Branchement Congélateur

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
19/12/2019 à 12h18
19/12/2019 à 12h18
Bonjour

Un congélateur n'ayant pas de ligne dédiée je voudrais en mettre un dans mon garage,sur une des prises que j'ai ajouté lorsque j'ai refait l'électricité il y a un an,pour y mettre mon ballon d'eau chaude de 200L.

Il y aurait donc mon congélateur et le ballon d'eau chaude sur la même ligne qui seront protégés par un disjoncteur 16A câblés en 1,5mm2 puisque je suis dans les clous avec mon maximum autorisé de 8 prises.

Je pense que ça ne devrait pas poser de problèmes d'autant plus que je vais mettre un programmateur sur ma prise ballon pour qu'il ne tourne qu'en HC de 12h30/14h30 et 1h30/6h,et que les autres prises ne servent que ponctuellement,une perceuse,une scie sauteuse ,aspirateur,ou pour autres travaux,seul le congélateur tournera non stop.

Pour moi ça ne devrait pas poser de problème,mais je préfère avoir confirmation d'un vrai pro,par avance merci.
Bonne journée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
19/12/2019 à 19h39
19/12/2019 à 19h39
Bonjour

Pour le congélateur, vous etes dans les clous.

En revanche le ballon devrait être sur un circuit spécialisé en 2,5².

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/12/2019 à 12h12
20/12/2019 à 12h12
lclaude a écrit :



Il y aurait donc mon congélateur et le ballon d'eau chaude sur la même ligne qui seront protégés par un disjoncteur 16A câblés en 1,5mm2 puisque je suis dans les clous avec mon maximum autorisé de 8 prises.



Salut,

Si tout est sous 1.5mm² vous n'êtes pas dans les clous, il va falloir passer en 2.5mm².

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
20/12/2019 à 14h21
20/12/2019 à 14h21
brise-copeaux a écrit :

lclaude a écrit :



Il y aurait donc mon congélateur et le ballon d'eau chaude sur la même ligne qui seront protégés par un disjoncteur 16A câblés en 1,5mm2 puisque je suis dans les clous avec mon maximum autorisé de 8 prises.



Salut,

Si tout est sous 1.5mm² vous n'êtes pas dans les clous, il va falloir passer en 2.5mm².

@ +



Salut,
Pourquoi ? Disjoncteur 16A câblé en 1.5² ça me semble bon, non ? Pourquoi faudrait-il du 2.5² pour un départ 16A ? 2.5² c'est pour un disjoncteur 20A...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
20/12/2019 à 15h10
20/12/2019 à 15h10
Bonjour
Merci pour les réponses,je confirme que 8 prises en 1,5mm2 sur 16 ampères il n'y a AUCUN problème je le sais il n'est absolument pas nécessaire de tout passer en 2,5mm2,si ce n'est comme le dit Carminas qu'il serait bien que j'ai une ligne dédiée pour mon ballon eau chaude en 2,5mm2.

Le hic c'est que j'ai tout refait l'électricité car rien était aux normes et j'en ai profité pour changer le tableau à fusibles par des disjoncteurs, il y a quelques temps déjà avec les bons conseils de carminas,en faisant ce qu'il faut pour le lave vaisselle,machine à laver,sèche linge,et la répartition des radiateurs donc une amélioration de l'ancien,après coup j'ai mis mon ballon dans le garage .

Je n'ai plus la possibilité de tirer une ligne pour le ballon en 2,5mm2,la rénovation à ses limites ,donc en gros mon ballon fonctionne sans problème en 1,5mm2 ,pensez vous qu'avec le congélateur ça va tenir? sachant comme je l'ai dit que je ne vais faire fonctionner celui-ci qu'en heures creuses,mais bien sur à un moment donné les deux fonctionneront en même temps,je dois croiser les doigts ou ça tiendra à coup sûr? .Merci.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
20/12/2019 à 15h13
20/12/2019 à 15h13
lclaude a écrit :

je dois croiser les doigts ou ça tiendra à coup sûr? .Merci.


Vous connaissez la puissance de ces 2 appareils, vous pouvez donc en déduire l'intensité maximale lorsque les 2 fonctionneront.

En général, un congélateur c'est dans les 300W avec pointe à 700W, un chauffe-eau dans les 2000W. On peut donc considérer 3000W maxi, soit environ 13A.
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
20/12/2019 à 18h54
20/12/2019 à 18h54
Bonjour et Merci CJUPITER j'avoue que j'avais fait ce calcul,mais je ne me faisais pas confiance car sur mon ballon il n'y a plus l'étiquette avec les données électriques ,et je ne trouvais pas la puissance maximale possible pour un 200L ,tu me rassures c'est donc faisable sans risque de surchauffe :o)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
21/12/2019 à 08h54
21/12/2019 à 08h54
Bonjour

Attention également à la qualité des connexions lors de la dérivation pour le congel.

Des puissances importantes sont en jeu et des connexions intermédiaires, toujours source d'échauffement potentiel, ne sont jamais idéales (c'est également une des raisons qui pousse à des circuits spécialisés pour les appareils de forte puissance).

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Peuck

avatar - Peuck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
22/12/2019 à 12h23
22/12/2019 à 12h23
Ballon ligne dédiée en 2,5 , congélateur ligne dédié en 2,5 comme cela tu peux mettre hors circuit le ballon quand tu pars en vacance sans que le congélateur soit coupé de même que s’il y a un CC sur le ballon (ce qui arrive) le temps de t’en rendre compte tu n’auras pas à faire cuire 10 kilos de viande décongelée
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
22/12/2019 à 18h04
22/12/2019 à 18h04
Oui peuck dans l'idéal c'est bien,mais moi j'ai rénové et je disais, Je n'ai plus la possibilité de tirer une ligne pour le ballon en 2,5mm2 ,ou autre ,la rénovation à ses limites,j'ai déjà changé le tableau à fusible,par un tableau avec des disjoncteurs,je n'ai plus de place pour ramener d'autres lignes,rien est pire que la rénovation dans les vieilles maisons ;o)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3514
22/12/2019 à 18h21
22/12/2019 à 18h21
Bonsoir
Perso, ce serait ligne dédiée pour le cumulus, il y a quasiment toujours moyen de passer une autre ligne en ajoutant des fils dans une gaine existante, en encastrant une nouvelle gaine, en mettant des plinthes ou moulures, etc ...

Bon c'est juste un avis, tu reste le décideur et heureusement .

Cordialement

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
22/12/2019 à 20h06
22/12/2019 à 20h06
Bonsoir

Merci,mais crois moi j'ai mis des plinthes de rénovation et plus la place pour même passer un seul fil ;o)

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par Peuck

avatar - Peuck
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
23/12/2019 à 08h23
23/12/2019 à 08h23
D’ après ce que je comprends tu dois avoir une maison sur sous sol avec le tableau de distribution à l’ étage. Ne peux tu pas percer ta dalle histoire de passer une gaine pour 2 lignes en 2,5 ? Ton chauffe eau doit être câblé en 2,5 avec un inter diff + un disjoncteur 20 À. Tu peux profiter de l’inter diff pour rajouter sur ta seconde ligne un disjoncteur 16 À pour protéger tes prises. Si tu n’as pas la place dans ton tableau actuel tu peux rajouter un petit tableau 4 ou 6 modules qui sera dédié au sous sol. Quoi qu’il en soit je ne laisserais jamais un chauffe eau câblé en 1,5 et protégé par un 16 À (trop juste à tous les points)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/12/2019 à 09h50
23/12/2019 à 09h50
lclaude a écrit :

Bonjour et Merci CJUPITER j'avoue que j'avais fait ce calcul,mais je ne me faisais pas confiance car sur mon ballon il n'y a plus l'étiquette avec les données électriques ,et je ne trouvais pas la puissance maximale possible pour un 200L ,tu me rassures c'est donc faisable sans risque de surchauffe :o)


salut
Je plussoie vigoureusement ! avec jupiter
petite précision, puissance électrique d'un ballon de 200 litres moins de 2500 W cela varie ente 1800 et 2400 W
la ligne en 1.5 mm² protection 16 A est suffisante pour les 2 appareils.

On est pas sur une installation neuve ni sur une réno totale; donc c'est acceptable!
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
23/12/2019 à 10h17
23/12/2019 à 10h17
Bonjour
Merci à tous,,comme je dis rien est pire que de reprendre une vieille installation,je suis rassuré que la plupart de vous aillent dans ma façon de voir le problème,et que cela soit acceptable en rénovation,même si comme je disais en message privé,que je passe par une boite de dérivation,par des wagos.
Bonne journée