Bricoleur du Dimanche

Type de cheminement gaz dans faux plafond non démontable

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/07/2015 à 13h04
16/07/2015 à 13h04
Bonjour à tous,

Je dois faire un faux plafond dans mon salon/cuisine. La canalisation de gaz sera dans ce faux plafond.

La norme NF DTU 61.1 impose 3 conditions sauf si extrait :

Citation :

Ces trois conditions ne sont toutefois pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu étanche débouchant à une extrémité au moins dans un espace aéré ou ventilé. La tuyauterie ne devra alors pas comporter de dérivation ni d’accessoires (robinet, vanne…). Cette possibilité permet donc de s’affranchir de contraintes parfois incompatibles avec le rendu visuel recherché ou difficiles à mettre en œuvre, tout en conservant un niveau de sécurité satisfaisant.



Je souhaiterais mettre en place ce fameux fourreau métallique mais ma canalisation est en cuivre. Comment met t-on en place cette solution ?

Une expérience à partager ?

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
16/07/2015 à 15h58
16/07/2015 à 15h58
Bonjour ,
ce que vous citez correspond a une amenée de gaz par le sol
voici le texte concernant les faux plafond:

c) Les conduites de gaz peuvent cheminer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition que :
- le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;
- l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable sur le parcours de la tuyauterie ;
- l'espace entre plafond et faux plafond possède une ventilation propre ou soit en communication avec l'atmosphère du local ou de la circulation par des ouvertures permanentes d'une section totale au moins égale au 1/100e de la surface du faux plafond.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A99E886000F7F7B1E1331805CC017A3.tpdila12v_2?idArticle=LEGIARTI000020304317&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20130924

arrêté du 25 juin 1980 mais modifié par arrêté de 2004

donc en conclusion, tout le parcours de la tuyauterie doit être visitable ET ventilé

n ayant pas la science infuse ,vous pouvez joindre qualigaz par tel 0826 628 628
ou ici
http://www.qualigaz.com/contacts/


a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/07/2015 à 16h16
16/07/2015 à 16h16
Merci pour la réponse mais je persiste, extrait NF DTU 61.1 P2

Citation :


5.3.3.1.2.6 Passage en faux-plafond

Les tuyauteries de gaz peuvent emprunter l'espace entre plafond et faux-plafond sous réserve que les conditions
ci-après soient simultanément remplies :
— les distances prévues au paragraphe 5.3.3.2.1 entre la tuyauterie gaz et les autres canalisations sont respectées,
— le faux-plafond comporte une ventilation propre ou est en large communication avec l'atmosphère du local
(matériau perforé, orifices, etc.),
NOTE Une large communication entre le faux-plafond et le local peut être réalisée par exemple avec des trous
percés à travers le faux-plafond et uniformément répartis. La section totale de ces perforations doit être au moins égale
au 1/100 de la surface du faux plafond et le diamètre de chaque trou au moins égal à 5 mm.

— l'intervalle entre plafond et faux-plafond est visitable sur le parcours de la tuyauterie.

Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique continu
étanche débouchant librement à une extrémité au moins dans un espace aéré ou ventilé. Dans ce cas, la
tuyauterie ne doit pas comporter de dérivation ni d'accessoire



Comment fait-on un" fourreau métallique continu étanche" avec une tuyauterie en cuivre ?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
16/07/2015 à 20h37
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole , Carminas

Visiteurs non identifiés : 86