Bonjour. J'ai voulu installer une seconde applique murale dans ma salle de bains. Or en branchant cette derniere je m'est suis appercu que ca ne marchait pas. J'ai mesuré avec un voltmetre PHASE et NEUTRE : 3 volts PHASE et TERRE : 230 volts Qu'est que ca veut dire d'apres vous ? Est que je peux brancher l'applique avec la PHASE et TERRE ? Merci d'avance.
Bonjour Normal que entre phase et terre il y est 220 volts , ce qui prouve que sur cette applique il manque le neutre que ce neutre est coupé a quelque part! Surtout ne pas raccorder la terre a la place du neutre! Il faut impérativement trouver cette panne!
Ok merci de cette reponse rapide ! C'est ce que je m'est suis dit, le neutre est coupé quelque part. Mais vu que tous les fils sont derriere le placo c'est mission impossible. Je vais surement abandonner l'idee de brancher cette applique...
Le fil n'est pas coupé derrière le placo, il faut regarder derrière l'interrupteur qui commande cette applique, voir si on voit une boite de dérivation! et aussi au niveau d'un centre voir d'une autre applique si un fil n'est pas débranché!