Bonjour,
bonjour je travaille dans un lycée et j'ai un probleme de fonctionnement dans un batiment tout l'ensemble de appareils clignottent de façon aleatoir mise en securité marche veille ,marche normale ,mais pas tous en meme temps pouvez vous resoudre mon probleme
merci salutaions michel
J'ai eu un souci similaire dans un collège, BAES en panne pour certaines, avec en plus quelques portes coupe feu qui s'étaient fermées.
Le problème venait de la centrale incendie (Peut-être jettes un œil de ce coté là), fusible HS, mais on n'a pas pu desceller l'origine de la panne, et ce même avec l'entreprise chargée de la maintenance de celle-ci.
Le technicien à pensé, peut-être à surtension.
(Par contre, nous rien ne revenais en marche normale)
Bon courage
Les BAES ont un autotest mensuel, aucune date n'est calibrée, donc il y a un allumage aléatoire.
Pour ce qui est des voyants d'erreur, il y a-il déjà eu de la maintenance ? Les batteries et sources lumineuses n'ont pas une durée de vie infinie.
Commencez par prendre les notices de vos BAES, normalement la référence est facilement lisible et les notices relativement simples d'accès 😉
Les BAES ont un autotest mensuel, aucune date n'est calibrée, donc il y a un allumage aléatoire.
Bjr,
Est-tu sûr de ça?
N'y a t'il pas que les BAES équipées SATI qui font des autotests ?
Dans mon collège et ancien atelier, je n'ai jamais constaté d'allumage aléatoire.
Cdlt
Effectivement ce n'est pas tous tous tous les BAES qui sont SATI, mais Michelli ne donne pas de précision sur ses BAES.
À part s'ils sont SATI, je ne vois pas pourquoi ils se mettraient en mode de sécurité, tous à des moments différents. Même le SSI ou la télécommande ne permettent pas cela ( si on considère qu'il existe des BAES adressables mais non SATI.. mais ça commencerait à m'étonner)