bonjour ,
commencer deja par effectuer ou faire effectuer un vrai bilan thermique.......tailles de ouvrant ; ou se situe celles ci , isolation suivant l année ou celle ci a ete effectué ..........bref un vrai bilan pas du il-parait-sur-un-site............a partir de la vous saurez la puissance excat qu il vous faut , maintenant une salle d'eau + un sallde bain , la oui il faut un ballon ; pas nécessairement un 100l ; de 1 c'est inutile , de 2 ça va consommer plus de gaz que pour un 60 par exemple ; tout dependra aussi de ce que vous avez besoin de debit dans les sdb , a voir aussi les diam d alimentations.....
si vous mettez des tete thermo mettez aussi une soupape differentiel ; le circulateur durera plus longtemps , apres vous histoire de diff de t° ; c'est uniquement un TA mal positionné ; mettez le dans la piece la plus froide , pas forcement le saon ; une chambre , ou un couloir peut convenir , de plus si il fait 20° dans la piece la plus froide , vous etes sur d avoir 20 mini dans les autres pieces
chaudière compatible opentherm........un gadget ; rien de plus ; une bonne chaudiere , un bon thermostan et pas besoin de depense superflu sauf pour epater la galerie ....
perso rester sur du frisquet ; c est une valeur sur ( je suis depanneur de metier en chauffage et c'est sur ces gammes de produits que j ai le moins de problemes )