Bonsoir,
Non pas de ventilation au bout de l'evacuation du sani broyeur.
Je viens de tester en laissant ouvert le clapet anti retour et ca marche impecc, aucun desiphonage ou degorgement du lave mains situé dans les WC, et rien non plus avec l'évier de la cuisine de l'étage du dessous. J'ai mis ma main au niveau de l'orifice de visite du clapet, et il y a une grosse dépression lors de l'évacuation des eaux du sani.
Avec la petite chasse d'eau le refoulement ne monte pas jusqu'au clapet anti retour, et avec la grosse chasse ca déborde a peine quand le trou de visite est ouvert. Ca ne remonterait donc jamais jusqu'au lavabo situé un mètre au dessus.
Alors conclusion : il faut une ventilation en amont de l'évacuation du sani broyeur. J'hésite presque à virer le clapet anti retour qui ne sert à rien, et à rajouter une ventilation à membrane entre l'evacuation du sani et le lavabo (je pense prendre la Nicoll :
http://www.nicoll.fr/fileadmin/images/Nicoll_fr/Nouveautes/Sanitaire/GTCEP12-bd-ver.pdf)Video de la grosse chasse avec orifice de visite d'ouvert :
https://goo.gl/photos/XhMqm1ciLS5sB26X9Qu'est ce que vous en dites ? Suppression du clapet ou pas ? (la pose d'une ventilation est indispensable par contre :p).