230 Volts entre phase et terre

Par substanz

avatar - substanz
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/06/2010 à 18h35
06/06/2010 à 18h35
Bonjour. J'ai voulu installer une seconde applique murale dans ma salle de bains. Or en branchant cette derniere je m'est suis appercu que ca ne marchait pas. J'ai mesuré avec un voltmetre PHASE et NEUTRE : 3 volts PHASE et TERRE : 230 volts Qu'est que ca veut dire d'apres vous ? Est que je peux brancher l'applique avec la PHASE et TERRE ? Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/06/2010 à 18h38
06/06/2010 à 18h38
Bonjour
Normal que entre phase et terre il y est 220 volts , ce qui prouve que sur cette applique il manque le neutre que ce neutre est coupé a quelque part!
Surtout ne pas raccorder la terre a la place du neutre!
Il faut impérativement trouver cette panne!
ou créer un compte pour participer

Par substanz

avatar - substanz
Petit nouveau
Message(s) : 4
06/06/2010 à 18h54
06/06/2010 à 18h54
Ok merci de cette reponse rapide ! C'est ce que je m'est suis dit, le neutre est coupé quelque part. Mais vu que tous les fils sont derriere le placo c'est mission impossible. Je vais surement abandonner l'idee de brancher cette applique...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/06/2010 à 19h10
06/06/2010 à 19h10
Le fil n'est pas coupé derrière le placo,
il faut regarder derrière l'interrupteur qui commande cette applique, voir si on voit une boite de dérivation! et aussi au niveau d'un centre voir d'une autre applique si un fil n'est pas débranché!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkace

avatar - karkace
Promoteur
Message(s) : 3708
08/06/2010 à 14h05
08/06/2010 à 14h05
au pire repioqué le neutre sur un autre point lumineux de la pièce.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/06/2010 à 23h07
08/06/2010 à 23h07
karkace a écrit :

au pire repioqué le neutre sur un autre point lumineux de la pièce.



Ok mais neutre correspondant au disjoncteur sur lequel est relié la phase.

Toutefois je préfère la recherche de la panne sur un neutre déconnecté ou coupé tel que le préconise les3c19
ou créer un compte pour participer

Par karkace

avatar - karkace
Promoteur
Message(s) : 3708
11/06/2010 à 15h36
11/06/2010 à 15h36
je suis entiérement d'accords c'est pour ça que j'ai dit "au pire" Clin d\'oeil