Bricoleur du Dimanche

Radiateur chauffent rez de chaussée mais pas au 1er étage

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
07/02/2013 à 17h17
07/02/2013 à 17h17
Salut à tous,

j'ai cherché un peu, j'ai trouvé des sujets similaires, mais je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Ma maison est sur 3 niveaux. La chaudière (à gaz) est à la cave, les pièces à vivre au rez de chaussée et les chambres au 1er étage.
Les chauffages sont chauds partout au rez de chaussée.
Au 1er, ils restent désespérément froids.
J'ai purgé tout les chauffages en commençant par le rez de chaussée jusqu'au 1er.
Au rez de chaussée, j'ai obtenu de l'eau tout de suite.
Au 1er, un peu d'air sous pression est sorti du 1er radiateur, puis plus rien. Absolument rien n'est sorti des suivants (j'ai essayé de suivre le circuit dans l'ordre)
Sur ma chaudière le voyant de pression m'indique que je suis à 2bar, ce qui, d'après ce que j'ai compris, est le max (ca devrait être entre 1,5 et 2).
J'aime bien dormir dans une pièce fraiche, mais là, en ce moment, on se caille vraiment les meules !
Vous n'auriez pas une petite idée par hasard ? avant que je fasse appel à un chauffagiste...
Merci à vous !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
07/02/2013 à 18h49
07/02/2013 à 18h49
Bonjour.
Votre chauffage fonctionnait t'il normalement avant ? avez vous vérifier qu'il n'y ai pas de vannes entre ces deux étages ?
L'accélérateur fonctionne t'il ? est il réglable en puissance ? pour moi la pression pour 3 étages je mettrais 2,5 B et pour tester je fermerais tout les robinets des radiateurs plus bas pour voir si cela chauffe et pour purger couper la chaudiére et la pompe ,testez et dite nous le résultat .Avez vous des robinets TH à l'étage ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
07/02/2013 à 19h23
07/02/2013 à 19h23
Merci pour votre réponse.
Le chauffage a toujours fonctionné à peu près correctement. L'hiver dernier nous avons chauffé bcp plus et il a toujours fait bcp plus chaud au rez de chaussée qu' à l'étage.
`Il n'y a aucune vanne entre les 2 étages et je n'ai aucune idée de ce qu'est un accélérateur (hormis celui de ma moto Sourire ) et je ne sais pas ce qu'est un robinet TH(ermostatique ?)...désolé, je pars de loin Sourire

Quelques précisions :
- dans mon salon au rez de chaussée, j'ai un afficheur qui m'indique la température et à partir duquel je peux la régler...j'imagine qu'il s'agit d'une sonde...je règle la température à 21°

Depuis que j'ai tenté de purger (cet après midi) les radiateurs du 1er, le 1er radiateur chauffe un peu, le 2ieme un peu moins et les 3 autres derniers pas du tout.
Si j'essaye de purger le 1er radiateur (celui qui chauffe un peu), rien ne sort, ni air, ni eau. (??? ce qui m'étonne quand même vachement ! comment ça peut chauffer, si y a pas de flotte dedans ??!!)

J'ai pensé à augmenter la pression mais le gars qui fait l'entretien de la chaudière m'a dit qu'il ne fallait surtout pas dépasser 2bars...(alors que le manuel dit qu'on peut aller jusqu'à 3, après il y a une soupape de sécurité qui s'active)...
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
07/02/2013 à 19h38
07/02/2013 à 19h38
Re.
Je suppose que c'est une chaudière sur socle ou mural ?mais pour 3 étage moi je mettais 2,5 B ,
Pour ce qui est du thermostat d'ambiance si il est réglé sur 21 ce n'est peut être pas suffisant pour les pièces du haut tentez de le mettre sur 24 pour voir le résultat .Pour purger comme il faut une installation vous devez couper la chaudière,puis une personne reste prêt de la chaudière pour maintenir le pression sur 2,2 B pendant que l'autre purge en commençant par le radiateur le plus proche de la chaudière et ainsi de suite jusqu'au plus loin ,et voir ce que cela donne .
Pour l'accélérateur il ce trouve sur le tuyau de départ de la chaudière ,mais si vous pouvez une petite photo de la chaudière nous aiderait bien pour vous situer la bête de façon a vous expliquer comment vérifier s'il fonctionne .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
07/02/2013 à 21h29
07/02/2013 à 21h29
Merci pour vos réponses.
C'est une chaudière murale.
MA femme me dit que quand elle met le thermostat plus élevé, la-haut, ça chauffe un peu...Le problème, c'est que si on pousse la température, il fait une grosse chaleur dans les pièces du bas...

La chaudière c'est une Megalis ELM Leblanc (en pièce jointe).
Vous pensez que je peux augmenter la pression sans risque ?

Images jointes :

chaudière.JPG
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
07/02/2013 à 23h00
07/02/2013 à 23h00
Re.
Sur cette chaudière l'accélérateur ce trouve derrière la façade de la chaudière ,mais si vous mettez un tournevis sur le tube qui par de la chaudière ,mettez l'oreille comme un stéthoscope et vous devriez entendre un ronflement si la pompe tourne ,vous coupez le courant de la chaudière et vous rallumez cela vous permettra de voir la différence au niveau du bruit,maintenant si vous savez enlever le devant de la chaudière vous aurez accès a l'accélérateur et la vous mettez le tournevis dessus pour écouter .
Mais mettre la pression à 2,2 B pour voir ,mais une mural comme celle ci est elle assez puissante pour 3 étages et combien de radiateurs avez vous dessus ? Repurger pour voir le résultat .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
07/02/2013 à 23h12
07/02/2013 à 23h12
Un gars de chez Leblanc est venu, il y a une semaine pour faire l'entretien de la chaudière. Il n'aurait pas vérifié ce truc là ?
J'ai pas bien compris ce que vous disiez à propos de la pression. Je peux essayer d'augmenter ? ou je peux pas ?
J'ai 4 radiateurs au rez-de-chaussée (des bons vieux bien gros) et 5 petits au 1er (un dans chaque pièce).
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/02/2013 à 23h24
07/02/2013 à 23h24
Bonsoir.
foo727 a écrit :

Le problème, c'est que si on pousse la température, il fait une grosse chaleur dans les pièces du bas

Là c'est simple : l'installation est mal équilibrée. Si tu as des robinets thermostatiques partout, il suffit de réduire ceux du RdC, la chaleur refusée là ira à l'étage.
Si tous les robinets ne sont pas thermostatiques... on adaptera notre réponse avec une sombre histoire de tés de retour...
Quand tu auras réussi à équilibrer, tu pourras redescendre le thermostat à la limite supportable (22°C, ou 23°C si vous hébergez une personne âgée).
Quant à la pression, je suis de l'avis de Mimi : 2,5 bars. Mais cela ne joue pas sur la diffusion de chaleur, c'est le circulateur qui pousse vers le départ et aspire depuis le retour.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
07/02/2013 à 23h42
07/02/2013 à 23h42
Merci de ta réponse GrainDsel

désolé, mais je ne sais pas ce qu'est un robinet thermostatique... Honte
Tu parles du robinet qui permet d'ouvrir ou fermer le chauffage ?
Ca veut dire que j'ouvre à moitié les chauffages du bas et plein régime ceux du haut, tout ça en augmentant le thermostat ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2013 à 00h22
08/02/2013 à 00h22
Suite...
Un robinet manuel est un simple volant. Un thermostatique est en plus gradué.
Si tu fermes à moitié les robinets du RdC, cela va effectivement favoriser l'étage. Il faudra ensuite trouver l'équilibre.
Il ne faut pas augmenter inconsidérément le thermostat : il doit être à la valeur de confort qui vous convient.
Ce serait bien si tu nous postais une photo de tes robinets de radiateur (sont-ils tous les mêmes ?), ainsi que du raccord normalement placé à l'opposé, en bas.
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par popthom

avatar - popthom
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/02/2013 à 09h35
08/02/2013 à 09h35
Bonjour, ça me rappelle un problème que je rencontrais chez mes parents. Le thermostat (la commande si l'on préfère) étant dans la pièce principale, lorsque l'on allumait la cheminée, plus de chauffage dans les autres pièces. Le diagnostic semble ici le même puisque vous dite qu'en poussant la température, les radiateur du haut commencent à chauffer tout doucement. La solution est de déplacer le thermostat dans une pièce ou il y a le moins de variation de température et le moins de courants d'air Clin d\'oeil S'il s'agit d'un thermostat filaire et que vous n'avez pas envie de vous embêter à refaire tout le câblage, il existe des thermostats sans fil (que l'on peut déplacer facilement dans les pièces froides si besoin Clin d\'oeil )
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2013 à 10h07
08/02/2013 à 10h07
Bonjour.
Oui, mais non.
Il y a d'abord un problème d'équilibrage, qui ne sera pas résolu en déplaçant le thermostat : en le mettant par exemple à l'étage, la chaleur y restera insuffisante malgré l'excès en bas.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
08/02/2013 à 18h27
08/02/2013 à 18h27
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi GraiDsel ,mais pour faire un bon équilibrage il faut des robinets et des tés de réglage à chaque radiateurs sinon ? pas possible de faire le travail comme il faut.
A+. Clin d\'oeil

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/02/2013 à 23h08
08/02/2013 à 23h08
Re...
Mais oui, Mimi, tu as zappé mon message de 00h22 !
@+
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
09/02/2013 à 15h31
09/02/2013 à 15h31
Bonjour,

J'ai sensiblement la même configuration:
- chaudiere au sous-sol (au sol), un rdc et un étage. Il s'agit d'une maison ancienne (1925) avec des pieces assez hautes.
- avec une pression maxi de 1,2 bar, je n'ai jamais eu de probleme pour chauffer l'étage et quand je purge les radiateurs, l'eau sort allègrement des purgeurs à partir de 0.8 bar, pompe de circulation en route ou pas.

A mon humble avis je pense qu'il y a de l'air quelque part. Il me semble que la purge doit se faire pompe de circulation arrêtée. (à confirmer)

Cordialement
gb
ou créer un compte pour participer

Par foo727

avatar - foo727
Bricoleur
Message(s) : 87
09/02/2013 à 18h09
09/02/2013 à 18h09
Salut à tous,

merci pour toutes vos réponses, ça me réchauffe le coeur ! (contrairement à mes chauffages...)

Mon plus gros problème est que je n'y connais pas grand chose pour ne pas dire rien du tout.
Pour faire une purge correcte, vous évoquez une pompe de circulation : elle se trouve où ?
Pareil pour les tés...quand je regarde le bas de mes radiateurs y a des boulons de chaque coté...

Si je comprends bien : en fermant à moitié les robinets du rez-de-chaussée, ils produisent moins de chaleur. Du coup, la sonde se rend compte de la baisse de température et ordonnera à la chaudière de produire plus pour compenser. Du coup, les radiateurs du haut fonctionneront encore plus fort ? J'ai compris ?

Pour info, depuis que j'ai tenté la purge (qui n'a rien donné sur les radiateurs du premier, ni air, ni eau), j'ai quand même 2 radiateurs sur 5 (les 2 premiers qui sont montés en température...). Les autres restent froids...(ceux des chambres Colère Un commentaire ?

J'ajoute que je n'ai toujours pas augmenté la pression. Je me dis que je devrais attendre de purger correctement mes chauffages, non ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : deespo , rebber19 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 90