Bricoleur du Dimanche

Ajouter disjoncteur sur tableau triphasé

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
05/11/2013 à 13h52
05/11/2013 à 13h52
Salut,

Je souhaite ajouter 3 radiateurs 1000 W sur mon installation existante (Voir image).
Pour cela je pense remplacer le coupe circuit existant 16A (entouré en violet sur mon image) par un disjoncteur 20A auquel je connecterais les trois nouveaux radiateurs avec un câble 3x2,5mm².

Est-ce que cela présente un risque sachant que je suis en triphasé ?

Merci par avance
David

Images jointes :

Compteur_Tri.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
05/11/2013 à 15h15
05/11/2013 à 15h15
bonjour,
le mieux serait de refaire le tableau avec au moins une protection différentielle 30mA et des disjoncteurs pour avoir la coupure phase et neutre sur chaque circuits
on aperçoit un fil méplat blanc qui n'a pas sa place au niveau de la protection 10A sur-calibré pour sa section ?

Citation :

Est-ce que cela présente un risque sachant que je suis en triphasé ?


surcharge de cette phase, déséquilibre de l'installation avec risque de déclenchement du disjoncteur d'abonné voir sur combien il est réglé
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
05/11/2013 à 18h03
05/11/2013 à 18h03
bonjour

oui le mieux serait de refaire le tableau

surtout que les fis rouges de phase et bleus pour les neutres

sot inverses sur les coupe circuits récents bipolaires legrand
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
05/11/2013 à 19h54
05/11/2013 à 19h54
salut,
Ce qui est inquiétant aussi c'est le nombre important de fils qui arrivent de la gaine "compteur".

Pouvez-vous prendre une photo des bornes aval du disjoncteur ERDF (le disjoncteur principal)

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/11/2013 à 21h17
05/11/2013 à 21h17
Bonsoir

Dav31 a écrit :

Salut,

Je souhaite ajouter 3 radiateurs 1000 W sur mon installation existante (Voir image).
Pour cela je pense remplacer le coupe circuit existant 16A (entouré en violet sur mon image) par un disjoncteur 20A auquel je connecterais les trois nouveaux radiateurs avec un câble 3x2,5mm².

Est-ce que cela présente un risque sachant que je suis en triphasé ?

Merci par avance
David



En plus de qui est dit au dessus et pleinement justifié, ton projet de remplacer le coupe-circuit par un disjoncteur 20A est à proscrire sachant que le circuit dejà raccordé sous ce coupe-cicruit est cablé en 1,5mm²

Par ailleurs quitte à créer, et pour un meilleur équilibrage de ton installation je tirerais 3 lignes (une par chauffage)

Vaut mieux 1x1Kw par phase que 3Kw sur une seule phase...C'est pas le fil et les conduits qui coûtent le +cher !! Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
06/11/2013 à 13h47
06/11/2013 à 13h47
Merci à tous pour vos remarques.
J'envisage effectivement par la suite de remplacer ce tableau et rééquilibrer les phases.

Citation :

ton projet de remplacer le coupe-circuit par un disjoncteur 20A est à proscrire sachant que le circuit dejà raccordé sous ce coupe-cicruit est cablé en 1,5mm²


Je connecterais le nouveau disjoncteur avec du câble 2,5mm²

Suite à vos remarques, je vais aussi essayer d'améliorer l'existant :

Citation :

on aperçoit un fil méplat blanc qui n'a pas sa place au niveau de la protection 10A sur-calibré pour sa section ?


C'est à dire ??

Citation :

surtout que les fis rouges de phase et bleus pour les neutres
sot inverses sur les coupe circuits récents bipolaires legrand


En effet je vais le rectifier

Citation :

Pouvez-vous prendre une photo des bornes aval du disjoncteur ERDF (le disjoncteur principal)


C'est ce qui m’inquiète le plus, en triphasé je m'attendais à avoir seulement 4 fils (le neutre et les 3 phases).
Je posterais la photo prochainement.

Je posterais aussi le nouveau disjoncteur 20a câblé au tableau avant installation des radiateurs.

David
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
06/11/2013 à 17h59
06/11/2013 à 17h59
Remplacer ce tableau dangereux qui ne possède pas de différentiel 30mA et qui n'a plus de capot en plus !!

Si vous êtes bricoleur, c'est une opération assez simple.

De plus nous tous sur ce forum, nous allons vous donner des conseils sur les étapes de cette opération et sur le choix du matériel.

Avez-vous l'intention de garder le triphasé ???

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
07/11/2013 à 12h10
07/11/2013 à 12h10
En fait je ne veux pas me précipiter dans le changement du tableau, notamment prendre le temps de répondre à mes interrogations.
Pour le moment l'urgence est d'alimenter mes 3 radiateurs.

Je vais commencer à faire les première modif ce week-end, j'enverrais certainement des photos supplémentaires et mes questions.

Citation :

Avez-vous l'intention de garder le triphasé ???


J'ai l'impression que le plus simple est de garder le triphasé (même si je n'en ai pas l'utilité) et de refaire ce tableau proprement sur le modèle de l'image sans l’interrupteur et les disjoncteurs tétrapolaire.

Merci pour votre aide !!

Images jointes :

Tableau.jpg
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
07/11/2013 à 20h19
07/11/2013 à 20h19
Au contraire cela sera plus facile en mono.
Car, en Triphasé vous êtes obligé de bien repartir les puissances pour éviter de déséquilibrer l'installation.

Quel est votre abonnement EDF (10,15,20,25,30 ??)

Avez-vous pensez à la photo des bornes aval du disjoncteur ERDF?

ou créer un compte pour participer

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
08/11/2013 à 11h59
08/11/2013 à 11h59
Encore merci lolo44444 pour votre aide.

En effet, je pense que le mono serait plus facile à gérer mais d'après les infos que j'ai eu le passage de tri à mono n'est pas si simple et peux coûter cher.

J'ai un contrat 12 kVA.

Je me charge de la photo ce weekend, et je vais certainement me lancer dans le changement du tableau.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
08/11/2013 à 12h23
08/11/2013 à 12h23
bonjour,
Citation :

citation
on aperçoit un fil méplat blanc qui n'a pas sa place au niveau de la protection 10A sur-calibré pour sa section ?
C'est à dire ??

que le fil en question risque de chauffer avant que la protection par fusible ne fasse son travail Attention !
@+
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
08/11/2013 à 12h37
08/11/2013 à 12h37
Bonne decision de remplacer le tableau.
Chez vous, il y a aucune difficulté à passer en mono car, vous n'avez de circuit triphasé.

Ce week end, pensez aussi à prendre en photo le panneau de comptage (la ou il y a le disjoncteur et le compteur)

Pour le passage de tri a mono vous devez contacter ERDF ils feront une etude .

Ensuite j'aimerai que vous me disiez a quoi servent chacun des fusibles (qu'est-ce qu'il coupe?) Et avez-vous des gros appareils a la maison (type de chauffage, plaque electrique ou au gaz)
ou créer un compte pour participer

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
09/11/2013 à 10h12
09/11/2013 à 10h12
Voila, j'ai essayer d'analyser la situation avant de partir acheter le matériel.
Je pense avoir tout les éléments me permettant d'installer le nouveau tableau (Plan et liste du matériel nécessaire).

Cependant ma seule interrogation ''bloquante'' concerne les trois phases, je n'arrive pas à les identifier. En sortie du compteur j'ai simplement 3 fils bleus et 1 fil gris (Voir image, pas très lisible )...

Pourtant lorsque je vérifie la conso sur mon compteur EDF j'ai bien des valeurs pour les trois phases.

En terme d'appareil, sur mon plan, j'ai bien isolé mes principaux, radiateur, machine à laver, frigo, four....

Images jointes :

Sortie capteur.JPG Panneau.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
09/11/2013 à 11h16
09/11/2013 à 11h16
salut Dav 31
ouvres le cache-bornes aval du disjoncteur ERDF (celui qui n'est pas plombé), pour voir si tu as bien tes 3 fils bleu et le gris.

Maintenant tu as 2 possibilités:
soit tu gardes le TRI alors dans ce cas tu dois remplacer la liaison "disjoncteur ERDF - Tableau électrique" par 3fils rouge et 1 bleu de 10mm² sans coupure c'est-à dire qu'il va en direct vers ton tableau sans passer par la boite.
(10mm² car, disjoncteur ERDF 10-30)

Soit tu contactes ERDF pour passer en MONO et dans ce cas tu remplaces la liaison "disjoncteur ERDF - tableau électrique" par 1 fil rouge et 1 fil bleu de 16mm² toujours pareil sans coupure en direct au tableau.

A quel distance est le tableau par rapport au panneau ERDF ??

As-tu d'autre tableau électrique dans ta maison ?
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
09/11/2013 à 11h29
09/11/2013 à 11h29
Autre chose:

Où vont les 2 câbles qui partent de ta boite ? (voir photo)

Et
Peux-tu me dire ce qu'il y a d'écrit sur le boitier Coupe-circuit ERDF qui est tout en haut (au dessus du compteur)

Images jointes :

1383988227.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Dav31

avatar - Dav31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
09/11/2013 à 11h39
09/11/2013 à 11h39
Citation :

ouvres le cache-bornes aval du disjoncteur ERDF (celui qui n'est pas plombé), pour voir si tu as bien tes 3 fils bleu et le gris.


J'ai bien les 3 fils bleus et le gris.

Citation :

Maintenant tu as 2 possibilités:


Je vais pour le moment garder le tri.

Citation :

soit tu gardes le TRI alors dans ce cas tu dois remplacer la liaison "disjoncteur ERDF - Tableau électrique" par 3fils rouge et 1 bleu de 10mm² sans coupure c'est-à dire qu'il va en direct vers ton tableau sans passer par la boite.
(10mm² car, disjoncteur ERDF 10-30)


Je ne vois pas comment remplacer les fils, je n'ai pas accès au panneau qui est plombé.

Citation :

A quel distance est le tableau par rapport au panneau ERDF ??


Mon tableau est à environ 2m du panneau mais je vais devoir changer l'emplacement car le nouveau ne rentrera pas l'emplacement actuel.

Citation :

As-tu d'autre tableau électrique dans ta maison ?


Non et c'est là ma problématique :comment puis-je avoir une conso sur trois phases alors que je n'en ai qu'une seule en sortie de mon panneau ???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : lonte

Visiteurs non identifiés : 436