Bricoleur du Dimanche

fuite eau chaudiere gaz

avatar - feedulogis
Petite nouvelle
Message(s) : 1
21/07/2015 à 15h08
21/07/2015 à 15h08
bonjour à tous, j'ai actuellement une Légère Fuite sur arrivée d'eau froide ainsi que sur l'arrivée d'eau chaude et apparemment sur le circulateur de la pompe (cf photo) la chaudière fonctionne sans problèmes et je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup d'eau (pression à 1.2 bar), la chaudière à été installée il y a 5 ans, mais l'année derniere j'ai zappé l'entretien annuel. Pleure est ce réparable ? merci de votre aide Ca tourne pas rond là-dedans

Images jointes :

IMG_8019.JPG IMG_8021.JPG IMG_8088.JPG IMG_8018.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Bricole man
Contremaître
Message(s) : 207
21/07/2015 à 15h48
21/07/2015 à 15h48
Bonjour


Ce style de fuite est réparable normalement et assez vite avec les bons outils .

Par sécurité , je te conseille de mettre hors tension la chaudière .

Le circulateur avec un tournevis large permettra de resserrer la vis centrale . Attention derrière cette vis centrale, il existe un joint qui peut être endommagé avec le temps . A eux deux, ils assurent l'étanchéité .

Pour les tuyaux , il faut les resserrer avec les bonnes clés ..

Pour le tuyau noir qui goutte, là joker mais je ne pense pas que ce soit très important (sous réserve un trop plein ) ?

Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - la plombe rie
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
21/07/2015 à 17h39
21/07/2015 à 17h39
Bonjour, serrer, si fuite remplacer le joints, attention joints speciaux,vider la chaudiere,pas de probleme pour bon bricoleur. Cordialement jp

belaval
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
21/07/2015 à 18h36
21/07/2015 à 18h36
Bonjour,
concernant le 2 premières photos, remplacer les 2 joints en 3/4 (préférer les joint gaz; plus cher mais plus résistant que les joints fibre)
pour la photo 3 ,on dirait un détecteur de débit muni d'un système de vidange ou purge........
pour la 3, démontez la vis ,tartinez le joint plastique avec de la graisse silicone et resserez

(quelle marque et type de chaudiere afin d'avoir la vraie fonction/nom de la 3 ? )
a+
ou créer un compte pour participer