Bricoleur du Dimanche

placo sur mur irrégulier

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
10/03/2016 à 17h13
10/03/2016 à 17h13
Bonjour,

Je souhaite isoler le mur d'une chambre. Le mur est plâtré.
Le mur présente des irrégularités dans les deux sens.

Une vague dans sa partie supérieure et sur l'ensemble de sa longueur, avec des écarts de 10mm.
Une inclinaison à partir d'un mètre du sol et qui donne jusqu'a 10/15 mm de retrait par rapport à la verticale.

Voici un schéma. Le mur fait 4m10 * 2m50




La pose d'un placo avec isolant incorporé, coller avec du MAP me semble hasardeuse.

Si je serais plutôt sur la pose de rails, montants. Voici mes questions :.

- Je dois poser un rail au sol et au plafond seulement?
- Possible de placer le montant du bas contre le mur ou le décaler de n cm du mur ?
- Il y aura des montants intermédiaires tous les 60 cm + 1 montant côté mur gauche + 1 montant mur droit ?
- Sol et plafond doivent-ils être parfaitement plan ou des écarts peuvent être tolérés ?

Merci de vos lumières Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par boiseux42

avatar - boiseux42
Bricoleur
Message(s) : 92
10/03/2016 à 19h16
10/03/2016 à 19h16
Bonsoir,
pose d'un rail au sol et au plafond, la planéité n'est pas obligatoire, c'est juste pour tenir les montants.
placer le rail bas suivant l'isolation, celui du haut doit être parfaitement d'aplomb a celui du bas.
Railler avec les montants, suivant type de montant, avec ou sans raidisseur au milieu. la pose des montants est correcte
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
10/03/2016 à 19h26
10/03/2016 à 19h26
salut colle a la mousse prévus a cette effet

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
10/03/2016 à 19h27
10/03/2016 à 19h27
eureka a écrit :

salut colle a la mousse prévus a cette effet




resur le net tu verras.


Images correspondant à colle mousse polyuréthane

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
11/03/2016 à 09h19
11/03/2016 à 09h19
Bonjour,

merci pour vos réponses.

Il y aura donc bien 2 montants de chaque côté : 1 contre le mur gauche, 1 contre le droit ?

SI je place le rail (48 mm) du sol contre le mur et qu'il y a en haut un espace de 15/20 mm (dû à l'inclinaison du mur), je pourrai par exemple doubler la laine de verre pour combler cet espace , ou simplement laisser le vide d'air ?

Merci de vos lumières Clin d\'oeil

ou créer un compte pour participer
avatar - Denis Placo®
Contremaître
Message(s) : 429
14/03/2016 à 15h20
14/03/2016 à 15h20
Bonjour,

Vous trouverez dans ce lien, je crois et je l’espère, la réponse à vos questions concernant le doublage du mur de la chambre qui vous préoccupe. Vous aurez les réponses sur le positionnement des rails et des montants, leur fixation au sol et au plafond. Vous verrez que l’isolant (dont il serait intéressant de connaître la nature, l’épaisseur et la résistance thermique) peut être positionné de différentes façons : discontinue, répartie ou continue. La pose continue permet une réduction des ponts thermiques.

Une vidéo de pose sur le sujet.

Sur des murs irréguliers, il est également possible de réaliser une pose avec un système d’appuis et de fourrures (adapté à ce cas de figure).

Quant à la plaque de plâtre, il n’y a pas que de la BA13 standard ! Selon les besoins, le choix d’une plaque phonique ou bien encore qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’air en réduisant les COV.

Je reste à votre écoute si vous avez des questions.

Denis Conseiller technique Placo®
ou créer un compte pour participer

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
22/04/2016 à 19h01
22/04/2016 à 19h01
Bonjour,

suite à ma question sur la pose de plaque de plâtre sur un mur irrégulié/incliné,
j'ai finalement posé des rails et des montants (pas encore fini).



J'ai deux questions:

- Dois-je laisser un espace en bas de ma plaque de plâtre (problème d'humidité) ou puis-je la couper à la hauteur exacte de la piece, sachant que c'est dans une chambre et à l'étage. ?

- Est-il possible de fixer les rails (ce que je n'ai pas encore fait) avec des rivets pop (en dehors du surcoût de temps que cela peut prendre) ?

Merci de vos lumières Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
22/04/2016 à 20h26
22/04/2016 à 20h26
coucou

il existe de pinces a sertir pas trop chère et pas besoin de rivet pop

la théorie dit de laisser un bon cm de garde au sol pour des problèmes d'humidité, mais aussi pour arriver a un bon positionnement des plaques

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Denis Placo®
Contremaître
Message(s) : 429
25/04/2016 à 10h51
25/04/2016 à 10h51
Bonjour,

La fixation des montants peut effectivement se faire à l’aide d’une pince à sertir mais aussi avec des vis TRPF réparties au pas de 0.40 m maximum.

Le DTU 25.41 (ouvrages en plaques de plâtre, plaques à face cartonnée) requiert de laisser un cm en pied de plaque lors du montage pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier. Ce cm est bien souvent assimilé à un moyen de lutter contre les remontées capillaires et autres problèmes d’humidité qu’il est préférable de traiter à la base.

Denis Conseiller technique Placo®
ou créer un compte pour participer

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
03/05/2016 à 18h14
03/05/2016 à 18h14
Bonjour,


je continue la pose de ma "contre-cloison". J'en suis à la pause des plaques de plâtre.



Une des plaques ne couvre pas complètement le rail du haut .

J'ai 2 questions :

- Est-ce qu'avec déjà 7 vis à gauche, 7 au centre et 7 vis a droite la/les plaques tiendront déjà correctement ?

- comment faites-vous pour bien placer les vis qui sont coté murs, sachant qu'une visseuse sans fil est bien large et déporte bien l'axe de vissage. Vissage en biais ?

Merci pour vos lumières Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17280
04/05/2016 à 08h32
04/05/2016 à 08h32
bonjour

vissage en biais : sinon tu remets un montant a coté Ca tourne pas rond là-dedans

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
04/05/2016 à 08h36
04/05/2016 à 08h36
Bonjour,

merci de la réponse.

C'est donc quelque chose possible ou à ne surtout pas faire (si j'interprète le smiley ) ?

Sinon, comme faire pour les vis qui sont à placer près du sol, plafond mur, sachant que c'est limite en place/espace pour utiliser une visseuse.

merci Clin d\'oeil

ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/05/2016 à 09h57
04/05/2016 à 09h57
coucou

c'est quoi comme visseuse ?

TKF vous dit que pour éviter de visser en biais vous pouvez doubler les montants, rien de plus (il suffit d'y penser de d'investir dans un rail

il n'y a pas de problème pour visser en biais et normalement n'importe quelle visseuse permet de mettre une vis à 2 cm d'un mur à peut près correctement le rail en fait si je me souviens bien


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
04/05/2016 à 10h03
04/05/2016 à 10h03
Merci.

j'ai répond trop vite à la précédente réponse de takafer, qui a été éditée apres coup (je n'avais qu'une bribe de la phrase Sourire).

La question portait vraiment plus sur les rails plafond/sol.

Mais si on peut viser légèrement (je dis bien légèrement ) de biais dans ceux-ci , cela me convient Sourire

ou créer un compte pour participer

Par Looeel

avatar - Looeel
Ouvrier
Message(s) : 190
11/05/2016 à 10h39
11/05/2016 à 10h39
Bonjour,


mes plaques sont posées. J'ai acheté d'occasion une visseuse placo et avec un bon embout de vissage les 150 vis se sont mises sans effort et proprement.

Mes murs n'étant pas droits (titre de ce sujet Sourire), j'ai à combler ces interstices (derrière il n'y a que de la laine de verre) qui font 1 cm de large à certains endroits.

Ici le coté mur gauche :



Puis-je le faire avec du MAP ?

Sinon, que me recommandez-vous ?

Merci de vos lumières Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
avatar - Denis Placo®
Contremaître
Message(s) : 429
11/05/2016 à 19h00
11/05/2016 à 19h00
Bonjour,

Il faut effectivement employer du MAP® pour boucher cet espace entre les deux plaques. L’écart est trop grand pour utiliser enduit et bandes à joints.

Bonne poursuite du chantier Sourire

Denis Conseiller technique Placo®