bonjour
sans être électricien je puis vous dire que l'idéal est de remplacer ce fil avant toute remise en service
fort probablement le serrage du fil n'était pas correct et il y a eu des vibrations provoquant des étincelles ce qui a fait commencer la combustion de l'enrobage
pour le même prix vous pouviez vous retrouvez avec un incendie
prenez le temps de prendre un tournevis isolé, et faite le tour de toutes les connections afin de vérifier que les liaisons soient bien serrées partout, idem dans le coffret
c'est un travail a exécuter de temps à autre tout comme l'action ouverture/fermeture de toutes les robinetteries
(mais comme tout le monde, il m'arrive d'oublier de le faire) nul n'est parfait
re PS : je viens de voir la photo ajoutée, vous n'aurez pas grand mal à remplacer ce bout de fil, c'est du 2,5mm² qu'il faut vérifiez bien hors tension toute les connections
chaque fois que vous sentez une odeur de brûlé il faut inspecter jusqu'à en découvrir l'origine, ce n'est jamais anodin , les odeurs électriques sont caractéristiques et doivent pas conséquent attirer votre attention
Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres