Suite au carnage d'un soit disant artisan aménageur de combles chez moi, je reprend mon électricité.

Pour vous situer les horreurs que j'ai rencontré : fil de terre qui sert de phase sur un va et vient, ou alors 5pc, 3 éclairages, 1 sèche serviette et un aérateur sur un disjoncteur 16A avec un mélange de 1.5² et 2.5² (le tout dans 4 pièces différentes: 2 chambres 1 couloir et 1 SDB)...

Donc je remet tout ça en suivant la norme, mais je me pose la question suivante:

Dans la SDB de l'étage, j'installe un aérateur (type détecteur de présence + minuterie). Selon la norme, ce type d'appareil se branche en 1.5² sur un 2A. Comme j'ai déjà une VMC pour les pièces humides du rez de chaussé, puis-je connecter mon aérateur sur le même disjoncteur (qui est un 2A bien sur).

Merci de vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/04/2011 à 08h04
07/04/2011 à 08h04
Bonjour
OUI pourquoi pas!
ou créer un compte pour participer

Par Tapsystem

avatar - Tapsystem
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
07/04/2011 à 17h19
07/04/2011 à 17h19
Ok, merci ça m'arrange.

Par contre j'ai une autre question:

J'essaye de faire des circuits distincts (PC, éclairage, chauffage) avec une certaine cohérence dans les cables. Mais il y a certains câbles que je ne peux pas changer.

Donc si par exemple sur un circuit PC branché sur un 16A, (donc conducteur en 1,5² et 5 socles maxi), j'ai un câbles en 2,5² entre deux prises (la deuxième et la troisième par exemple), est-ce un problème?

Pour moi non, le vrai problème serai le contraire (un circuit PC sur un 20A avec du 2,5² et un 1,5² qui se balade entre deux prises), mais je préfère avoir des avis plus pro que le mien...
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
07/04/2011 à 17h25
07/04/2011 à 17h25
bonjour

Citation :

Donc si par exemple sur un circuit PC branché sur un 16A, (donc conducteur en 1,5² et 5 socles maxi), j'ai un câbles en 2,5² entre deux prises (la deuxième et la troisième par exemple), est-ce un problème

?


non dans ce cas cela ne pose pas de problème à partir du moment ou le disjoncteur de protection reste limité à 16A maxi
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tapsystem

avatar - Tapsystem
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
07/04/2011 à 21h06
07/04/2011 à 21h06
Et de deux réponses qui m'arrangent...

Merci à tous
ou créer un compte pour participer