Bricoleur du Dimanche

10² encore mais à mon tablea

avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
27/06/2022 à 19h07
27/06/2022 à 19h07

Bonjour, j'avais mis une coupure générale sur mon tableau ci joint, je vais arriver avec la phase et le neutre en 10² du compteur d'Enedis à cette coupure, est ce génant si je les mets en A et B ? Merci par avance <3


 


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/06/2022 à 09h09
29/06/2022 à 09h09

Bonjour,

 

pas de 10² mais du 16²

 

Ca n'est pas usuel de se raccorder en bas, il faudrait le signaler, donc, le faire par le haut

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
29/06/2022 à 09h18
29/06/2022 à 09h18

merci Efred, très aimable 😘, je vais t'écouter et me brancher par le haut mais en soi en quoi ça gêne je ne vois pas la différence stp ?


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/06/2022 à 09h22
29/06/2022 à 09h22
Germain2021 a écrit :

merci Efred, très aimable 😘, je vais t'écouter et me brancher par le haut mais en soi en quoi ça gêne je ne vois pas la différence stp ?

 C'est une convention, celui qui intervient coupe et touche en bas et s'électrocute si il ne le sait pas.


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
29/06/2022 à 09h24
29/06/2022 à 09h24

merci Efred c très clair belle journée à toi


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
29/06/2022 à 10h16
29/06/2022 à 10h16

Bonjour Germain,

 Juste une remarque , sur le deuxième rang ,

 il serait plus judicieux de mettre des peignes plus long , pour alimenter les deux disjoncteurs plutôt que par du fil en 2.5mm² si vous voulez être aux normes .

@+

ou créer un compte pour participer
avatar - Germain2021
Contremaître
Message(s) : 487
29/06/2022 à 10h21
29/06/2022 à 10h21

Pas de souci Bob, merci je suis preneur de tous conseils


"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"