Bricoleur du Dimanche

CHAUDIERE FRISQUET HYDROMOTRIX

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
23/07/2012 à 15h22
23/07/2012 à 15h22
Bonjour,

Je viens d'emmenager dans une maison et celle-ci possède une chaudière frisquet hydromotrix.
J'ai voulu tester le chauffage pour voir si cela fonctionne, cependant je pense que ca ne fonctionne pas.

Je m'explique:

L'ancien proprio ma laissé une notice d'utilisation, apprement tous ce fait à l'aide d'une télécommande.
Actuellement ma chaudière est en mode auto donc j'ai descendu la température de confort et l'autre paramètre a 20 et 19 afin qu'il déclenche le chauffage, mais rien ne se passe.

J'ai donc basculé la chaudière en manuel: j'ai appuyé sur la ptit main et la j'entend un bruit au niveau de la chaudière mais au bout de 30-45 mes radiateur sont toujours froid.
Je précise que j'ai bien fait la purge et que pour les radiateur du bas il y avait très peu d'eau et les radiateur du haut il n'y avait pas d'eau du tout.

J'ai touché les tuyau de la chaudière, un seul est chaud eu début (5premières minutes) mais après il devient froid.

Pouvez vous me dire
1) est ce que j'effectue la bonne manip pour allumer le chauffage
2)quel est le problème.

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
24/07/2012 à 13h04
24/07/2012 à 13h04
bonjour,
commences par le degommage du circulateur,ça rique d'etre ça ,
repost si probleme
a+
ou créer un compte pour participer

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
24/07/2012 à 15h49
24/07/2012 à 15h49
Dsl je suis un novice question chaudière( Boulet ) peut tu m'expliquer ce que c'est que le degommage du circulateur et comment faire ca.
Merci
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
24/07/2012 à 18h40
24/07/2012 à 18h40
Bonjour.
Pour dégommer un accélérateur couper la chaudière puis il faut enlever le devant de la chaudière puis la la pompe est la et elle a sur le devant une grosse visse que l'on dévisse et la il va couler un peut d'eau ,c'est normal ,a l'intérieur de la pompe avec un tourne vis on trouve la fente comme une vis de l'arbre de la pompe et il faut vérifier si il tourne la si non forcer pour débloquer si cela résiste ,avec un petit marteau vous taper sur le bout du manche du tourne vis mais pas comme un sauvage et cela doit le dégommer ,remettre la chaudière en marche pour voir si cela tourne bien si oui remonter la vis de la pompe et la façade de la chaudière et cela doit fonctionner .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
24/07/2012 à 20h19
24/07/2012 à 20h19
Merci
Je vais essayer ça au plus tard ce week end et je vous tiens informé.
ou créer un compte pour participer

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
29/07/2012 à 20h00
29/07/2012 à 20h00
Bonjour
Comme promis j au essayer de degommer le circulateur, j au donc devise la grosse vis et avec mon tournevis fait tourner la vis à l intérieur , ion y a eu aucune résistance.
J ai allumé par la suite le chauffage, la petit vis interne tournait bien le brûleur c est allumé durant 2 m puis c est éteint, j ai ensuite éteint le chauffage pour tt remonter, rallumer le chauffage et la j ai laissé durant 40 et je n' ai entendu que le bruit de l eau vers le circulateur ,le brûleur ne c est pas allumé et les radiateur Tjr aussi froid et vide d eau.
Donc mon problème n est toujours pas résolu.
Savez vous a quoi cela est du?
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/07/2012 à 20h57
29/07/2012 à 20h57
Re.
Il y a aussi une chose à vérifier ,la pression du chauffage au manomètre est elle normal elle doit être entre 1 B et 1,2 B ,si la pression ne tien pas c'est que le vase sous pression est percé ,cela ce change si vous bricolez pour vérifier ce vase il faut démonter la jaquette ,et sur ce vase il y a comme sur une roue de voiture une valve ,doc voir si il sort de l'air c'est bon si c'est de l'eau à changer ,si ce n'est qu' un manque d'air il peut ce regonfler avec un petit compresseur ,la pression d'origine est inscrite dessus ,donc verifiez.
A+. Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
29/07/2012 à 22h08
29/07/2012 à 22h08
La pression indiqué sur la chaudière est de 2 bar(voyant vert) et ne bouge pas même quand le chauffage est allumé et même quand j'ai efefctué la purge des radiateurs.

Pour info: j'ai touché les tuyau alimentant chacun des radiateurs, et aucun n'est chaud et je n'ai pas de robinet thermo
ou créer un compte pour participer

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
30/07/2012 à 18h46
30/07/2012 à 18h46
Je viens également d augmenter la vitesse du circulateur (de 2 à3) et pour le moment aucun changement le brûleur c est allumé les 2 première minutes puis rien j entend que le circulateur qui fonctionne, il est chaud)

J ai fait cette essaye en fermant tt les radiateur sauf un.

J ai aussi remarque autre chose, quand j éteint l installation pour deviser la vis du circulateur et que je rallume celle ci la pression est à une barre et je dois remplir d eau pour faire monter la pression à 2 bar

Au bout de combien de temps le radiateur devrait il commencer à chauffer?
ou créer un compte pour participer

Par A_BRICO

avatar - A_BRICO
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
07/08/2012 à 10h27
07/08/2012 à 10h27
Bonjour
Mon problème a été solutionné, donc je vous explique ce que j'ai fais au cas ou cela arrive à une autre personne qu'il puisse trouver un élément de réponse.
J'ai essayé vos différentes sugestions sans succès j'ai donc fais appel au ancien proprio pour savoir si ce n'étais pas une erreur de manip de ma part et eux non plus ne comprenaient pas pourquoi ca ne fonctionnait pas alors que avant la vente tous aller bien et que apparement la chaudière est neuve donc mon supson c'est tourné vers le chauffagiste qui est venu dernièrement, donc j'ai demandé à ce qui repasse et effectivement il avait oublié de rouvrir la vanne sur le tuyau de retour.

Donc voila tous fonctionne bien :-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
07/08/2012 à 18h38
07/08/2012 à 18h38
Re
Heureux pour vous ,comme quoi on ne pense pas à tout ,merci de nous avoir tenu au parfum.
A+ Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85 , Gegelabricole , le+bo

Visiteurs non identifiés : 46