Bricoleur du Dimanche

bouton poussoir qui grésille

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
09/03/2014 à 07h38
09/03/2014 à 07h38
Bonjour, je sais je suis nul.........
Lorsque j'active mes boutons poussoirs pour allumer ma lumière de la mezzanine j'entends comme
un grésillement et les lumières s'allument !. Je les ai démontés soufflé et remis en place : idem .
Certains jour la télé fait clac aussi lorsque j'allume une lumière de ce circuit.
Que faire ?
Faut il changer ce ????? truc qui fait clac à dans le coffret électrique (télérupteur ?)
Merci

Après tout vous pouvez rire ca fait du bien tôt le matin
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/03/2014 à 08h09
09/03/2014 à 08h09
Bonjour

Si vous avez vérifié le serrage au niveau des poussoirs, c'est sans doute qu'il s'agit d'un matériel de qualité moyenne ou d'un matériel avec un défaut.

Pour le télérupteur au niveau du tableau, il existe effectivement des modèles plus silencieux.
Si cela vous gêne vous pouvez envisager le changement

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
09/03/2014 à 08h27
09/03/2014 à 08h27
Merci
Ce sont des boutons ARNOULD Espace j'ai vérifié les fixations.
Le clac du télérupteur ont s'y fait mais comment savoir lequel acheter
pour le remplace ? je pense qu'il y a plusieurs référenes ?
A+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/03/2014 à 08h51
09/03/2014 à 08h51
Quelle est la marque et référence en place ?
Quel type de lampe allumez vous ? Eco ? halogène ? led ? néon ? classique ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
09/03/2014 à 09h32
09/03/2014 à 09h32
Bonjour
C'est bizarre que ce soit les poussoirs qui grésillent , eux ne sont relier qu'au télérupteur et aucune puissance de lampe passe dessus en plus ce n'est qu'une seconde que le BP commande le télérupteur. le matériel Arnoult espace fait partie du bon matériel.
Pour moi le grésillement vient du télérupteur , contact défectueux .
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
09/03/2014 à 09h35
09/03/2014 à 09h35
sebbi57 a écrit :

Merci
Ce sont des boutons ARNOULD Espace j'ai vérifié les fixations.
Le clac du télérupteur ont s'y fait mais comment savoir lequel acheter
pour le remplace ? je pense qu'il y a plusieurs référenes ?
A+


Salut
je pense que tu peux oublier la panne sur les BP ,pour moi cela ne vient pas de là.
la marque aucune importance ,la seule chose à voir c'est si tu prends un silencieux ,il faut q'il soit compatible trois fils ou regarder si ton installation est en trois ou quatre fils, pour ça mets une photo du télérupteur avec le tableau ouvert et celle aussi d'un BP démonter ou l'on voit les fils
ou créer un compte pour participer

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
09/03/2014 à 09h40
09/03/2014 à 09h40
Dès que je peux j'envoie les photos
le télérupteur est un Hager EP 510 16a
A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
09/03/2014 à 10h29
09/03/2014 à 10h29
sebbi57 a écrit :

Dès que je peux j'envoie les photos
le télérupteur est un Hager EP 510 16a
A+


Re
ce modèle peut se mettre sur les deux installations trois ou quatre.
Je complète ma réponse pour les BP , il est possible qu'un grésillement se produise si les manettes des BP restent bloquées, ne remonte pas de suite, que le contact reste fermé et cela fait grésiller le télérupteur.
ou créer un compte pour participer