coup de belier dans reseau chauffage

Par alexou_65

avatar - alexou_65
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/10/2012 à 09h50
07/10/2012 à 09h50
Bonjour, Depuis 1 an j'ai un chauffage au gaz avec robinets thermostatiques sur une maison avec sous-sol et un étage. Je viens de le rallumer pour cet hiver, et des bruits comme des "coups de belier" se font entendre très regulierement dans les tuyaux. J'ai cherché d'où cela pouvait venir, et j'ai trouvé qu'en fermant le robinet thermo d'un radiateur à l'étage, le bruit s'arrêtait. Ce radiateur est bien fixé; les tuyaux aussi, rien ne bouge.... D'où pourrait venir ce problème ? Merci pour vos aides
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
07/10/2012 à 12h27
07/10/2012 à 12h27
salut peut être inversion dans les tuyaux .est ce la première fois que le chauffage fonctione ?

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
08/10/2012 à 20h16
08/10/2012 à 20h16
bonjour,
verifier si presence de soupape differentielle.............(ce qui m'etonnerait )
le probleme vient de la vitesse (et du debit trop important ) circulant dans le reseau chauffage,
la pose de cette soupape resoudrait le probleme (un by-passe depart retour pourrait le supprimer mais pas sur ..........)
a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/10/2012 à 02h56
09/10/2012 à 02h56
Bonsoir.
Ce sont vraiment des coups de bélier ?
Euréka a posé une bonne question que j'étofferai : le problème existait-il l'an dernier ?
Un robinet thermostatique ne fonctionne pas en "tout ou rien", mais en modulation. S'il connait des à-coups, c'est qu'il est (ou devient) défectueux.
Peut-être s'est-il grippé de son inaction de quelques mois ? la dépose de la tête thermostatique et l'action répétée sur le petit poussoir devrait le régénérer...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - gaby dit riri
Architecte
Message(s) : 1141
10/10/2012 à 11h25
10/10/2012 à 11h25
Bonjour

As-tu aussi vérifier, la pression, de ton installation?, purger le radiateur?, as-tu une pompe ou tu peux régler la vitesse du flux, pour suivre le conseil a titi?, quel température tu as au départ?

Si après toute ces questions , les miennes et celles de mes collègues ont trouvés réponses, tu peux desserrer tes collier reliant tes radiateurs, dilatation.

On attend

Bon courage
ou créer un compte pour participer

Par alexou_65

avatar - alexou_65
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/10/2012 à 09h34
27/10/2012 à 09h34
bonjour à tous et merci de vos reponses et conseils. Tout d'abord, désolé de ma contribution tardive, je rentre de deplacement le 21 dernier et le temps de mettre vos avis et conseils en pratique .... Pour répondre à chaque point, mon chauffage a dejà fonctionné l'an dernier. Installé en nov. 2011 il a donné ces coups de maniere occasionnelle. Pour ce qui est de l'inversion des tuyaux, je reste incapable de voir ou savoir si le travail a été fait dans les regles de l'art. je ne connais les soupapes différentielles et ne sais pas s'il y en a. Je ne parviens pas a entrer en contact avec l'entreprise. Par contre au niveau les plus haut des tuyaux il y a sur les 2 tuyaux des valves qui permettent de liberer l'air. Est ce de çà dont vous parlez ? Sinon, ou doit être posé cette soupape ? Ce sont vraiment des coups de belier qui viennent d'abord discretement puis de plus en plus fort et de plus en plus vite. Ils durent environ 5 minutes mais de maniere recurrentes. J'ai cru moi aussi a un robinet thermo defectueux, et je viens de le changer .... rien fait ! La pression de ma chaudiere est au niveau ou l'installateur m'a demandé de la mettre (aiguille de repere).Je ne suis pas equipe pour verifier pression. j'ai purgé le radiateur, il me reste a desserer les colliers ...... merci de vos aides, je vous tiens au courant
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
27/10/2012 à 09h51
27/10/2012 à 09h51
re,
voila a quoi ressemble une soupapae diff:
https://www.google.com/search?hl=fr&cp=10&gs_id=t&xhr=t&q=soupape+diff%C3%A9rentielle&biw=1600&bih=693&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=35466521&wrapid=tljp1351323764382018&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=gJCLUJqTHIaR0AXwj4GICw
elle doit etre installée apres le circulateur (entre depart et retour chauffage)

". Ils durent environ 5 minutes mais de maniere recurrentes"

certainement lorsque les tetes thermo se ferment et l'instant que la chaudiere s'arrete.............
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par alexou_65

avatar - alexou_65
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/10/2012 à 19h58
27/10/2012 à 19h58
Merci de l'info Titi, je vais voir sur les côtés de ma chaudière. Vous parliez aussi de verifier le flux de vitesse. Comment le verifier ? Merci a vous
ou créer un compte pour participer

Par alexou_65

avatar - alexou_65
Petit nouveau
Message(s) : 4
29/10/2012 à 08h29
29/10/2012 à 08h29
Bonjour à tous, J'ai bien suivi les tuyaux aant et après ma chaudière, je n'ai pas vu de soupape differentielle, et rien ne se rapprochait des photos que j'ai pu voir sur le lien de Titi. Au dessus du capot de la chaudiere, il y a bien un élément qui ressemblerait a la partie haute de la soupape, je n'ai pas osé démonter pour en savoir plus. Néanmoins, j'ai passé le we a observer et peux vous preciser que : - ces coups dans le reseau sont a heure irreguliere - ils interviennent aussi bien lorsque la chaudiere est en route que lorsqu'elle est en veille - je ressens ces coups directement sur les 2 derniers radiateurs du reseau (fin de file) et ils sont en hauteur - ce sont les robinets thermo qui semblent generer ces bruits car lorsque je "bidouille" les tetes en plus ou moins des valeurs, lorsque c'est à 2, rien ne se passe, lorsque c'est à 3, pareil, mais lorsque je baisse doucement de 3 à 2 alors le même bruit apparait vers 2,5. C'est la même chose pour les deux radiateurs. Pouvez vous continuer a m'orienter ? Merci