Bonjour,
Au vu des photos, il semble que l’on soit en présence de plusieurs phénomènes : remontées capillaires sur les premiers clichés, humidité résiduelle (mousse et plante au milieu en plus de l’enduit qui s’est décollé par places, fissure sur la dernière vue où l’on voit même une trame apparaître. Savez-vous d’où vient cette trame ? Y a t-il un système d’isolation par l’extérieur ou d’un trame à cause de fissures d’enduit ?
Les écoulements de la terrasse se font-ils et si ou dans le bon sens ?
on voit des plaques (dalles ?) sans joints, sources probable d’infiltration d’eau
avec de possibles cycles gel-dégel et des passages d’humidité sous l’enduit.
Toutes les faces de votre façade sont-elles touchées ou seulement une ou celle côté Nord ou Ouest (plus exposées aux intempéries) ?
Il ne semble pas qu’il y ait de joints à la liaison mur-sol et cela favorise bien évidemment la pénétration de l’eau qui finit bien par ressortir.
Les photos en gros plan ne permettent pas d’avoir une vision un peu plus globale de l’ensemble.
Quoi qu’il en soit, avant d’envisager un traitement, il est nécessaire de supprimer les causes d’infiltrations en jointoyant les pierres ( ?), les liaisons murs-sols .
Dans l’attente d’informations complémentaires, il n’est pas facile de vous en dire beaucoup plus.
Bien cordialement.