branchement électrique d’une dépendance

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
06/10/2011 à 15h14
06/10/2011 à 15h14
Bonjour à toutes et à tous

Voila je dois brancher une petite dépendance situé à 25m de la maison.
Dans cette dépendance, j'ai prévu un circuit avec des prises, un circuit de lumières et un circuit avec 1 radiateur électrique.
Dans sur le tableau principale de la maison, j'ai un contrat 9kw en triphasé

Les questions que je me pose sont :
1- un cable en 2.5mm2 est il suffisant pour faire la liaison entre le tableau principal et le tableau secondaire
2- quelle protection faut il mettre au début du cable

Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter

La Bricole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/10/2011 à 19h17
06/10/2011 à 19h17
Bonjour
Veut tu le faire en triphasé ou en mono?
La puissance du radiateur envisagé??????
Pour ce peu je dirais en mono donc câble en 6mm² avec protection disjoncteur au départ et inter diff. 40A 30mmA sur le tableau de dépendance!
Pour le tri en attente de la puissance du radiateur!
ou créer un compte pour participer

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
06/10/2011 à 19h43
06/10/2011 à 19h43
Bonjour les3c19

Effectivement j'ai oublié qqe précisions dans ma question.
Je vais faire un branchement en mono.
Le radiateur fait 2000watts

Quel type de disjoncteur faut il mettre au départ ?

Merci pour ton aide

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/10/2011 à 20h09
06/10/2011 à 20h09
Ben moi j'ai oublié de mettre l'intensité du disjoncteur : tu mets un 32A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
06/10/2011 à 20h42
06/10/2011 à 20h42
Apres recalcul, avec les tour et les déour pour relier des 2 tableaux, il y a plus pres de 40 m que de 25m Mouais...

Est ce que cela change qqe chose ?

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
06/10/2011 à 20h54
06/10/2011 à 20h54
Bonsoir

En limitant la chute de tension à 2% sur 40m il faut :
- 6² protégé par un disj 16A pour 3600W maxi
- 10² protégé par un disj 25A pour 5700W maxi
- 16² protégé par un disj 40A pour 9200W maxi
A vous de choisir en fonction de la puissance donc vous avez besoin.

Attention si vous brancher cette dépendance en mono entre une phase et le neutre.
Cela risque de surcharger cette phase.
Il faudra sans doute revoir l'équilibrage de toute l'installation.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/10/2011 à 07h32
07/10/2011 à 07h32
l.bricole a écrit :

Apres recalcul, avec les tour et les déour pour relier des 2 tableaux, il y a plus pres de 40 m que de 25m Mouais...

Est ce que cela change qqe chose ?

La Bricole


Bonjour
même avec 40ml , pour une simple dépendance et un convecteur de 2000W le 6mm² fera LARGEMENT l'affaire et même avec une protection en 32A
Ne pas confondre câble d'alimentation général compteur disjoncteur ou disjoncteur tableau général cette chute de tension de 2% est surtout a respecter pour ce cas, ou une alim. de clim, pompe a chaleur ou pompe autrement dit de machine tournantes!
Pour une simple dépendance avec 200W faut pas pousser la mémé dans les orties!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
07/10/2011 à 07h43
07/10/2011 à 07h43
Merci pour vos avis à tous les deux.

A part le convecteur, il n'y aura jamais beaucoup de gros appareil dans cette dépendance.

Une dernière petit question.
En faite j'ai un groupe de 3 petite dépendance proche les une des autres que je vais progressivement électrifier.
Dans une de ces dépendance, je vais installer une pompe de relevage qui tournera avec le tri.

Dans un premier temps, je me disais que j'allais faire 3 départs de mon tableau principale pour chacune des mes dépendances (1 départ par phase avec protection au départ) + 1 ligne pour le 380.

Es ce bien la bonne solution ou vaut il mieux partir en 380 et le dispatcher vers dans une des dépendances ?

Si vous avez des idées pour optimiser je suis preneur Sourire

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
07/10/2011 à 08h12
07/10/2011 à 08h12
Bonjour

Pour le 1er tableau le 6² conviendra si vous vous limitez à l'usage décrit (environ 3000W). Si vous avez besoin de quelque chose de plus évolutif pour le futur, il faudra augmenter la section comme je l'ai précisé plus haut.


Pour vos 3 dépendance, les installations tri sont toutes des cas particuliers et il n'y a pas de solution toutes faites.

Il faut d'abord :
- faire un recensement des différents type de récepteurs que vous aurez dans chaque dépendance ainsi que dans votre habitation principale, avec leur puissance approximative, leur type d'alimentation tri/mono.
- faire un plan de masse avec les emplacement des différents bâtiments, les longueurs de liaison.

Vous pourrez alors déterminer ce qui doit s'alimenter en tri ou en mono, le cheminement à employer (en étoile, ou de bâtiment en bâtiment) la section des câbles de liaison, les protections associées, la nature des tableaux.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
07/10/2011 à 08h20
07/10/2011 à 08h20
Hello Roland

les3c19 a écrit :

[
Ne pas confondre câble d'alimentation général compteur disjoncteur ou disjoncteur tableau général cette chute de tension de 2% est surtout a respecter pour ce cas, ou une alim. de clim, pompe a chaleur ou pompe autrement dit de machine tournantes!



Dans le cadre d'un tableau divisionnaire la règle est même plus restrictive.

Le norme demande 1% de chute de tension entre le DB et le tableau principal, pour laisser 1% de chute de tension entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Si le DB et le tableau principal sont côte à côte, on peut néanmoins garder l'hypothèse de 2% entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.

Ce point a été récemment précisé par l'UTE (voir fichiers joints)

Mais tant que notre ami n'a pas besoin de plus de 3 à 4000W, le 6² conviendra sans problème.
Je pense néanmoins qu'avant d'acheter 40m de câble, il est bon de bien réfléchir aux usages futurs.

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
07/10/2011 à 10h24
07/10/2011 à 10h24
Bonjour Carminas,

Merci pour ces infos.
Les trois dépendance se touche quasiment et sont à une quarantaine de metre de compteur principal.
l'équipement sera simailaire à la première dépendance. A savoir un convecteur de 2000w par dépendance, un reseau de8 prises (pour du petit matériel peu gourmant) et 1 ou 2 point lumineux.
Dans une des dépendance, j'aurais besoin d'alimenter une pompe en 380 - 2.1kw - 8.7 A

Je pense que je vais faire dépendance par dépendance. Cela fera un peu plus de cable à tirer Mouais...

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
07/10/2011 à 19h44
07/10/2011 à 19h44
Bonsoir

Peut être :
- un câble 3G6² pour dépendance 1
- un câble 3xG² pour dépendance 2
- un câble 5G2,5² ou 5G4² pour dépendance 3
Exemple de raccordement pour la dernière

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/10/2011 à 20h35
07/10/2011 à 20h35
Re
Pourquoi pas partir du général avec un câble 5G6 protégé par un disjoncteur 4X 32A et aller avec ce câble sur les trois dépendances ,câble en passage avec repiquage dans la première dépendance , ainsi que dans la 2° pour aller a la troisième, cela simplifie tout et cela revient beaucoup moins cher sans baisser le niveau de la sécurité !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
09/10/2011 à 17h15
09/10/2011 à 17h15
Merci à vous deux.

Tous ceci me parait lumineux Grand sourire

Je pense que je vais partir sur la solution de Carminas, qui me parait plus simple à mettre en oeuvre, meme si un peu plus onéreuse

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
24/01/2012 à 18h34
24/01/2012 à 18h34
Bonsoir,

Je me remets sur mon chantier électricité pour brancher mes deux dernières dépendance.

Une dernière petite question pour bien comprendre avant d'aller faire mes courses.
Je vais partir avec mes 3 phases pour alimenter le tableau divisionnaire de ma première dépendance.
Dans cette dépendance, je vais brancher :
1 convecteur 2000w
1 réseau de 8 prises
1 réseau de lumière
une pompe en 380 - 2.1kw - 8.7 A

Dans la deuxième dépendance contigu à la première, je veux disposer de :
1 réseau de 8 prises
1 réseau de lumière

Ma question concerne donc le couple disjoncteur tétra / câble
Dans les propositions de Carminas, comment choisir le bon couple disjoncteur tétra / câble ?

Merci pour votre aide lumineuse Grand sourire

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
24/01/2012 à 20h09
24/01/2012 à 20h09
Bonsoir,

mon soucis vient du fait que tu as un abonnement 9kva triphasé.
Dans tes dépendances, tu vas avoir environ 5kW de conso, comprenant la pompe, le radiateur, des appareils sur tes prises et l'éclairage des 3 dépendances.
Il te reste 4 kw pour le logement, avec certainement un déséquilibre de charge sur les 3 phases.
Lors de l'utilisation simultanée des appareils domestiques et de ceux de la dépendance, tu peut être certain que ton disjoncteur d'abonnement 9kva va déclencher à chaque fois.
Tu devras devoir prévoir le rééquilibrage de ton tableau de distribution et certainement réévaluer ton abonnement électricité à 12kva triphasé.
Pour le disjoncteur en tête du circuit dépendances, la réponse est donnée disjoncteur tétra 32A.

Bonne soirée.