Bonjour,

J'ai acheté une hotte qui a un débit de 700 m3/h en mode evacuation extérieur et ma sortie de hotte était en 150 et j'avais un reduction en 125 qui était vendu avec.

J'ai été obligé d'acheter un réducteur en 100 et une gaine alu de 5m en 110.

Je voulais savoir si ma hotte va perdre en efficacité ou pas vu qu'à la base c'est une sortie en 150 ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
06/01/2014 à 14h04
06/01/2014 à 14h04
Bonjour

Les pertes de charge vont être multipliées par 5. Ce qui est évidemment important. Pour être plus précis il faudrait connaitre la pression disponible sur votre hotte.
Mais pourquoi avoir réduit à 110 et pas à 125 ?
Et pourquoi ne pas avoir conservé le 150 d'origine ?

A+
ou créer un compte pour participer

Par Jack1975

avatar - Jack1975
Ouvrier
Message(s) : 103
06/01/2014 à 15h45
06/01/2014 à 15h45
Merci pour votre réponse.

En fait, je n'avais pas assez de place donc pas eu le choix.

Voici la hotte que j'ai acheté : http://www.amazon.fr/Continental-Edison-CEHC60IX-Hottes-700/dp/B008PTATC2

Ca craint ou pas sinon je peux quand même essayer de mettre du 12,5 mais ça me fait redevisser tout mon caisson en placo.
ou créer un compte pour participer

Par krys

avatar - krys
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
06/01/2014 à 20h11
06/01/2014 à 20h11
Bonjour,
Non seulement les pertes de charge seront importantes mais la vitesse d'air sera bien supérieure à 6 m/s, ce qui pose un problème de niveau sonore, mais comme c'est une cuisine.. donc cela fera du bruit mais c'est peut être acceptable c'est suivant les personnes...
A+

"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
06/01/2014 à 21h32
06/01/2014 à 21h32
Bonjour .
Pour moi je mettrais du 125 mini ,c'est ce que j'ai fait chez moi car elle laissait passer des vapeur et depuis que je suis passé du 110 à 125 plus de soucis .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Jack1975

avatar - Jack1975
Ouvrier
Message(s) : 103
06/01/2014 à 21h53
06/01/2014 à 21h53
Merci pour vos réponses.

Même avec un tuyau de 110, elle fonctionne mieux qu'en mode recyclage ou pas ?

Et si j'enlève une partie de mon caisson, je peux revisser mes visses de placo au même endroit ?
ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
07/01/2014 à 02h25
07/01/2014 à 02h25
bonjour, C'est toujours mieux qu'en recyclage de toutes façons.

Mais cette hotte est puissante. La mienne qui n'est pas toute jeune sort 300 m3 heure, et ça suffit.

Donc, si vous ne la mettez pas à fond, mais une vitesse inférieure, la réduction sera moins gênante.

A 700 m3 heure, ça vous sort 11,66 m3 à la minute, donc la grande vitesse ne me parait pas très utile. Et attention si vous avez un chauffage au bois, ça peut beaucoup perturber la combustion. Dans ce cas, on entr'ouvre la fenêtre de la cuisine lorsque la hotte fonctionne.

Il faudrait voir aussi, si vous ne pouvez pas faire repartir une partie de l'air en recyclage, ainsi il y aurait moins d'air qui partirait dans le tuyau. Je ne sais pas si c'est possible, mais en bricolant, peut-être.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
07/01/2014 à 08h02
07/01/2014 à 08h02
Bonjour

Pas d'inquiétude pour le bruit engendré par la vitesse de passage des 700 m3/h.
Avec les pertes de charge, il ne passera pas plus de 300 m3/h.

A+
ou créer un compte pour participer

Par Jack1975

avatar - Jack1975
Ouvrier
Message(s) : 103
07/01/2014 à 08h53
07/01/2014 à 08h53
Bonjour,

Pour le chauffage, je suis en électrique.

Si je comprends bien, avec la réduction que j'ai mise ma 1ère vitesse de la hotte va sortir presque la même chose qu'en 3ème vitesse.

J'ai regardé sur ma notice et il préconise du 120 malgré la sortie d'air d'origine à 150 donc je peux faire passer du 120 mais est ce que ça vaut le coup de tout redémonter pour passer du 120 au lieu du 110 et avoir un réducteur de hotte en 120 au lieu de 100?
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
07/01/2014 à 09h53
07/01/2014 à 09h53
Bonjour

Le débit à la petite vitesse sera moins affecté par le diamètre que celui à la grande vitesse: les pertes sont proportionnelles au carré de la vitesse.
Donc, les débits vont effectivement être moins différents qu'avec une sortie libre.

Quand vous dites "ma sortie de hotte était en 150" vous parlez de quoi ?

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Jack1975

avatar - Jack1975
Ouvrier
Message(s) : 103
07/01/2014 à 10h46
07/01/2014 à 10h46
En fait,

D'origine, la sortie d'air de la hotte est en diametre 150 et il y avait en plus un reducteur 150->120.

Vu que je pouvais mettre une gaine alu en 110, j'ai mis un réducteur de 150->100 à la sortie de ma hotte.

Et j'ai lu sur ma notice que pour que ma hotte ait un bon rendement il faut la brancher minimum à une gaine en 120.

Donc je pensais mettre le reducteur de 120 vendu avec ma hotte et faire passer une gaine alu en 120 mais est ce que ça vaut le coup de m'embêter à dévisser le caisson sachant que je suis en 110 actuellement ?
ou créer un compte pour participer

Par Jack1975

avatar - Jack1975
Ouvrier
Message(s) : 103
08/01/2014 à 09h46
08/01/2014 à 09h46
Hier, j'ai essayé sur la vitesse 1 et 2 et il n'y a plus de buée sur mes fenêtres lors de la cuisson à la vapeur donc je pense que je vais laisser comme ça.

Après est ce que d'utiliser le reducteur de 150->120 et mettre ma gaine d'alu de 110 dessus ne serait pas mieux que sur mon manchon de 100.
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
08/01/2014 à 15h42
08/01/2014 à 15h42
Bonjour

Chaque réduction brutale constitue un frein proportionnel au changement de section et inversement proportionnel à la progressivité du changement de section.
Un bouchon de 150 percé d'un orifice de 100 produira plus de pertes qu'une réduction conique de 150 à 110.

A+