Bonjour,

Nous avons un petit souci avec une chaudière De Dietrich MCR24+ dont le manomètre est descendu à 0 bar. Depuis quelques jours la pression descendait et la personne ouvrait les robinets du disconnecteur pour remonter la pression. Le chauffagiste devait passer pour faire l'entretien mais bien évidemment les pannes arrivent toujours avant le passage du chauffagiste et donc depuis aujourd'hui la personne n'arrive plus à remettre de pression dans le circuit de chauffage. La chaudière indique erreur E09.

Résultat plus d'eau chaude et plus de chauffage...

Je soupçonne que le disconnecteur soit HS mais j'aimerai avoir vos avis sur ce souci et savoir s'il y a une possibilité de les dépanner en attendant que le chauffagiste passe (il doit venir vendredi 13 si tout va bien).

Merci d'avance pour votre aide.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
10/11/2020 à 18h41
10/11/2020 à 18h41

Bonsoir,

Quand on remet de l'eau, l'aiguille de manomètre remonte?

- non, pb avec le disconnecteur ou avant. De toute façon on doit entendre l'eau de remplissage arriver.

- oui, il y a une fuite qq part.

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
10/11/2020 à 18h56
10/11/2020 à 18h56

Bonjour,

 l'erreur E09 est bien un manque d'eau

Probablement le disconnecteur qui laisse passer l'eau et la pression chute ,

probablement un peu de calcaire sous les clapet du disconnecteur ,l'an dernier chez un amis  j'ai démonté un disconnecteur de chaudière frisquet car impossible de refaire le plein toute l'eau partait à l'égout sans entrer dans le circuit  c'était du calcaire sous les joints des clapets après nettoyage et remontage tout est revenue dans l'ordre .

je ne sais pas si le disconnecteur sur ce modèle peu se nettoyer ,mais il faudrait pouvoir obturer le rejet provisoirement le temps de faire remonter la pression d'eau 

@+

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2473
10/11/2020 à 22h32
10/11/2020 à 22h32

Re,

Merci pour vos premières réponses. A priori en ouvrant les vannes du disconnecteur il y a bien le bruit de l'eau mais la pression ne monte plus du tout. Depuis une dizaine de jours la personne remettait de l'eau dans le circuit régulièrement pensant bien faire a purgé les radiateurs. Depuis la pression est tombée et impossible de la faire remonter. Il me dit qu'il n'y a pas d'eau qui coule sous la chaudière mais de souvenir je ne sais plus si le rejet est branché à l'égout (c'est possible ?)

Comment se nettoie un disconnecteur entartré ? On peut le faire sans le démonter et sans avoir besoin de vider le circuit de chauffage ?

Je crains de ne pas pouvoir faire grand chose moi même avant le passage du chauffagiste...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
11/11/2020 à 10h06
11/11/2020 à 10h06

Bonjour,

Depuis une dizaine de jours la personne remettait de l'eau dans le circuit régulièrement pensant bien faire a purgé les radiateurs

 en relisant ceci on peut se demander s'il n'y a pas une fuite sur le circuit ,

ou le vase d'expansion membrane  hs ou qui seulement aurait besoin d'être regonflé d'air, donc plein d'eau et lors du réchauffement le circuit monte en pression et la soupape de sécurité libère de l'eau et lorsque le circuit refroidit la pression chute .

Comment se nettoie un disconnecteur entartré ? On peut le faire sans le démonter et sans avoir besoin de vider le circuit de chauffage ? je pense que oui en coupant l'eau

lien vidéo pour https://www.youtube.com/watch?v=HKQ7o86z2rU

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2473
11/11/2020 à 22h26
11/11/2020 à 22h26

Re,

La fuite sur circuit c'est ce à quoi j'ai pensé en premier mais la personne n'a rien vu au niveau de toute la tuyauterie visible.

Le vase d'expansion c'est une bonne piste aussi. Malheureusement avec le confinement je n'ai pas la possibilité d'aller voir moi même et y'a pas de solution simple pour tenter un dépannage à distance. Tant pis, on va attendre le passage du plombier.

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2473
13/11/2020 à 17h41
13/11/2020 à 17h41

Bonjour,

Le plombier est passé comme prévu et c'est bien le disconnecteur qui était HS. Il a donc remplacé ce disconnecteur par un repiquage avec une vanne. Il dit que ce système sera moins sensible au calcaire et plus durable dans le temps (cette chaudière a été installée il y a 6 ans).

Merci pour vos avis 🙂

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
13/11/2020 à 18h40
13/11/2020 à 18h40

Ok pour le disconnecteur , mais a t-il vérifié le vase d'expansion car ce n'est pas normal

Depuis une dizaine de jours la personne remettait de l'eau dans le circuit régulièrement pensant bien faire a purgé les radiateurs

@+

ou créer un compte pour participer
avatar - Nicolas76910
Promoteur
Message(s) : 2473
13/11/2020 à 18h55
13/11/2020 à 18h55

Je n'ai pas réussi à l'avoir personnellement mais d'après ce qu'il a expliqué à mon épouse c'est que le purgeur laissait l'eau s'évacuer. J'essaierai de lui repasser un petit coup de fil pour mieux comprendre les choses.