Bonjour à tous.

J'ai posé il y a peu de temps une question concernant la marque d'un radiateur (reverso). Je mets la réponse de côté car je suis confronté au problème du choix de type de radiateur et surtout de sa puissance en fonction de ma chaudière à condensation. En parcourant différents sites, j'ai lu un peu de tout : il faut mettre des radiateur spécifiques basses températures, on peut mettre tous types de radiateurs c'est la surface de ceux-ci qui compte, etc...
J'aimerai au final avoir vraiment des avis "" fermes "" et "" définitifs "", car je patauge un peu dans la semoule Confus Confus Confus
Je vous ai mis 2 photos du chantier.

Descriptif :

- chaudière à condensation ELM LEBLANC Odealis qui a 4 ans.
- j'ai 2 parties à chauffer après avoir abattu des cloisons.Pour info, les murs de la maison côté cuisine et canapé sont mitoyens avec d'autres maisons.

La 1ère (photo 1). Elle fait 25 m2 (6.40x3.90x2.50) (env 63 m3)et part de la cuisine à gauche, longe la partie bâchée au fond (véranda), reviens vers le canapé à droite pour repartir à gauche en longeant le poteau.
La 2ème (photo n°2) fait 10 m2 (3.20x2.90x2.50) (env 24 m3). C'est la partie où tous les murs sont blancs.
- Les croix rouges correspondent à l'emplacement (obligatoire) des futurs radiateurs.
- La véranda sera équipée d'un radiateur électrique.
- La maison date de 1973 mais nous l'avons faite isoler à son achat il y a 3 ans par isolation extérieure (bardage bois + isolant de 12).
- Toutes les portes et porte-fenêtres sont neuves en double vitrage.

- Le projet repose sur l'achat de 2 radiateurs verticaux. L'un pour chauffer les 25m2 et le second les 10 m2.

- Quid de la puissance, du type de radiateur (dédié basse température ou non) sachant que je veux profiter de la basse température de la chaudière ???

Par avance merci à tous pour votre aide Sourire Sourire



Images jointes :

IMG_20140312_174136.jpg IMG_20140312_174153.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
12/03/2014 à 20h27
12/03/2014 à 20h27
bonsoir
je suis parti au pire ,construction de 1974 sans prendre en compte l isolation realisée sous peu

pour 25° de t° ambiante
1)3675w
2)1470w


pour 21° de t°ambiante
1)3255w
2)1300w

voilou
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/03/2014 à 21h02
12/03/2014 à 21h02
salut .
fait le cubage des pièces concerner et la place disponible ou vont ce placer les radiateurs et chez un grossiste il ont des table de calcul

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
13/03/2014 à 06h44
13/03/2014 à 06h44
Bonjour et merci de ces réponses.

@ Eureka : merci du tuyau, je n'y avais pas pensé. Je vais aller faire un tour chez les grossistes.

@ titi116 : Merci pour les résultats. Mais cela répond en partie à mes questions car maintenant quel type de radiateurs (normal, basse température) car si je peux utiliser des radiateurs "normaux" pour la basse température, cela serait parfait sur un plan budgétaire.
- les puissances du radiateur 1 (3675 et 3255) ne m'inspirent pas, car je n'en ai pas vu à ces puissances. Au plus, j'ai vu des 2100/2200 w.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
13/03/2014 à 06h54
13/03/2014 à 06h54
Bonjour,
calculs effectués avec radiateur basses t°
pour la petite puissance,pas de probleme mais pour la pièces 2 va en falloir 2 afin d avoir la puissance necessaire et aussi pour une meilleur diff et confort
a+
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
13/03/2014 à 07h40
13/03/2014 à 07h40
@ titi116

Bonjour et merci de cette réponse matinale !!!

1/ Donc si j'ai bien compris, tu as pris en référence pour tes calculs, l'installation de radiateurs basse t°c ?
ce qui ne m'arrangerait pas ... financièrement.
2/ Pour la pièce 2, tu m'étonnes quand tu dis qu'i faudrait 2 radiateurs. Elle ne fait que 10 m2. Initialement, il y avait une cloison qui séparait de la partie 1 (au niveau du pilier porteur que l'on voit sur la photo).
3/ J'avais pensé éventuellement à rajouter un radiateur électrique dans l'axe du pilier à la jonction des 2 parties, à l'emplacement de l'ancienne cloison (Sur la photo 1, à droite à la place de la table à repasser posée contre le mur), ce qui pourrait, en cas de besoin, rééquilibrer la chaleur.

ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
13/03/2014 à 13h24
13/03/2014 à 13h24
Je vous mets un croquis (je fais ce que je peux Clin d\'oeil ) de mon projet, avec en vert l'emplacement des anciennes cloisons. L'abattage de celles-ci fera du 1er étage qu'une pièce de vie.
Pour info, la véranda est plein sud.
Les PF sont des porte-fenêtres.

En partie 1 ce qui fera office de SAM et CUISINE OUVERTE (25 m2) et en partie 2 le salon (10 m2) avec une TV, un canapé 2P et 1 fauteuil.

En rouge l'emplacement obligatoire des radiateurs car les tuyauteries (arrivées et sorties) sont ici.

Si ce plan peut vous aider pour vos conseils
Merci

Images jointes :

plan.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
17/03/2014 à 12h50
17/03/2014 à 12h50
Bonjour à tous

Je suis donc allé voir des pros. Un m'a fait un devis dont je vous mets le détail ci-dessous :

1/ Pour la partie 1 >>> 1 RADIATEUR SAMBA PROGRESS CHAPPEE - 21V H2000 9EL LARG600 2079W
453 € TTC

2/ Pour la partie 2 >>> 1 RADIATEUR SAMBA CHAPPEE C21 H 900 HAB 15 ELEM HT 900 LARG 500 896 W
123 € TTC

- 2 KITS THERMOST ALTECH EQ 15X21 COMPRENANT 1 RT EQ THERMOSTATIQUE 15X21+TETE+COUDE DE REGLAGE
55.08 € TTC

Qu'en pensez-vous ??

Merci
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
17/03/2014 à 14h09
17/03/2014 à 14h09
re ,
non pour pièces 2 1 seul suffit (je n ai pas écris 2 pour le n° de radiateur mais pour le n° de la pièces)
puissance des radiateurs insuffisantes pour combattre les déperditions,
pas de tetes thermos sur installations chaudiere condense
a+
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
17/03/2014 à 16h01
17/03/2014 à 16h01
Merci pour ta réponse.

Le mode de calcul pour la puissance des radiateurs est la suivante :

cubage de la zone x 27 (pour maison bien isolée)
cubage de la zoné x 27 x 1.2 ou + (suivant le niveau d'isolation).

Dans mon cas, je l'ai informé que la maison était bien isolée par du bardage bois+isolant (depuis 3 ans) y compris le sous-sol. De ce fait il a considéré qu'il n'y avait pas utilité de prendre un autre facteur multiplicateur (1.1, 1.2 etc...)

Donc pour la zone 1 qui fait 55 m3 :
55x27 = 1485 W. (redimensionnement de la puissant en 2079 W).

Zone 2 :
20x27 = 540 W. (redimensionnement de la puissance à 896 W).

Tu verrais une puissance + importante ?

Je ne comprends pas quand tu écris "" 1 seul suffit "". Dans chaque zone il n'y a qu'un seul radiateur.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
17/03/2014 à 17h28
17/03/2014 à 17h28
"zone de cubage ......................"

trop vaste ,avant les électriciens prenaient 100w/m²................mais ça c'était avant Clin d\'oeil

"qui peut le plus peut le moins......"
voila le raisonnement a garder en tête,si vous avez un radiateur inferieur en puissance vous risquez de ne pas avoir suffisamment chaud

pour la piece 1,il faudra soit rajouter un 2eme radiateur pour avoir la puissance demandée,soit changer l emplacement pour mettre un conventionnel a cette puissance

a+
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
18/03/2014 à 10h24
18/03/2014 à 10h24
Bonjour et merci de ta réponse.

J'ai revu avec le pro pour les radias.

- Puissance du 1 légèrement rabaissée pour cause de gabarit et augmentation du 2 qui rayonnera également vers la partie 1.

- J'avais pour intention de supprimer le radiateur dans le couloir (en bas du plan). Je vais en remettre un.

- J'avais déjà pour idée de séparer, quand ce sera nécessaire, la véranda des autres pièces. A voir maintenant quel système amovible (porte soufflet, rideau, etc...).

- Tu me précises de rajouter 1 radiateur ou de déplacer l'existant. Ca va être un peu compliqué (budget, etc...).

Je mets 2 images en PJ (le nouveau devis et le plan modifié).

Merci

Images jointes :

devis radia.JPG PLAN2.jpg
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
18/03/2014 à 22h26
18/03/2014 à 22h26
titi116 a écrit :

re ,
non pour pièces 2 1 seul suffit (je n ai pas écris 2 pour le n° de radiateur mais pour le n° de la pièces)
puissance des radiateurs insuffisantes pour combattre les déperditions,
pas de tetes thermos sur installations chaudiere condense
a+

.

salut dit nous quelles serais les raison que tu invoque en écrivant pas de vanne thermostatique avec les caudiére a condensations .suis curieux .juste pour info chez moi j ai changer ma vielle ch pour un a condensations et j ai laisser les vanne thermos et je n ai pas de soucis. Oui

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
19/03/2014 à 06h57
19/03/2014 à 06h57
Bonjour

J'ai fais la remarque également au pro qui m'a précisé que l'installation étant équipée d'une sonde extérieure et intérieure, nul besoin de robinets thermos sur les radiateurs.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
19/03/2014 à 07h14
19/03/2014 à 07h14
eureka a écrit :


salut dit nous quelles serais les raison que tu invoque en écrivant pas de vanne thermostatique avec les caudiére a condensations .suis curieux .juste pour info chez moi j ai changer ma vielle ch pour un a condensations et j ai laisser les vanne thermos et je n ai pas de soucis. Oui



tres sommairement,
la condensation se fait entre le chaud et le froid sur l air entrant et l évacuation de fumée mais aussi sur la température de départ chauffage et son retour,
donc plus les retours reviennent froid plus tu condenses et plus ta chaudière est rentable et ça a condition de le pas avoir de tête thermo qui, elles une fois fermées car la piece est a t°, se coupent et donc permettent d'avoir une t° de retour plus chaude et de moins condenser
et voilou
ou créer un compte pour participer

Par TOKO

avatar - TOKO
Ouvrier
Message(s) : 192
19/03/2014 à 07h38
19/03/2014 à 07h38
Connaissez-vous ce site et la qualité des produits vendus ? :

hudsonreed.com

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 387