Bricoleur du Dimanche

Branchement d’un interrupteur lumineux (3 poles) ?

avatar - TheParadoX
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/11/2012 à 19h40
24/11/2012 à 19h40
Bonjour, Je bloque sur un probleme pourtant simple. Comment brancher cet interrupteur (qui s'allume quand le contact est fermé). Les poles sont numerotés: 1 = cable bleu (neutre) 2 = cable jaune (phase) 3 = deconnecté (le pole a une couleur differente) 1 et 2 forment le circuit que je veux commander. Quand je branche le jaune au milieu et le bleu sur le 3, la lumiere s'allume. Ma question: Comment brancher le tout pour que la lumiere s'allume lorsque le contact est fermé ? J'ai 3 pins et 2 cables T\'es sûr ? Mon cicruit, dessiné vite fait: La 3eme patte de l'interrupteur est deconnectée. Merci ! Mon Interrupteur: http://www.conrad.de/ce/de/product/700290/Wippenschalter-rund-R13-112B-BR-230V-250-VAC-6-A-1-x-EinAus-rastendrastend http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/700290-da-01-de-Wippschalter_6A_ein_aus_schw_rot.pdf A+, ParadoX
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Marco45

avatar - Marco45
Petit nouveau
Message(s) : 2
24/11/2012 à 20h11
24/11/2012 à 20h11
Bonjour, as tu essayé le cas C de la notice sur produckinfo. A mon avis, ce cas s'applique à toi.
ou créer un compte pour participer
avatar - TheParadoX
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/11/2012 à 20h15
24/11/2012 à 20h15
Bonjour, Le mien est le B - mais ca ne me dit pas comment brancher le truc en pratique .. ? Je ne comprends pas comment faire 3 branchements avec 2 cables...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2012 à 20h27
24/11/2012 à 20h27
Salut

Sur les 3 broches il faut déjà repérer les 2 bornes afférentes au contact de l'inter et puis mettre un neutre sur le 3eme

Puis si le voyant reste allumé en permanence, il suffit d'inverser les 2 fils afférents au contact de l'inter;;
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - TheParadoX
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/11/2012 à 20h34
24/11/2012 à 20h34
L'interrupteur est en fin de circuit, donc dois-je dédoubler le neutre ? 1 et 2 sont mon cable que je veux switcher: 1 2 3 Phase Neutre Neutre
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2012 à 20h44
24/11/2012 à 20h44
Re

TheParadoX a écrit :


L'interrupteur est en fin de circuit, donc dois-je dédoubler le neutre ?

1 et 2 sont mon cable que je veux switcher:

1 2 3
Phase Neutre Neutre



Phase / neutre / neutre >> c'est pas possible Tututut !

Il faut Phase / retour / neutre

Donc il faut je me répète repérer le contact de l'inter, y raccorder phase et retour..
... et puis oui dédoubler un neutre pour le connecter sur le plot restant
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2012 à 21h17
24/11/2012 à 21h17
Salut

Ton Schéma modifié

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - TheParadoX
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/11/2012 à 22h43
24/11/2012 à 22h43
Merci, c'est exactement ce que je cherchais !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2012 à 23h34
24/11/2012 à 23h34
Resal..

Le tout est d'être sur des connexions du contact On/Off ....sinon, Boum pour l'inter 6A !! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
24/11/2012 à 23h50
24/11/2012 à 23h50
Encore un plan qui se déroule sans accroc.

Merci JLS

Roi Roi Roi
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/11/2012 à 00h38
25/11/2012 à 00h38
Héhé Clin d\'oeil

En l'absence de p'tits GrainDsable
Les rouages ne se grippent jamais!
Et pour un inter il est souhaitable
De pouvoir d'un doigt tout allumer.
Et que Mr Louis Braille soit aimable
Avec un voyant voulant être repéré
Avant que la chauffe soit palpable !
C'est un visuel que notre ami désirait.
Cher Piwi ton humour est imbattable
Grace à toi je reprends mes activités.

Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Wsle , Carminas

Visiteurs non identifiés : 63