Ma chaudière redémarre toutes les 10 min même si la température de mon thermostat est en accord avec sa programmation

avatar - Bertrand14
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/02/2015 à 15h26
23/02/2015 à 15h26
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 1980. Elle est équipée d'une chaudière fioul Budérus installée en 1992 que je viens de remettre en état (démontage du brûleur, changement du gicleur et nettoyage des filtres). La maison a une surface de 90m2, avec 9 radiateurs en fonte dont 7 montés avec une vanne thermostatique (les 2 non équipés sont les plus petit situés dans un couloir). Ma chaudière est règlée sur 60°, je me sers d'un ballon électrique pour l'eau chaude du faite d'une grande consommation de fioul (1000L du 16 Novembre au 23 Février soit environ 3 mois). Un thermostat d'ambiance (saunier et Duval exacontrol 7) avait été installé dans le salon. La température indiquée semble correcte (vérification avec plusieurs autres thermomètres), le mode programmation fonctionne correctement également. Ma problématique est la suivante: La chaudière se met en route à peu près toutes les 10-15 min même si la température de la pièce indiqué par le thermostat est correcte. Ex: Mon thermostat est réglé sur 18°, la température ambiante elle est à 20° et pourtant la chaudière se met en route. Selon moi elle ne devrait se rallumer qu'à partir du moment où la température serait en dessous de 18°. Quel pourrait être le problème ???? Par avance merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/02/2015 à 15h39
23/02/2015 à 15h39

bonjour
cela dépend de beaucoup de chose,
en premier que commande le thermostat d'ambiance?
ou créer un compte pour participer
avatar - Bertrand14
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/02/2015 à 15h46
23/02/2015 à 15h46
Merci pour votre réactivité. Le thermostat commande la température du chauffage demandé. J'espère avoir compris le sens de votre question !
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
23/02/2015 à 16h08
23/02/2015 à 16h08
bonjour,
normal.......................radiateur fonte,son inertie est grand e,on evite simplement de mettre des robinets thermostatique dessus
comme ils doivent certainement fonctionner en decalage ,quand un devient "froid"la chaudiere se rallume,ça chauffe,un autre refroidi ,la tete s'ouvre,ça rallume la chaudiere etc etc etc et cela a tour de role....
dans celui ou est installé le TA,veuillez a ce que les robinets soient ouverts a fond ;le donneur d'ordre est le TA pas les tetes thermo dans cette pièces
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
23/02/2015 à 16h49
23/02/2015 à 16h49
bonjour

j'ai compris que l'eau chaude est avec un ballon électrique

mais votre chaudière a t'elle un ballon d'eau chaude

car suivant cela le thermostat d'ambiance peut commander une vanne

trois ou quatre voies ou la pompe avec un clapet antithermosiphon avec

un clapet

pour l'eau chaude avec ballon électrique question prix je ne sais pas si cela est avantageux
ou créer un compte pour participer
avatar - Bertrand14
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/02/2015 à 17h03
23/02/2015 à 17h03
Bonjour et merci pour votre réponse, Oui ma chaudière est équipée d'un ballon d'eau chaude. Au début je l'utilisais mais la température de l'eau n'était pas très chaude et ce même avec le thermostat en position maximum. Problème déjà un peu étrange car l'eau était vraiment très chaude en sortie (tuyaux) mais à aucun moment l'eau pouvait "brûler" quand on avait les mains dessous. Le ballon électrique a été mis en place pour éviter une consommation de fioul trop importante pendant la période estivale. Au vu de la consommation de fioul sur 3 mois (1000L) j'ai préféré limiter les frais. Comment puis-je vérifier que le thermostat d'ambiance peut commander une vanne trois ou quatre voies ou la pompe avec un clapet antithermosiphon ?
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
23/02/2015 à 17h08
23/02/2015 à 17h08
bonjour

deja avez vous une vanne trois ou quatre voies avec un moteur

si oui monter le thermostat au maximum et vous verrez

la vanne s'ouvrir

ou bien juste au dessus de la pompe avez vous une pièce qui ressemblerait

a un clapet
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Bertrand14
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/02/2015 à 17h09
23/02/2015 à 17h09
Merci pour votre réponse. Je vais essayer. Le TA se situe dans une pièce qui contient 3 radiateurs (dont 1 sans vanne thermostatique). Si je comprends bien il faut que j'allume à fond toutes les vannes sans toucher la température sur le TA ?
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
23/02/2015 à 17h19
23/02/2015 à 17h19
bonjour

il faut deja voir si vous avez la vanne si oui c'est le thermostat d'ambiance qu'il faut mettre au maximum
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
23/02/2015 à 22h34
23/02/2015 à 22h34
Bonjour.
Déjà moi sur ma chaudière chauffage uniquement, j'ai une vanne 4 voies motorisé et la température de la chaudière et réglé sur 70/80 et une sonde extérieur et l'horloge dans l'entrée le thermostat sur 20 et la chaudière démarre tout les 1/4 H et tourne 5mn env ,pour la conso moi ce mois de Février ,avec ce temps de merde j'ai pratiquement passé 500 l donc je ne suis pas étonné de la conso sur 2 mois .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
24/02/2015 à 03h22
24/02/2015 à 03h22
bonjour, La chaudière n'est-elle pas d'origine dans cette maison ? ou bien y avait-il un chauffage électrique d'origine ?
Le climat de la région ?
Perso je consomme 1200 litres par an avec une chaudière mazout qui a largement 25 ans qui ne fait que le chauffage, et pour chauffer 110 m2

J'ai aussi de gros radiateurs en fonte, j'avais mis deux robinets thermostatiques sur les radiateurs de la salle à manger, j'ai viré tout ça, et je règle au robinet en l'ouvrant plus ou moins. Comme la pièce est plein sud et très ensoleillé, ces deux radiateurs je les ouvre tout à peine sinon j'ai une pièce en bas exposée plein sud qui ne chauffe pas suffisamment. puisque le thermostat est dans le séjour.

L'eau est à 60 à la chaudière, mais avec la vanne trois voies, elle passe à 30 ou 35 dans les radiateurs. Comme ils sont en fonte largement dimensionnés, pas besoin d'eau très chaude (c'est un peu comme le plancher chauffant qui est un très grand radiateur et qui n'a pas besoin que l'eau soit très chaude)
Y a-t-il une VMC dans cette maison ? Regarder qu'elle ne soit pas en permanence en grande vitesse.

Ce qui peut faire tourner la chaudière souvent, ce sont les déperditions de la maison,,

Une maison des années 80, c'est vague, suivant l'année de construction l'isolation n'est pas la même. On sait que l'isolation à commencé dans les années 1974 et qu'on ne mettait à l'époque que 5 cm de LV dans les murs (c'est le cas de ma maison de 1975). Les combles, on les isolait comme on voulait avec "un peu de laine de verre".
Et pour le sol, on isolait au plafond du garage.

Il faudrait voir comment est l'isolation, et les déperditions.

Au fait, que dit le DPE que vous avez dû avoir. Même si ce n'est pas une science exacte, ça peut donner une idée.

Avec un thermomètre infrarouge (environ 40 euros en GSB) comparer les températures des différentes parois de la maison pour voir là où c'est le plus froid. Et éventuellement renforcer l'isolation là où elle semble faible.

Un thermostat déclenche la chaudière lorsqu'il "sent" le froid. N'est-il pas dans un courant d'air (même imperceptible). La "mode" est de le mettre dans le couloir où l'air peut circuler, perso je trouve plus judicieux de le mettre dans le séjour, mais que le soleil n'y tape pas dessus, et pas trop près de la porte.

ou créer un compte pour participer
avatar - Bertrand14
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/02/2015 à 09h36
24/02/2015 à 09h36
Bonjour et merci pour toutes ces informations. En effet la chaudière est d'origine avec la maison qui date de 1980 ( année de construction). Je n'ai pas de VMC mais oui je suppose que l'isolation y est pour beaucoup. Votre idée du thermomètre infrarouge est très bonne. Ma maison est située en Normandie donc climat humide mais pas très froid. Vu que je viens d'acheter cette maison j'essaie de la comprendre au fur et à mesure. Ce n'est pas si facile. En tout cas merci pour tous ces conseils. Bonne journée à tous
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
24/02/2015 à 10h29
24/02/2015 à 10h29
bonjour,
possible sonde ballon defectueuse.....
meme si vous ne vous servez pas de l eau chaude,elle redemmarre pour rechauffer le sanitaire,
(de plus dans le 1er post vous écrivez que l eau n'était pas tres chaude........soit cette sonde était déjà défectueuse ,soit la température sélectionnée ,trop faible.................
ou alors la vanne 3 ou 4 voies a un probleme de reglage
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
24/02/2015 à 10h43
24/02/2015 à 10h43
Bonjour,
Vérifiez les réglages de votre thermostat / régulateur d'ambiance.
En effet, il y a plusieurs principes de fonctionnement pour un thermostat d'ambiance.
Soit en simple thermostat : le chauffage est mis en route lorsque la température passe sous la consigne et s'arrête quand la température passe au dessus de la consigne.
Soit en régulation plus élaborée : le chauffage est mis en route une fois toutes les x minutes et la durée de chauffage est proportionnelle à l'écart avec la consigne. Avec ce mode, le chauffage est mis en route même si la température est au dessus de la consigne de façon à éviter qu'elle ne redescende. On parle de régulation chronoproportionnelle.
Le second fonctionnement permet une meilleure régulation (température plus constante) grâce à l'anticipation.
Il est possible que votre thermostat fonctionne suivant ce principe.
ou créer un compte pour participer

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
24/02/2015 à 11h08
24/02/2015 à 11h08
Bonjour

cjupiter a écrit :

.
Soit en régulation plus élaborée : le chauffage est mis en route une fois toutes les x minutes et la durée de chauffage est proportionnelle à l'écart avec la consigne. Avec ce mode, le chauffage est mis en route même si la température est au dessus de la consigne de façon à éviter qu'elle ne redescende. On parle de régulation chronoproportionnelle.

Ma chaudière fonctionne selon ce principe. Les radiateurs sont toujours "un peu chaud" en hivers.

Bonne journée