Bricoleur du Dimanche

Robinet radiateur thermostatique

Par nikos571

avatar - nikos571
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
20/01/2013 à 23h51
20/01/2013 à 23h51
Bonjour a tout le monde

Je suis locataire dans un appart en duplex et je voudrais modifier des choses sur les rdiateurs

En effet j ai dans la piece a vivre un thermostat d'ambiance programmable, et sur tout les radiateurs des robinet simple. Le soucis et que par exemple le soir je demande 22 dans ma piece a vivre ( salon/ salle a manger) et une fois cette temperature atteinte le thermostat coup le chauffage, jusque là, logique, sauf que du coup ben ça ne chauffe plus dans les chambres. Si je veux avoir un peut plus chaud dans les autre d pieces, je suis oblige de monter mon tjermostat pour que le chauffage se declenche afin de chauffer les autres pieces. Je souhaiterais donc mettre des tete themrostatique sur les radiateur des chambres pour reguler, pensez vous que c'est une bonne idee? Cela serat il compatible avec le thermostat en bas? Il faut programmer autrement? Car du coup ben au salon je suis bien mais dans les chambres ça caille a mort

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/01/2013 à 00h07
21/01/2013 à 00h07
Bonsoir.
Ce qui est certain c'est que l'installation est mal équilibrée, il va falloir soit réduire la puissance de la pièce à vivre, soit augmenter la puissance dans les autres pièces, qui sont actuellement défavorisées, en agissant sur le coude ou té de retour de chaque radiateur. Est-ce dans tes cordes ?
L'idée de mettre des robinets thermostatiques est possible en complément pour affiner, ou en ouvrant tous les retours à fond.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
21/01/2013 à 05h44
21/01/2013 à 05h44
Salut Nikos,
Si le thermostat est programmable, est-ce que la séquence de fonctionnement correspond bien à la tranche horaire pendant laquelle tu souhaites chauffer ?
Monter des têtes thermostatiques sur les radiateurs qui semblent ne pas chauffer ne servira à rien si, comme le fait remarquer GdS, l'installation n'est pas équilibrée. D'autre part, tous les robinets ne sont pas "thermostatisables", il faut parfois les remplacer complètement.
Concernant la compatibilité avec un thermostat d'ambiance, il faut bien comprendre que chacun a sa fonction de régulation : le robinet thermostatique gère la température de la pièce où il se trouve sans s'occuper du reste alors que le thermostat d'ambiance (comme son nom l'indique) régule la température de l'appartement en agissant directement sur le fonctionnement de la chaudière. Ce thermostat doit être positionné à un endroit significatif du logement, généralement une pièce à vivre, et éloigné d'une source de chaleur proche.
Dans un premier temps commence par refermer, à moitié par exemple, les robinets des radiateurs qui fonctionnent et vérifie si ceux des chambres chauffent normalement.
A noter qu'en tant que locataire, la modification d'une installation n'est pas à ta charge, sauf accord avec le bailleur.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
21/01/2013 à 07h04
21/01/2013 à 07h04
Bonjour,
comme au dessus;
remplacement des corps et tetes thermo ne servira a rien dans la configuration actuelle,
il faut deja commencer par faire l'equilibrage de l'installation;
equipez vous de cles BTR,
sur le bas des radiateurs il y a des tes de reglage,devisser le capot(soit c'est lisse,soit hexagonale,il vous faudra peut etre une pince....)
ouvrez a fond ceux des chambres et sdb, fermez a fond celui de la SAM et reouvrez d'un tour......
attendez une semaine et vous verrz comment se comporte l'installation,il vous faudra certainement reajuster :
fermer plus tel et tel chambre,ouverture de la SAM...........
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nikos571

avatar - nikos571
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
21/01/2013 à 14h02
21/01/2013 à 14h02
Bonjour à tous,

Je vais essayer de répondre a tout le monde en une fois lol.

Donc oui le thermostat d'ambiance est programmée selon les moments où nous sommes à la maison.
Le soir je demande 22° dans ma pièce à vivre, dans laquelle il y'a deux radiateurs estampillé "GIACOMINI" sur les robinets, arrivé a la T° le thermostat coupe, puis comme nous sommes dans la pièce, il y'a la TV, deux lampes d'ambiance, la température ne baisse pas forcément et du coup le thermo ne relance pas le chauffage, du coup dans notre comble aménagé (là où nous dormons) environs 35m2, il fait super frais quand nous montons pour nous coucher. Alors Je sais qu'il faut des chambres fraîches pour dormir mais bon par ces temps-ci même en journée il y fait plus froid et il faut solutionner car du coup pour que ça chauffe je monte le thermostat manuellement pour que ça déclenche la chaudière donc je pense que je bouffe du gaz à perte.

Je vous joins deux photo, l'une de mes radiateurs et l'autre l'emplacement d'origine du thermostat qui était en dessus de la télé donc je l'ai à l'opposé de l'autre coté du mur ainsi ça régule un peut mieux mais c’est pas ça, il doit bien y'avoir une solution

Concernant le réglage à faire sur les radiateurs, cela ne va pas abîmer la chaudière? quelle est le principe d'ouvrir ou fermer les retour? ça limite le débit? quelle procédure? chaudière éteinte?

Images jointes :

DSCF2599.JPG DSCF2600.JPG
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/01/2013 à 14h43
21/01/2013 à 14h43
Bonjour.
Je commence par la fin de ton message : l'équilibrage a pour but de faire circuler l'eau dans tous les radiateurs, de façon aussi idéale que possible, en réduisant le débit dans certains (ton séjour) au profit des autres (votre chambre). Comme l'a souligné Titi, c'est une opération longue (jour par jour au début, puisque c'est très déséquilibré; semaine après semaine en fignolage).
Cela ne peut pas abîmer la chaudière car, en admettant que tu fermes tout, elle constatera qu'il n'y a plus de demande de chauffage et ne fonctionnera plus que pour l'ECS.
Par ailleurs, sais-tu sur quoi agit ton thermostat ? En l'absence de régulation performante, il se contente de faire marcher (ou non) le circulateur Grrr ! Grrr ! Grrr ! ! Tu as peut-être le schéma (brochure, ou feuillet collé dans la porte) ?
Parmi les multiples solutions, il y aurait le fonctionnement du circulateur sur une simple horloge programmable, et l'installation de robinets thermostatiques sur seulement les deux radiateurs du séjour (voir si le modèle permet de remplacer la tête manuelle par une tête thermostatique). Dans un premier temps, fais comme le propose Brico : ferme partiellement les robinets de ces deux radiateurs : si cela suffit pour apporter le confort dans les chambres, c'est à moitié gagné sans aucune dépense...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par nikos571

avatar - nikos571
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
21/01/2013 à 18h21
21/01/2013 à 18h21
j'ai ouvert les couvercles au bas des radiateurs du salon et de notre chambre en haut, je vous met une photo, ils sont tous pareil, donc je suppose que ça signifie qu'ils sont ouvert à fond ?

Oui pour le thermostat parfois j'entend juste le circulateur qui tourne, pas forcément le gaz

Le fait de fermer un radiateur dans le salon, c'est ce que qu'un plombier m'avait dit, mais du coup il fait plus frais dans le salon car un seul radiateur ça ne suffit pas.

J'ai aussi constaté un truc sur les robinet, j'ai ôte le cache en plastique et derrière il y'a une multitude de trou numéroté de 1 à 8 avec une tige de 2 cm qui est insérée dans un trou, le 8 en l’occurrence. J'ai essayé de mettre cette tige dans le trou numéro 1 par exemple et le robinet tourne moins en fait donc pourrais-je régler l'ouverture de mes robinet via ce système?

Images jointes :

DSCF2605.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
21/01/2013 à 18h31
21/01/2013 à 18h31
re,
", ils sont tous pareil, donc je suppose que ça signifie qu'ils sont ouvert à fond ? "
oui donc pas d'equilibrage effectué sur cette installation,


"Le fait de fermer un radiateur dans le salon, ........il fait plus frais dans le salon car un seul radiateur ça ne suffit pas. "
ne pas le fermer mais reduire le passage de l'eau de chauffage via le té de reglage ,

"J'ai aussi constaté un truc sur les robinet, j'ai ôte le cache en plastique et derrière il y'a une multitude de trou numéroté de 1 à 8 avec une tige de 2 cm qui est insérée dans un trou, le 8 en l’occurrence. J'ai essayé de mettre cette tige dans le trou numéro 1 par exemple et le robinet tourne moins en fait donc pourrais-je régler l'ouverture de mes robinet via ce système? "
ça sert a bloquer le robinet pour eviter que tout le monde touche au reglage de ce robinet(systeme pour les endroit recevant du public(ecole,creche,cabinet de toubib........)

a+
ou créer un compte pour participer

Par nikos571

avatar - nikos571
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
21/01/2013 à 20h06
21/01/2013 à 20h06
mais si je réduis le débit dans les radiateurs de ma pièce a vivre, la pièce mettre plus de temps à chauffer non?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
21/01/2013 à 20h12
21/01/2013 à 20h12
oui,ce qui permet aux autres pieces d'atteindre une temperature plus importante avant que le TA fasse son travail,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nikos571

avatar - nikos571
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
21/01/2013 à 22h11
21/01/2013 à 22h11
ok, du coup je vais pas forcément faire des économies de gaz lol, mais je veux bien essayer mais dans quelle proportion j'ouvre ou ferme ces robinets?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/01/2013 à 23h39
21/01/2013 à 23h39
Bonsoir.
Une question essentielle : est-il plus important de faire des économies, ou d'avoir du confort (raisonnable) ?
1/ Nous t'avons expliqué le principe, appliquable de deux façons (l'une [agir sur les robinets de retour], ou l'autre [agir sur les robinets principaux], ou les deux).
2/ Dans un premier temps, règle le thermostat pour tes périodes de présence active avec une heure d'avance : par exemple :
     * pour lever à 7h et départ à 8h30 : 6h à 7h30
     * pour retour à 17h et coucher à 22h : 16h à 21h
     * pour samedi et dimanche 8h à 22h30 : 7h à 21h30
     * température de confort : apparemment pour toi 22°C
     * ces valeurs seront à affiner selon les réactions thermiques de ton logement (qualité de l'isolation).
3/ Dans un second temps, règle les volants des deux radiateurs du séjour à mi-course (après avoir mis de côté les doigts limiteurs), pour favoriser les autres radiateurs dont tu règleras les volants ouverts au maxi.
4/ Tu mesures la température dans chaque pièce pour faire le point. Si le séjour est trop frais ET les autres pièces trop chaudes, tu réouvres UN PEU les deux volants correspondants pour essayer de parvenir à un équilibre.
5/ Si toutes les pièces sont trop fraîches, c'est la chaudière qu'il faudra régler (vitesse du circulateur ou/et la température de départ [par la vanne 3 voies] : nous verrons plus tard le détail.
6/ Ta connaissance de ton installation sera alors suffisante pour que tu passes au réglage par les retours à la place des volants des robinets.

Passons aux possibilités techniques simples (il en existe d'autres mais qui demandent une modification en plomberie ou en régulation électrique) : il est possible de nos jours de placer (par complément ou remplacement) une tête automatique sur les robinets de radiateur : soit thermostatique soit mixte thermostatique et programmation horaire. A mon avis, un bon équilibrage de ton installation jointe à une bonne programmation de ton thermostat seront suffisants pour ne pas investir plus pour un avantage modéré : cela ne t'empêche pas de le prévoir.

Comme tu peux le voir, obtenir le confort prend tu temps et de la réflexion...
@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 72