ma PAC ne fonctionne pas s’il fait froid

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
11/01/2017 à 18h56
11/01/2017 à 18h56
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur AERMEC qui a été installée il y a 3 ans. Elle a assez bien fonctionné jusqu'à maintenant mais depuis il fait froid (jusqu'à - 7° la nuit) elle s'arrête tout le temps. Selon le chauffagiste les Pac de ma région (sud ouest) ne supportent pas les températures en dessous de -5°, qui serait la température de référence ici. Il me dit aussi qu'elle n'est pas bien placée (côté est) et a du mal à dégeler. il me conseille de baisser la température intérieur demandée au thermostat de 2° ( je chauffe actuellement - quand elle fonctionne - 70m3 à 19°, jamais plus) et de la soulager avec des radiateurs électriques. Je ne comprends pas comment la température intérieur pourrait l’empêcher de geler dehors. Je pense que demander une température plus basse ou l'augmenter avec des radiateurs la soulage seulement si de toute façon elle fonctionne (mais elle aura moins d'effort à fournir). Me voilà donc avec un chauffage qui me lâche quand j'en ai le plus besoin. Alors j'ai pensé de lui construire un abris en bois, isolé et laisser "à l'air" simplement l'hélice. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? est-ce que cela a été efficace? et si oui à quoi je dois faire attention? merci d'avance pour vos idées
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
12/01/2017 à 13h39
12/01/2017 à 13h39
bonjour a -7° de température extérieure le cop doit être de 1 en plus ci ce n'est pas un système inverter elle ne fonctionnera pas quelle est le type ?a+
ou créer un compte pour participer

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
12/01/2017 à 15h43
12/01/2017 à 15h43
merci pour la réponse. mais je n'y comprends rien. j'ai donc fait une photo de l'étiquette collée derrière la machine. je pense que toutes les données y sont indiquées

Images jointes :

DSCN2401.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/01/2017 à 06h26
13/01/2017 à 06h26
salut
cette pompe est prévue pour fonctionner jusqu'à moins 10°, bien évidement à -10° elle n'a pas le COP à 3.
début de réponse
si elle se coupe et redémarre c'est une sécurité basse pression, il semblerait quelle manque de gaz, mais si elle gèle trop ce n'est pas ça, est ce que le condenseur (là ou ça ventile) est pris par la glace? elle ne gèle pas vite il lui faut du temps, ce n'est pas en 1 heure quelle doit être bloqué par le givre.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
13/01/2017 à 06h59
13/01/2017 à 06h59
Ah.... elle coupe toute seule mais c'est moi qui dois la redémarrer. Seule, elle ne fait rien. Et elle a été contrôlée par le chauffagiste fin octobre. Si c'est un prb de gaz je dois le rappeler (ou un autre...)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/01/2017 à 07h44
15/01/2017 à 07h44
salut
avant d'appeler quelqu'un:
que fait tu pour la redémarrer?
ou créer un compte pour participer

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
15/01/2017 à 09h52
15/01/2017 à 09h52
Bonjour,

comme dit plus haut votre machine est prévu pour fonctionner jusqu'à -10°C, alors quand vous dites que vous avez -7°C et suivant la situation de la machine et de sa sonde votre machine peut avoir -10°C voire moins.
De ce fait cela est normal qu'elle s'arrête. On aurait du vous installer une machine allant jusqu'à -15°C voire plus bas, il est clair que cela aurait été plus cher. >On voit là le rôle d'un commercial vendre du prix au détriment des besoins.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
15/01/2017 à 10h10
15/01/2017 à 10h10
Re,

votre machine a une puissance chauffage de 7,400 KW par +7°C donc d'environ 4,800Kw par -5°C et va descendre au dure et à mesure que les températures descendent. Je pense qu'ici aussi il y a un problème. Bref si je récapitule machine mal dimensionnée par rapport à votre région et en puissance.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/01/2017 à 11h49
15/01/2017 à 11h49
bonjour, je fais ce que le chauffagiste m'a dit: je l'éteins complètement dehors sur la machine puis je rallume. jusqu'à maintenant ça marche. mais pour moi ce n'est pas une solution. il y un problème quelque part
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/01/2017 à 12h16
15/01/2017 à 12h16
aivlis a écrit :

bonjour,
je fais ce que le chauffagiste m'a dit: je l'éteins complètement dehors sur la machine puis je rallume. jusqu'à maintenant ça marche. mais pour moi ce n'est pas une solution. il y un problème quelque part


exact c'est pas la solution, mais cela me renseigne, je pense quelle se met peut être en sécurité Haute Pression, il ni aurait pas assez d'échange thermique entre la pompe et l'installation, je ne connais pas ton installation, si la pompe de circulation est à débit variable met au maxi.
Je ne pense pas que ce soit la température extérieure qui l'arrête, sinon elle ne devrait pas repartir tant que cette température n'est pas remonté.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/01/2017 à 13h20
15/01/2017 à 13h20
c'est vrai ça, il va falloir faire un réglage alors
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
15/01/2017 à 17h45
15/01/2017 à 17h45
AAC83 a écrit :

Bonjour,

comme dit plus haut votre machine est prévu pour fonctionner jusqu'à -10°C, alors quand vous dites que vous avez -7°C et suivant la situation de la machine et de sa sonde votre machine peut avoir -10°C voire moins.
De ce fait cela est normal qu'elle s'arrête. On aurait du vous installer une machine allant jusqu'à -15°C voire plus bas, il est clair que cela aurait été plus cher. >On voit là le rôle d'un commercial vendre du prix au détriment des besoins.



bonjour,
AAC83 a tout ecrit,
soit celui qui l a installé est mauvais,(mais bon commercial.......) soit la faute vous reviens aussi peut etre;
lors des devis ,peut etre n avez vous regarder que le prix et non les capacités machine......je vous rassure,c'est tout a fait normal,je vois ça tous les jours ,mais visiblement il y a aussi defaut de conseil quand aux performance de votre Pac......
a+
ou créer un compte pour participer

Par aivlis

avatar - aivlis
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/01/2017 à 18h49
15/01/2017 à 18h49
merci à tous pour vos conseils. je suis plus rassurée. Pour les prochains hivers je pense installer un petit poêle à bois pour prendre le relais quand il fait très froid