Bricoleur du Dimanche

Siphon qui dégorge avec sani broyeur

Par Jhereck

avatar - Jhereck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
18/03/2017 à 12h43
18/03/2017 à 12h43
Bonjour,


J'ai fait de nouveaux toilettes chez moi, et ai du installer un sani broyeur car en étage et pas d'évacuation en 100.

Je pensais avoir fait ca correctement (installation d'un clapet anti retour entre le lave mains et le sani broyeur), mais quand je tire la chasse j'ai le siphon du lave main et de l'évier à l'étage inférieur qui "dégorge".

C'est un problème de pression dans l'évacuation j'imagine, et je voulais savoir si il était possible de résoudre ce problème (pose de soupapes avant les siphons par exemple).

Vidéo du problème : https://goo.gl/photos/JXW3RYCBcmuLf3Dx5

Le tuyau PVC qui remonte sur la gauche de la vidéo est à l'air à l'étage supérieur. Je pensais que ca permettrait de réguler la pression justement mais visiblement ce n'est pas suffisant.

Merci pour vos conseils !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
18/03/2017 à 13h48
18/03/2017 à 13h48
bonjour,
a 0.27
possible d'avoir une photo du raccordement de derriere le sani broyeur
a+
ou créer un compte pour participer

Par Jhereck

avatar - Jhereck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
18/03/2017 à 14h56
18/03/2017 à 14h56
Photos : https://goo.gl/photos/xs9BN1mUmQM4U1256

J’espère que c'est suffisant, pas trop envie de tout de monter une fois de plus :p
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
18/03/2017 à 18h53
18/03/2017 à 18h53
Bonjour.
Avez vous fait une ventilation avec un évent en bout sur la vidange du sanit broyeur et sur celle de l'appartement .
A+ Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
18/03/2017 à 20h30
18/03/2017 à 20h30
Jhereck a écrit :

Photos : https://goo.gl/photos/xs9BN1mUmQM4U1256

J’espère que c'est suffisant, pas trop envie de tout de monter une fois de plus :p



c'est bon j ai vu,
vous auriez du brancher le broyeur avec le y dans le bas de l evacuation,dans votre config ,l eau projeté par la pompe va tapper dans le coude a 90° du bas créant ainsi un étranglement pour l évacuation ,l eau s'agglutine et va donc chercher un chemin plus facile, remontant par l evac du lavabo,
de plus dans la video ,beaucoup de coudes creant trop de perte de charge et freinant l eau lors de l evacuation....

a+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
18/03/2017 à 20h34
18/03/2017 à 20h34
je viens de refaire un tour de la video,
on pose d'abord le PVC et en suite on adapte les arrivée d'eau,vous vous avez fait le contraire,vous avez posé les arrivées ef et ecs et ensuite le pvc
ou créer un compte pour participer

Par Jhereck

avatar - Jhereck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
18/03/2017 à 20h35
18/03/2017 à 20h35
Bonsoir,


Non pas de ventilation au bout de l'evacuation du sani broyeur.

Je viens de tester en laissant ouvert le clapet anti retour et ca marche impecc, aucun desiphonage ou degorgement du lave mains situé dans les WC, et rien non plus avec l'évier de la cuisine de l'étage du dessous. J'ai mis ma main au niveau de l'orifice de visite du clapet, et il y a une grosse dépression lors de l'évacuation des eaux du sani.

Avec la petite chasse d'eau le refoulement ne monte pas jusqu'au clapet anti retour, et avec la grosse chasse ca déborde a peine quand le trou de visite est ouvert. Ca ne remonterait donc jamais jusqu'au lavabo situé un mètre au dessus.

Alors conclusion : il faut une ventilation en amont de l'évacuation du sani broyeur. J'hésite presque à virer le clapet anti retour qui ne sert à rien, et à rajouter une ventilation à membrane entre l'evacuation du sani et le lavabo (je pense prendre la Nicoll : http://www.nicoll.fr/fileadmin/images/Nicoll_fr/Nouveautes/Sanitaire/GTCEP12-bd-ver.pdf)

Video de la grosse chasse avec orifice de visite d'ouvert : https://goo.gl/photos/XhMqm1ciLS5sB26X9

Qu'est ce que vous en dites ? Suppression du clapet ou pas ? (la pose d'une ventilation est indispensable par contre :p).

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Jhereck

avatar - Jhereck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
18/03/2017 à 20h46
18/03/2017 à 20h46
J'ai bien posé le PVC avant les arrivées d'eau, et ce même si j'ai tout refait par rapport a la première monture, n'étant pas satisfait avec les petits défauts existants (clapet un peu de travers etc Sourire).
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 14