Bonjour a Tous,

Ma Chaudiere VIessmann VItopend 100 ne s'enclenche plus, la flamme c'est éteinte et la lumière rouge est apparue donc plus de chauffage ni d'eau chaude, voici les choses que j'ai essayé et le résultat:

-Réarmement de la chaudière (en position Hivers comme été) : La Flamme s'allume, la pression Monte, de bruit de glouglou apparaisse, puis l'aiguille de pression vacille.
La pression redescend et la flamme s’éteint et de nouveau la lumière rouge s'allume.

-J'ai purger les radiateurs en pensant qu'il y avait trop de pression, je suis donc descendu de 1.7 Bar a 1.2 Bar sans resultat...

-La voisine du dessus a la même chaudiere et elle est racordé au même circuit de gaz que moi..

SI vous avez une idée car je ne ne pourrai contacter la boite qui fait l'entretient que lundi et qui c'est quand ils passeront...

Voici une video afin de que vous voyez quelle chaudiere je possede :

https://www.youtube.com/watch?v=1ERv_S4clzQ


Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
25/09/2016 à 14h29
25/09/2016 à 14h29
Bonjour,
normal,probleme circulation d'eau ,voir si filtre retour bouché,
ou echangeur a plaque bouché.......

voici la notice au cas ou

a+
ou créer un compte pour participer

Par fracass57

avatar - fracass57
Bricoleur
Message(s) : 60
25/09/2016 à 15h31
25/09/2016 à 15h31
Bonjour,

Merci pour votre reponse mais sur la fiche technique je ne trouve pas le filtre et pour l'echangeur il n'y en a pas, je vous joint une photo

Images jointes :

P_20160925_152712.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
25/09/2016 à 16h51
25/09/2016 à 16h51
re,
essayer en dégomment le circulateur (attention proteger support blanc car en dessous c'est la carte electronique )
faites moi aussi une photo du corps de chauffe svp,
sur certains model ça peut etre un corps de chauffe a double service (chauffage et sanitaire)
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - ViessmannFrance
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/09/2016 à 14h18
26/09/2016 à 14h18
Bonjour Fracass57. Lorsque la chaudière se met en sécurité elle doit afficher un code erreur au Niveau du Display : voir ci-dessous les possibles Messages.. Si la Pression varie au niveau du manomètre, il convient effectivement de contrôler que la pompe fonctionne correctement. Faire un essai en mode chauffage (baisser la consigne sanitaire au Minimum). Le professionnel doit également contrôler le Vase d'expansion. Cordialement.

Images jointes :

defaut possible Vitopend 100.png
ou créer un compte pour participer
avatar - ViessmannFrance
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/09/2016 à 14h24
26/09/2016 à 14h24
Sur la vidéo on voit clairement le message de défaut 35... vous avez la touche ramoneur ou entretien sur la droite qui est enfoncée vers le haut.. Il faut la remettre en mode manuel : Position hélice ... sinon la chaudière démarre pleine Charge et vous surchauffez jusqu'à la coupure de l'aquastat... défaut 97.... Contrôlez la pompe comme évoqué par titi116