Bonjour, J'ai remplacé ma chaudière cette hiver par une frisquet équipée de 2 sondes d'ambiance ECO RADIO SYSTEM VISIO (une en RDC pour un plancher chauffant + une à l'étage pour des radiateurs en plus d'une sonde extérieure). Tout va presque bien : la pièce la plus froide naturellement est ma salle de bain mais elle le reste avec le chauffage en marche alors que je souhaiterai qu'elle soit la plus chaude… J'ai des robinets thermostatiques. Celui de la salle de bain en question est grand ouvert et je bidouille le débit du radiateur de la chambre où est installée la sonde d'ambiance (le robinet est grand ouvert aussi) pour augmenter la température de l'eau de l'installation (les autres radiateurs se coupent lorsque la température souhaitée est atteinte). Le résultat n'est pas satisfaisant car le réglage du débit est trop sensible (car en fin de serrage) pour obtenir quelque chose approchant le satisfaisant (salle de bains encore trop fraiche lors des apports naturels de chaleur dans la chambre ou cette dernière est insuffisamment chauffée). J'envisage de placer la sonde d'ambiance dans cette salle de bain plutôt que dans la chambre pour simplifier mon problème. Je ne lis nulle part aucune contre-indications pour le faire mais l'installateur ne me l'a pas conseillé. Rien sur la notice en particulier concernant l'hygrométrie dans laquelle peut fonctionner la sonde car lors des douches de la condensation se dépose un peu mais est vite évacuée naturellement et par la VMC. Qui a déjà placé un thermostat d'ambiance dans une salle de bain pour me faire un retour d'expérience ? Ou quels sont vos avis sur le sujet ? Merci à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
27/02/2019 à 04h34
27/02/2019 à 04h34
Bonjour

J' ai pas trouvé dans la notice 2 thermostats d' ambiance intérieur, j' ai vu 1 thermostat intérieur et une sonde extérieur es ce normal ?
Si il y a 2 thermostats intérieur il faut 2 départs de la chaudiere dans ton cas un pour le bas et un pour le haut .

Déja es ce qu' il y a cela ?
ou créer un compte pour participer

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
27/02/2019 à 04h42
27/02/2019 à 04h42
C' est quoi comme chaudiere et comment est géré les deux circuits de chauffage, 2 circulateurs, vanne 4 voies,etc.....
ou créer un compte pour participer

Par g.bdd

avatar - g.bdd
Petit nouveau
Message(s) : 8
27/02/2019 à 16h30
27/02/2019 à 16h30
Bonjour, C'est une Frisquet Prestige 32kw avec module H Visio pour gérer le plancher chauffant du RDC avec une des 2 sondes intérieures (ou thermostat d'ambiance si on préfère le terme) et le départ chaudière direct avec la seconde sonde intérieure pour les radiateurs de l'étage. La sonde extérieure sert aux 2 régulations. Le seul problème qui pourrait se présenter à utiliser la sonde intérieure dans une salle de bain selon moi, c'est l'humidité qui peut être élevée par moment mais qui ne perdure pas. Est-ce un souci pour ce type de matériel sachant que c'est du sans fil (avec piles) ? ou existe-t-il un autre problème qui m'échappe ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
28/02/2019 à 07h02
28/02/2019 à 07h02
Bonjour

Es ce que tu peux faire un shéma hydraulique de ton installation au niveau de la chaudiere, en rouge les départs en bleu les retours, je ne trouve aucun shéma d' installation Frisquet 2 circuits, je trouve le module avec un circulateur supplémentaire mais pas de vanne 4 voies .

Comment est géré les 2 circuits avec une vanne 4 voies ? une entrée eau chaude chaudiere, une entrée eau du retour pour réguler les départs circuits, 2 autre sorties pour les 2 circuits régulés, comment les deux circuits on une température différente !!!! un coup l' un un coup l' autre ?

2 circulateurs 2 vannes 3 voies et voila

Si tu as 2 circuits et 2 thermostats il n' y a pas de problème, sauf si ........... c' est ps en changeant le thermostat de place que ça va resoudre le problème, j' ai 2 circuits de chauffage ils sont totalement indépendant, je n' est pas de fluctuassions de température .maison 21° annexe 17° les circuits se coupent si il fait chaud à l' extérieur via la sonde ext .
ou créer un compte pour participer

Par g.bdd

avatar - g.bdd
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/02/2019 à 22h18
28/02/2019 à 22h18
Mon souci ne vient pas de mon installation. Je souhaite juste savoir si un thermostat résiste aux conditions d'une salle de bain.
ou créer un compte pour participer

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
01/03/2019 à 06h19
01/03/2019 à 06h19
Bonjour

Si il y a de la buée sur la glace de la sdb le thermostat est pareil, ça fait pas bon ménage Ca tourne pas rond là-dedans

Il y a quand même un problème, le soucis vient des 2 zones, si tu avais un thermostat dans le salon à 20° et que tu régulais les chambres et la salle de bain avec les robinets thermostatiques cela serait plus simpe, mais tu aurais 20° dans la salle de bain max .

Si ti met le thermostat de la chambre à la température voulu de la sdb on va dire 25° la chaudiere va envoyer de l' eau plus chaude pour les 25° et tu baisses les robinets thermostatique des chambres à 17°, tu même couper les chambres et laisser les portes ouvertes, le radiateur de la sdb va chauffer le reste, c' est ce que je fait car chauffer le sdb toute la journée à 25° ne sert à rien .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
01/03/2019 à 07h36
01/03/2019 à 07h36
bonjour, Pourquoi la salle de bain est-elle aussi froide ? de quand date la maison ?

Si vous mettez le thermostat dans la salle de bain qui est plus froide, le reste de la maison rique la surchauffe et donc la surconsommation.

La salle de bain, on y passe mettons, demi heure par jour. donc, pourquoi la chauffer à 22 ou 23° toute la journée 24/24.

Il suffit d'ajouter un radiateur soufflant électrique, juste le temps de présence pour avoir bien chaud à ce moment là. La durée de fonctionnement étant très faible, la cono le sera aussi.

En plus ça aura tendance à assainir à supprimer la buée, qui bousille les miroirs entr'autres.

N'y a-t-il pas de VMC dans cette maison pour sortir la vapeur autant de la cuisine que de la salle de bain ?

Si pas de VMC, ouvrir la fenêtre juste après la douche, et faire fonctionner le radiateur en ventilation froide le flux dirigé vers la douche pour bien la sécher, et laisser au moins demi heure (il faut que tout soit sec) . En ventilation froide ça consomme 25 ou30 watts pour une heure, donc ce n'est pas la ruine et la pièce sera saine.
ou créer un compte pour participer

Par g.bdd

avatar - g.bdd
Petit nouveau
Message(s) : 8
01/03/2019 à 09h38
01/03/2019 à 09h38
Bonjour, Merci de vos réponses et conseils. La pièce est la plus froide (portes fermées) car exposée nord sans aucun apport de soleil. J'ai une VMC. La construction date de 2007 et est correctement isolée je pense. Les radiateurs de l'étage fonctionnent 5 heures par jour. J'ai une autre salle de bain à cette étage bien chauffée avec mon réglage actuelle à 23. Le problème est que mon chauffage prend en compte les apports de chaleur (soleil) et que ces jours-là l'eau envoyée est moins chaude avec pour conséquence que cette salle de bain nord qui, ne bénéficiant pas d'apport, est du coup moins chauffée. Il est clair que mon problème serait résolu avec le thermostat dans cette salle de bain mais j'ignore si le thermostat résiste aux conditions d'humidité très provisoire d'une salle d'eau. D'où ma question.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
01/03/2019 à 17h51
01/03/2019 à 17h51
bonjour ,
la reponse est non, tout est carte electronique et contact electro ; il ne vous viendrait pas a l idee de mettre votre micro onde au congel......*
virer le TA , poser des tetes thermo et une soupape differentielle sur le circuit chauffage et hop c'est reglé
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par paint

avatar - paint
Message(s) : 127
01/03/2019 à 20h26
01/03/2019 à 20h26
pffff réponse incoherente
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
01/03/2019 à 22h11
01/03/2019 à 22h11
re,
commencez déjà par dire bonjour sur un premier post peut être un bon début...... et après vous pouvez toujours expliquer pourquoi, encore faut il pouvoir ,
a+
ou créer un compte pour participer

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
02/03/2019 à 04h00
02/03/2019 à 04h00
Bonjour

mon chauffage prend en compte les apports de chaleur (soleil)

Tu parles de la sonde extérieur ou des baie vitrées ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
02/03/2019 à 04h02
02/03/2019 à 04h02
Les radiateurs de l'étage fonctionnent 5 heures par jour.

Pas bon on ne coupe pas un chauffage, on le baisse .
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
02/03/2019 à 14h48
02/03/2019 à 14h48
bonjour , votre chaudière possède 2 circuits un plancher chauffant commandé par la sonde extérieure et la correction d'ambiance et sonde de départ et le 2eme circuit radiateurs commandé par la sonde extérieure et le thermostat d'ambiance qui lui ne doit pas se trouver dans la salle de bains , mais dans une chambre ou couloir.Maintenant ne touchait pas au débit des radiateurs car vous modifiez la puissance de votre radiateur,(il faut connaitre la puissance en watts divisé par l'écart de température départ/retour et avoir le tableau des tés ou coudes de réglages) il faut voir dans la régulation et modifier les courbes du circuit radiateurs a+
ou créer un compte pour participer

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
03/03/2019 à 04h13
03/03/2019 à 04h13
Bonjour

Dans ton explication du le 01/03/2019 à 09h38 par : g.bdd tout va bien sauf la sdb au Nord ok si tout est bon sauf cette sdb c' est que le radiateur est trop petit pour subvenir à la déperdition, met en un plus puissant ou ajoute comme il a été dit un appoint .

Bidouiller le chauffage à longueur de temps n' est pas bon, il y a des minuteries, des thermostats performants pour toutes les situations ect.....

Il y a que deux solutions : tu isoles mieux cette sdb ou tu augmentes la puissance du radiateurs .

ou créer un compte pour participer