien changé. Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ? En vous remerciant par avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
04/08/2017 à 18h51
04/08/2017 à 18h51
salut faite nous une petite photo de l ensemble

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/08/2017 à 19h31
04/08/2017 à 19h31
Bonjour, Voici l'intérieur du caisson avec le siphon à droite où ça déborde, et à gauche le clapet qui a été installé. L'évier cuisine est juste en dessous. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
05/08/2017 à 05h49
05/08/2017 à 05h49
coucou

la photo n'est pas bien droite, je serai d'avis de dire que la pente primaire d'évacuation 'est pas assez prononcée, l'eau au lieu de s'écouler directement engorge le tuyau d'évacuation vers le siphon du chauffe eau qui déborde

si on ne peut rien changer pour favoriser un bon écoulement principal (accentuer la pente ou mettre une section plus grosse de tuyau) je ne vois que le clapet anti retour monté sur la section entre le siphon et T

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
06/08/2017 à 12h51
06/08/2017 à 12h51
Bonjour et merci pour votre réponse. Je pense que la pente est suffisante pour que l'eau s'écoule car si on compare avec les tasseaux de bois qui eux sont droits, le tuyau est légèrement incliné ce qui devrait suffire à ce que l'eau ne reste pas engorgée dans le tuyau. Le siphon chauffe-eau ne déborde que quand je fais couler un évier (suffisamment bien rempli), il ne déborde pas autrement, même quand je fais couler l'eau au débit maximal.
ou créer un compte pour participer

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
19/08/2017 à 19h48
19/08/2017 à 19h48
Bonjour, Malheureusement le clapet anti-retour n'a pas fonctionné et la pente a été accentuée sans résultat. D'autres suggestions ? Merci d'avance pour toute aide.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
22/08/2017 à 09h45
22/08/2017 à 09h45
coucou

pourriez vous nous mettre une photo droite (donc le chauffe eau vertical) et joindre cette photo au moyen du programme de BDD afin que l'on puisse la manipuler

merci

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
22/08/2017 à 11h34
22/08/2017 à 11h34
Bonjour,

Je suis loin d'être au top question plomberie, mais si l'eau remonte dans l'évac du chauffe eau, ce n'est pas forcément un pb au niveau de celle-ci; mais un pb au niveau de celle de l'évier

Pour que l'eau arrive à remonter (de combien ?) il faut déjà une "bonne" pression

Donc refaire sous l'évier, qui est insuffisant au point que l'eau remonte au lieu de descendre Confus
ou créer un compte pour participer

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
22/08/2017 à 16h22
22/08/2017 à 16h22
Merci pour vos réponses. Ce n'est pas l'eau qui remonte mais l'air dans les tuyaux qui pousse l'eau du siphon du chauffe-eau. Il y a probablement un problème d'écoulement au niveau de l'évacuation de l'évier dans le placo (le tuyau se remplit d'eau et fait pousser l'air). Mais il n'y a pas de bouchon, une entreprise est venue et l'écoulement à grand débit s'effectue bien. Le problème survient seulement après avoir remplit le bac de l'évier. Les pentes au niveau du siphon du chauffe-eau ont été améliorées, la configuration n'est plus la même, mais il n'y a pas de changement car l'air continue de remonter.
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
23/08/2017 à 09h59
23/08/2017 à 09h59
Bonjour,

Ben si tu as le diagnostic, tu as aussi la solution Confus
Et si tu as ce diag pourquoi ne le dire que maintenant Corbeau

Par contre, je ne comprend pas bien l'intervention des "professionnels" : s'ils savent que c'est au niveau de l'évac de l'évier, tu peux modifier tout ce que tu veux au niveau du chauffe eau Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
23/08/2017 à 11h06
23/08/2017 à 11h06
Bonjour,
Quand je lis les différentes réponses, il me vient une question:
Vous dites que ce problème ne survient que lorsque vous procédez à l'évacuation du bac plein de l'évier et que lorsque vous testez une évacuation à grand débit, ça se passe bien.
Lorsque votre bac d'évier est plein, y a t'il un trop plein?
Ce serait ce trop plein qui, en temps normal, servirait de prise d'air et éviterait le phénomène que vous constatez.
il faudrait voir à installer un clapet anti-vide (qui ne fonctionne qu'en aspiration) sur la vidange de l'évier !!
ou créer un compte pour participer

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
23/08/2017 à 16h24
23/08/2017 à 16h24
Merci pour vos réponses. J'ai effectivement le diagnostique, et la solution serait (à priori) de refaire l'évacuation derrière le placo, mais nous voulons éviter cette solution autant que possible car il faudrait casser une grosse partie notamment derrière la douche, compliqué... Je me dis qu'il doit y avoir une solution pour "contrer" cet air qui remonte sans avoir à tout casser. Si cet air pouvait remonter dans le siphon de la douche plutôt dans le siphon du chauffe-eau ce serait déjà moins ennuyeux... Qu'est ce que vous appelez trop plein ? quand on est au dessus du trou en haut du bac ? L'eau du siphon du chauffe-eau gicle davantage quand on est tout en haut c'est vrai, mais elle le fait aussi quand on est en dessous de ce trou. Le clapet anti-vide (équivalent à clapet équilibreur de pression ?) a déjà été testé sur la vidange de l'évier et également sur la vidange du chauffe-eau, sans résultat puisque qu'il ne fonctionne qu'en aération comme vous le dites. Un clapet anti-air sur le même principe que l'anti-retour suffirait à résoudre le problème je pense, mais ça n'a pas l'air d'exister pour les évacuations d'eau...
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
23/08/2017 à 17h25
23/08/2017 à 17h25
yoles a écrit :


Je me dis qu'il doit y avoir une solution pour "contrer" cet air qui remonte sans avoir à tout casser. Si cet air pouvait remonter dans le siphon de la douche plutôt dans le siphon du chauffe-eau ce serait déjà moins



Yeux au ciel si le diag est exact, ce qui a été fait me semble grosso modo à l'envers : les clapets équilibreurs laissent entrer l'air dans la canalisation mais le bloque en sortie.
Ors ton pb est à priori exactement ça : il faudrait que l'air sorte quand il y a trop de pression
Ca va poser le pb d'odeurs puisque c'est à l'intérieur
Un clapet anti retour ferait peut être l'affaire ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
23/08/2017 à 20h34
23/08/2017 à 20h34
bonjour,
vu la photo,le clapet a membrane n est pas a sa place;il doit etre au mini au niveau de la hauteur du siphon voir au dessus,ici il se trouve en dessous,de plus il devrait se trouver en debut de ligene c'est a dire au niveau de l evier,ici il ne sert a rien

a+
ou créer un compte pour participer

Par yoles

avatar - yoles
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2017 à 20h12
24/08/2017 à 20h12
Merci. Le clapet équilibreur de pression ne sert effectivement à rien mais on a tenté le coup, il ne peut pas faire de mal non plus. Il y a aussi un clapet équilibreur au niveau de l'évier, donc il y en a deux en tout, mais les clapets équilibreur n'y changeront rien car il faut pouvoir stopper l'air qui remonte au niveau du siphon, ce n'est pas un problème d'aspiration. Un clapet anti-retour a été installé, c'est un peu mieux mais ça ne semble pas être étanche totalement à l'air...
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
25/08/2017 à 10h11
25/08/2017 à 10h11
yoles a écrit :

Un clapet anti-retour a été installé, c'est un peu mieux mais ça ne semble pas être étanche totalement à l'air...



Bonjour,

Malheureusement assez logique, ce n'est pas prévu pour l'air Mouais...

A part une mise à l'air, je ne vois pas.

Peut être en en bricolant un purgeur automatique prévu pour le chauffage ou un évent pour les bateaux ??