Bricoleur du Dimanche

Isolation combles : avec ou sans film plastique pare vapeur ?

avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
09/01/2016 à 14h06
09/01/2016 à 14h06
Bonjour à tous,

j'isole des combles :
- la couverture est posée sur des plaques d'OSB ; c'est étanche à la pluie (heureusement)
- je croise deux épaisseurs de 10cm de laine de verre
- chaque épaisseur de laine de verre a un pare-vapeur en papier (donc deux pare-vapeur sur les 20cm de laine)
- je vais poser le placo sur des fourrures

La question que je me pose est : est-il besoin de rajouter entre la laine de verre et le placo un film plastique pare-vapeur ?

Cette pièce ne servira que de chambre d'appoint et donc pas une pièce à vivre ou à cuisiner.

Merci de vos avis

Bernard
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
09/01/2016 à 15h05
09/01/2016 à 15h05
Salut

Non pas de PV complémentaire coté placo ! Par contre pas d'épaisseur distincte de LV avec chacune son PV .
Celle coté placo avec PV , la 2eme croisée soit de la non revêtue ( sans PV soit si achetée tel quel l'enlever ou le larder de fentes

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
10/01/2016 à 20h55
10/01/2016 à 20h55
Merci Youkoulélé,

la première épaiseur est déjà posée. Je vais lui enlever son papier.
Mais je ne comprends pas trop pourquoi cela gênerait. Si ça ne passe pas le PV côté placo, ça n'ira pas, ou si peu, sur le PV intérieur. Tu ne crois pas ?

Bonne soirée
Bernard
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
10/01/2016 à 21h28
10/01/2016 à 21h28
Le matellois a écrit :

Merci Youkoulélé,

Mais je ne comprends pas trop pourquoi cela gênerait. Si ça ne passe pas le PV côté placo, ça n'ira pas, ou si peu, sur le PV intérieur. Tu ne crois pas ?Bernard



Si cela gène Grand sourire ton air il ne sera jamais a sec a 100% , dans la masse de ton isolant l'air est a des températures différentes , a un moment donné suivant les conditions d'écarts , il y a un phénomène dit de point rosée ( condensation de l'humidité contenu dans l'air ( int ou ext ) ce point se balade ( en fonction des conditions ) et pour X raison il a des chances se retrouver pris entre tes 2 PV et la tu as tout faux Clin d\'oeil

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
11/01/2016 à 07h20
11/01/2016 à 07h20
Coucou

Ce n'est pas facile d'enlever le papier

Il vaut mieux le larder avec un cutter

Couverture posée sur des Osb, c'est étanche. ??? Oui, si recouvert d'un pare pluie, sinon cela craint

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
11/01/2016 à 19h24
11/01/2016 à 19h24
A Kriske :

Je ne vois pas comment c'est fait juste sous les tuiles, je sias que ceux qui m'ont fait ça travaillent bien. Donc j'imagine qu'effectivement il y a un pare pluie.

J'exprimai juste l'observation que je peux en faire quand je lève la tête : pluie ou pas, c'est sec.

A Youkoulélé :
J'avais pensé que c'était pour empêcher la vapeur côté intérieur (respiration, cuisine etc) de passer à travers l'isolant et de se condenser juste à la sortie de l'isolant. Je n'avais pas pensé à une condensation au sein même de l'isolant, apport de vapeur côté intérieur ou pas.
Comme quoi, penser avoir compris et comprendre peuvent être différents...

Bonne soirée
Bernard
ou créer un compte pour participer
avatar - Marc Isover
Contremaître
Message(s) : 406
19/01/2016 à 18h24
19/01/2016 à 18h24
Bonjour à tous,

Lors de la pose en double couche d’un isolant, on ne doit avoir qu’un seul « pare-vapeur » ou plutôt surfaçage kraft, puisque que l’on admet dorénavant que la valeur Sd de ce revêtement kraft n’est pas suffisante pour avoir droit à l’appellation pare-vapeur (le Sd doit être supérieur à 18 m) et, ce dernier doit être positionné côté chauffé. Il convient donc de lacérer le revêtement kraft de la première couche mise en œuvre afin de ne pas risquer de désordre (une dizaine de coups de cutter au m²).

Il est désormais requis par le CPT 3560-V2 (règles de l’art d’isolation des combles à l’aide d’une laine minérale paragraphe 4.1.1) de poser un pare-vapeur continu et indépendant ou une membrane pare-vapeur d’étanchéité sous avis technique à l‘air type Vario Xtra côté chauffé entre l’isolant et le parement qui est le plus souvent une plaque de plâtre. La pose de cette membrane doit être conforme : jointoiement des lés avec un adhésif adapté, joint mastic en périphérie, calfeutrement des gaines traversantes. Toute fuite d’air parasite est en effet énergivore et potentielle source de désordres. La pose de l’isolant doit également être conforme au D.T.A propre à chaque fabricant d’isolant. La laine posée doit être rigide ou semi rigide à minima. Une lame d’air ventilée de 2 cm minimum sous la surface de l’OSB (dans votre cas) doit être ménagée en l’absence d’écran H.P.V. (selon la nature de la couverture : si couverture de type zinc ou bardeaux bitumineux (shingle), et par conséquent la lame d’air ventilée entre isolant et volige devra être de 4 cm pour les rampants de longueurs inférieures à 12 m et 6 cm pour les rampants de longueurs supérieures à 12 m).

Voici quelques une des principales recommandations que vous retrouvez ici

Veillez également à avoir une ventilation adaptée pour une bonne qualité de l’air intérieur et une maîtrise des flux.

Marc, conseiller technique Isover
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 339