Bricoleur du Dimanche

Aide branchement d’un groupe électrogène

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
28/02/2020 à 13h08
28/02/2020 à 13h08
bonjour,
j'ai un groupe électrogène avec une sortie 220 v 32A (7000 w).
Sur mon tableau électrique j'ai 2 barrettes dotées d'un inverseur de source chacune.
ma question:
Puis je à partir de la prise de mon groupe alimenter mes 2 barretttes (voir schèma)
Merci par avance

Images jointes :

Sans titre.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
28/02/2020 à 20h23
28/02/2020 à 20h23
Bonjour,
J'avoue avoir du mal à comprendre ce que sont ces "barrettes dotées d'un inverseur de source", pouvez-vous mettre une photo ?
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2020 à 15h33
08/03/2020 à 15h33
bonjour,
Merci !
Les "barrettes" sont les rails sur lesquels se clipsent les différentiels, disjoncteurs, etc... dans un tableau électrique.
J'en ai deux !
Cordialement

Images jointes :

IMG_20200308_152559872.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
08/03/2020 à 18h00
08/03/2020 à 18h00
nomade34 a écrit :


Puis je à partir de la prise de mon groupe alimenter mes 2 barretttes (voir schèma)


non pas du tout

il faut que l'alimentation venant du groupe passe par l'inverseur

photo du tableau capot enlevé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2020 à 18h24
08/03/2020 à 18h24
bonjour,
Merci
C'est le cas ! je passe par l'inverseur... le branchement est fait.
Pour l'instant sur la position 1 de chaque l'inverseur (1 par rail) je suis sur le réseaux.
Lorsque je passe sur la position 2 de chaque inverseur je suis sur le groupe !
Je voudrais savoir si de la prise 32A du groupe, je peux alimenter les 2 rails ? comme sur le dessin de mon premier post.
merci

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
08/03/2020 à 18h43
08/03/2020 à 18h43
nomade34 a écrit :

bonjour,
Merci
C'est le cas ! je passe par l'inverseur... le branchement est fait.
Pour l'instant sur la position 1 de chaque l'inverseur (1 par rail) je suis sur le réseaux.
Lorsque je passe sur la position 2 de chaque inverseur je suis sur le groupe !
Je voudrais savoir si de la prise 32A du groupe, je peux alimenter les 2 rails ? comme sur le dessin de mon premier post.
merci


re
ben oui , de toute façon tu es limité par la puissance du groupe
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 18h48
08/03/2020 à 18h48
Bonjour

A combien est réglé le disjoncteur de votre compteur ENEDIS ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 18h58
08/03/2020 à 18h58
Autre chose très importante pour votre sécurité:
Il faut ponter avec la terre , le fil qui vient de votre groupe, et qui se trouvera à la place du neutre quand vous aurez basculé en position secours. ( Le pontage est à faire sur le fil qui vient du groupe et surtout pas coté installation)

Vous serez dans ce cas en régime TN , mais ce n'est pas grave
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h04
08/03/2020 à 19h04
réglé à 30A
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h06
08/03/2020 à 19h06
Bon cela peut aller , mais il est quand même prudent pour la machine, de ne pas rester longtemps à puissance max
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h08
08/03/2020 à 19h08
bonsoir,
je comprends pas !
le neutre du groupe à ponter avec la terre ?

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h10
08/03/2020 à 19h10
OUI c'est impératif pour votre sécurité
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2020 à 19h11
08/03/2020 à 19h11
Bonjour,
Vous auriez un schèma à main levée à me faire voir ?
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2020 à 19h13
08/03/2020 à 19h13
OUI OUI OUI OUI c'est votre sécurité
Pour ne pas fonctionner en régime IT , les protections ne sont pas adaptées et en plus être certain que le neutre est bien à sa place pour le fonctionnement correcte des disjoncteur (pôles protégés et non protégés) et en fin , une détection correcte des inter différentiels
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
12/03/2020 à 11h18
12/03/2020 à 11h18
Bonjour,
Vous auriez un schéma à main levée à me faire voir ?
merci
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
12/03/2020 à 11h43
12/03/2020 à 11h43
Bonjour

doc joint[X]
groupe.pdf

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo

Visiteurs non identifiés : 122